請問各位大神,根據2018年工程量清單計量規則中鋼筋計量明確,定位、架立筋。吊裝鋼筋作為鋼筋作業附屬工作,不另外計量,但是在圖紙中未明確的,我們如何計量?
這個梁鋼筋標注什么意思?括號里面的鋼筋是不伸入支座里面?還是什么意思?
本帖最后由 q523056294 于 2013-5-5 09:06 編輯 圖紙和現場施工的照片,為什么中間的上部鋼筋(架立筋么?)不是聯通的,是不是所有平法原位標注的鋼筋(除去集中標注的)都不是聯通的?11G101-1.4.4.1是這樣子說的,為方便施工,凡框架梁的所有支座(支座指的是梁的交叉處嗎?)和非框架梁的中間支座上部縱筋的
1,主梁用的鋼筋直徑一定要比次梁大么?如果是,依據在哪?2,剪力墻結構中,二級抗震,三級鋼,KL垂直于剪力墻方向搭在剪力墻上,墻厚200,梁底鋼筋直徑14,按照11G101-1圖集79頁的抗震樓層框架梁KL構造大樣,LabE應該是560吧,端部水平段錨固長度0.4LabE為224,而墻寬才200,這種情況怎么辦?可以彎錨么?3、還是上面那個大樣,中間支座laE的計算過程lab=40*14=560,受拉鋼筋錨固修正系數取1,二級抗震,抗震錨固修正系數取1.15,得LaE=644,(不知道計算過程對不對)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中間支座錨固長度是644?這樣計算不對吧,哪里有問題?4、11G101-1圖集86頁中規定了次梁的錨固,如果次梁鋼筋為18,主梁寬200,12d=12*18=216,又不滿足要求了,能不能彎錨,還是必須減小鋼筋直徑了?多謝高手前輩同仁們解答
集中標注中的2根25的鋼筋只代表上部有2根還是上下都有2根?原位標注中是不是上面的虛線代表梁的上部鋼筋,下面的虛線代表下部鋼筋?
鋼筋儲存、加工、安裝應嚴格按照規范進行。對于原材及已加工好的鋼筋分類擺放,懸掛鋼筋分類標識牌,做到整齊有序,明了清晰,以便檢查。鋼筋焊接時,注意搭接長度,兩接合鋼筋軸線一致。直徑在25mm以上的鋼筋采用滾軋直螺紋機械連接,要求接頭連接緊密。底腹板、橫隔板鋼筋采取提前制作,整體安裝,其他鋼筋在現場綁扎,同時注意預埋鋼筋。——鋼筋調直:盤圓鋼采用調直機調直。——鋼筋切斷:用切斷機切斷,并以槽鋼切口,橫加擋板臺架控制下料長度。——鋼筋彎曲:用彎筋機成型。
梁鋼筋搭接問題,上部筋為通長筋,我就感覺怪怪的,但又說不哪里有問題,問過一些老同事他們說肯定錯了,叫我自己想,大家幫幫么看~~ ,
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-5 15:13 編輯 不知道你們工地的梁第二排鋼筋怎么樣固定或者綁扎,反正我工地鋼筋工班主牛,用22mm鋼筋做支撐,見下圖。不知道其他人的怎么樣,正確的應該怎么樣綁扎。
一、前言 常規的預應力砼簡支T梁施工,通常采用預制場預制,架橋機架梁或采用單導梁、雙導梁架橋。橋墩較低時也可采用滿堂紅腳手架法現澆施工。而在重慶市忠縣長江公路大橋50米預應力砼簡支T梁施工時,因施工場地狹小,無法設置預制場地,另外該橋是柔性高墩(墩高72米),設計要求施工時不能偏心受壓,T梁安裝時必須按“二、四、六、八”法進行加載(即T梁安裝加載時相鄰兩跨間梁片數之差不大于2片)。由于受以上條件限制,如果采用預制架梁方案,則存在問題較多:一無施工場地,二不能滿足設計要求的T梁不能滿孔加載的要求。在這種情況下只有尋求新的T梁制安施工方案。 中鐵一局第一工程公司經過數種施工方案的分析、比較、篩選,最終選定了采用高空膺架法制安50米T梁的施工方案,并立即開始對T梁高空膺架法制梁進行可行性研究和實施性論證。在有關專家的指導下,經過QC小組的攻關以及在實踐中不斷改進
例如:一根500*800的梁,按混規9.2.13構造配500*(800-30)*0.1%=385,每側385,兩側就是770,需配G8根12但是計算VT1-0.1,扭筋配2根10就夠了。。。。我的集中標注要怎么寫呢,寫扭筋嗎?那原位標注還要不要寫構造腰筋?PS:覺得我的構造腰筋配的數很大,是不是算錯了
窗戶上部和墻頂部開孔,結果打到梁鋼筋了,兩個孔都是斷一根傷一根,粗細約12,鋼筋距離梁底13CM
本帖最后由 n6239009 于 2013-7-3 17:55 編輯 1、應該用SATWE里的混凝土構件配筋驗算簡圖自己配筋?還是用墻梁柱施工圖模塊?2、如果用SATWE里的混凝土構件配筋驗算簡圖自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的話裂縫和撓度怎么校核?
抗規里表6.3.3中計算最小配筋率是梁有效高度計算時保護層如何確定的?
本院出圖的時候,我 師父告訴我適配鋼筋一般比計算量大上100左右,而且碰到鋼筋多,要放好幾排的,由于受壓區的變化,一般多一排鋼筋量加大150,這個合理嗎?我們出梁圖的時候,梁的實配鋼筋和pkpm計算面積是什么樣的關系呢?還有pkpm生成的圖和tspt生成的圖配筋都比計算大很多,這個怎么調整讓生成的配筋量合適,手改的少一點。請大師指點
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦!
今天在幫扎一層梁鋼筋時發現梁的鋼筋平面標注上部規格大下部規格小(不是挑梁)給設計聯系答復是按圖施工不知各位遇到過這樣的問題沒有
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的.覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的. 覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用 大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?
t梁鋼筋定位架
t梁鋼筋定位架專題,為您提供t梁鋼筋定位架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與t梁鋼筋定位架 相關的專業交流討論,更多t梁鋼筋定位架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題