水檢報告,總硬度575 標準450 硫酸鹽320 標準250 氯化物249.6 標準250這樣的水質如何處理,一天供200人飲用,只作飲用水! 可以的話,提供下具體處理方案與設備。
地下水樣兩份,1號井:鐵;8.6mg/L;錳8.2mg/L。 2號井:鐵;0.475mg/L;錳16.8mg/L。要求供水流程能同時符合兩個井的水質達標處理,因為他們向同一水池供水。懇請工藝流程盡量詳細一點,不要單純說兩級曝氣,二級錳砂過濾,另處想問一下這樣的水經常規除鐵錳流程后再用超濾可不可以。處理水量為60噸/小時。
最近看到一家水廠的超濾產水呈現黃色,業主詢問是什么原因成這樣?原來的工藝流程大概是這樣的 :地下水→脫碳塔(業主用這個來曝氣)→除鐵除錳→臭氧混合→砂過濾→碳過濾→精密過濾→超濾,通過這個工藝后超濾產水呈黃色,原來的設備供應商也不處理了,搞了幾次沒有搞定,問我有沒有辦法,請教各位大師,指點一二
進水水質為600米深井水,氯化物494,電導率2040,氟化物1.5,有蓄水箱,供130人飲用水,用什么樣的設備能夠達到直接飲用要求呢?設備盡可能便宜。哪位高人能夠指點一下!在下先給您作揖了!
前言 當基礎深度在天然地下水位以下時,在基礎施工中常常會遇到地下水的處理問題。一般認為,基坑開挖要具備以下的必要條件:首先保持基坑干燥狀態,創造有利于施工的環境;其次是確保邊坡穩定,做到安全施工,如果忽視這些必要條件,其后果是嚴重的。有的基坑積水或土質稀軟,工人難以立足,無法施工;有的出現“流砂現象”導致邊坡塌方,地質破壞;有的內部基坑土體發生較大的位移,影響鄰近建筑物的安全。之所以會出現這些異常情況,都是由地下水引起的。所以,在基坑施工中應對地下水的處理給予應有的重視。 一、 地下水的人工處理 地下水的處理有多種可行的方法,從降水方式來說可總分為止水法和排水法兩大類。止水法,即通過有效手段,在基坑周圍形成止水帷幕,將地下水止于基坑之外,如沉井法、灌漿法、地下連續墻等;排水法是將基坑范圍內地表水與地下水排除,如明溝排水、井點降水等。 止水法相對來說成本較高,施工難度較大;井點降水施工簡便、操作技術易于掌握,是—種行之有效的現代化施工方法,已廣泛應用。本文結合工程實例對井點降水法作一簡要介紹。 井點降水法,它是在擬建工程的基坑周
大家好!我們正在做一個地下水處理的凈水廠,曝氣塔做在V型濾池的上部,水用二氧化氯消毒,有濾前投加和濾后投加2個方案。曝氣塔現在做的設計是用不銹鋼材料,分三級,考慮安裝輕便和容易拆卸調節。但是現在業主提出曝氣塔用鋼筋混泥土的,用閥門來調節曝氣量,認為不銹鋼容易腐蝕。既然進水管材料都是鋼管,那么曝氣塔用不銹鋼材料的問題應該也不大,綜合考慮,我認為應該堅持原設計。這里我想請教一下大家的看法和經驗。謝謝?。?!
1.地源熱泵空調系統主要包括兩大部分: 一是建筑物內的水環路空調系統; 二是地源熱泵空調系統的地下部分,即地下耦合熱泵系統的地下熱交換器、地表水熱 泵系統的地表水熱交換器、地下水熱泵系統的水井系統。 2.地源熱泵地下水處理方式 地源水經過熱泵機組后,只是交換熱量,水質幾乎沒有發生變化,經回灌至地層或重新排入地表水體后,不會造成對原有水源的污染”之類的說法應謹慎。如在廣東,廣州、深圳等地的氣候條件是夏季供冷時間很長,且冷負荷比較大,而冬季供熱需求量很少,冷負荷遠大于熱負荷,冷熱負荷很不均衡,如果沒有足夠的供熱需要,來抵消夏季的冷負荷,達到冷熱平衡,是不主張使用地源熱泵機組做冷熱源的。 地源熱泵空調系統在我國還屬初級階段,需要因地制宜、統籌規劃、使用能量特點和水文地質條件相結合,逐步合理的
我在一個工地施工,是人工干取土灌注樁施工,樁端入強風化1000MM,在強風華層有爆破作業,施工中主要有兩個問題,一是地下水很大,總是水泵一取,不要多長時間就又有70-80公分,二是放鋼筋籠的時候總是把壁上的碎石刮下,造成浮渣。樁長平均深度大概在12米左右。哪位高人指點一下,不勝感激
縣級水廠,水源為地下水,日水量40000T/d,氟化物1.20mg/L,超標0.2mg/L,希望工藝簡單,誰有相關資料請幫忙?有水處理廠家能作的也請和我聯系??!QQ:414069673
室內地下鋼筋砼構筑物,長13m 寬10m 高4m,(視為無蓋池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外側防水和聚苯板保溫已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法處理??和補救辦法??
