偶是個小包身工,學的太少,想請教各位大蝦斜管沉淀池的集水槽長4米5,流量要求320方每小時,采用穿孔溢流能告訴我有關溢流出水孔的個數與孔徑算法嗎?麻煩各位了,有關的規范有說明嗎?我自學的書上沒有說明,拜托各位了!
一個在建的凈水廠,規模為12萬號每日,在沉淀池集水槽及出水堰板施工中出現了這樣一個問題:由于土建的原因,導至調整后集水槽出水圓孔中心標高與設計標高要高60mm。我想請教高手,這樣對沉淀效果、集水槽的出水有多大影響?沉淀池的平面尺寸為:92m*18m*3.6m,共兩個;集水槽尺寸:15m*0.4m*0.8m,緊急求救,請高人指點。不勝感激!!
我水廠采用柵條反應池和斜管沉淀池制水,近兩天發現反應池的各個分格上漂浮著厚厚一層泥毯,(漸漸脫水,)沉淀池的集水槽周圍漂浮厚厚一層泥毯,且從斜管中浮出大量黃色大而輕的絮體,絮體浮到水面后粘附在一起,泥毯把整個清水區覆蓋得嚴嚴實實,目前原水濁度50度,請教各位是何原因?
我想請教各位同行,在給水設計中,沉淀池集水槽薄壁堰出水負荷怎么計算,設計負荷是多少,手冊上關于這方面的內容很少,麻煩請告知,謝謝
大家一起學習討論
看了很多文獻,但是還是不會計算設計配水槽