請教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很淺,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承載力又滿足管道設計要求,請問施工時降水后還需不需要進行基礎換填,可不可以開槽到設計底直接做管道基礎,還是需要換填部分土或砂石再做管道基礎
地下水往往含有低價的鐵、錳離子,這種重金屬離子會造成陽膜中毒污染,應通過曝氣法或加氯法將低價離子氧化成高價離子并形成沉淀后,用沉淀過濾法去除。 一般情況下,地下水的預處理系統分為加氯、凝聚、澄清和過濾幾個部分。加氯主要是為了殺菌滅藻和去除水中的有機物。經澄清凝聚的水中應控制游離氯早0.05-0.1mg/L,否則起不到殺菌滅藻的效果。菌藻類的存在不僅會降低澄清、凝聚和過濾的效果,他的繁殖還會使過濾器的濾料結塊難以反洗。他在電滲析內的積聚還會增加水流阻力和電阻,降低產水量和脫鹽率。加氯可加液態或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道應防腐。 正常的耗氯量,在石灰軟化系統中因PH較高故耗氯量也大,一般為2mg/L,對于普通凝聚過濾系統,即使污染嚴重的水耗氯量也不超過2,時間證明,只要控制處理后的水中的游離氯在合理范圍內,即使是對于石灰處理后的水,也能完全
除鐵除錳的工藝用氧氣作為氧化劑,然后加堿形成沉淀去除,然而空氣量根據什么來確定呢?過量的摩爾比控制在多少是合適的呢?水溫對反應有沒有影響呢?后續的堿采用什么藥劑好?量如何控制?
某基坑施工組織設計[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-25 11:35 編輯 ]
20噸/h的用水由地下水井供水廠區生活用水(辦公,宿舍,浴室食堂用),地下水質中濁度為10,超標,硫酸根栗子為300,超標,然后就是細菌超標。其他指標均合格。采用什么樣的處理工藝比較好啊?我結合廠家選的工藝是:石英砂過濾——離子交換器——超濾——二氧化氯殺菌消毒——用戶。請大師們對此工藝提意見啊,本人主要從事建給,對這個水處理真沒底,希望大俠給點意見,謝謝?。?/p>
凈化水設備, 地下水處理,凈水處理設備,井水處理、江河水處理、海水淡化1.陰、陽離子交換器系列 逆流再生離子交換器是水處理專業中最常規、最經典的設備,它主要用于降低水中的硬度和堿度,使其成為軟化水,設備在運行和再生時,液流通過交換層的方向是相反的。根據水處理工藝的要求,可分別填裝強型或弱型的陽、陰離子交換樹脂和大也吸附樹脂,成為陽、陰床或有機物清掃器。 本公司產品有手動和自控兩種規格。2.混合離子交換器系列 混合離子交換器是將陽、陰樹脂混合物均勻后運行的純水制備設備,相當于無數個陽、陰單床的組合,具有出水電阻率高的特點。為使陽、陰樹脂的同時達到交換終點而同時再生,內填樹脂高度一般為陽∶陰=1∶2。3.陽離子軟化器系列軟化水的處理就是利用陽離子中可交換的陽離子,把水中所含的鈣、鎂離子交換出來。經軟化后,水的硬度可降至0.03MMOL/L以下,從而提高RO反滲透純水機的除鹽能力。二.應用范圍1.工業生產用軟化水、純水等,如:電子、電鍍、線路板、電路板、化工、飲料、食品、洗滌、滌染等。2.純水
現在地下兩個水處理構筑物,其中一個是地下泵房,一個是一般的水池,它們壁厚都是400毫米,兩個構筑物距離很近,但不是同一個基礎,外壁距離是40毫米,請問我要有泵的吸水管從兩個墻壁中穿過,應該做什么樣的柔性防水套管呢?保證構筑物的沉降不影響我的吸水管。請大家積極發表建議,謝謝!
每天4000m3地下水處理站的計算書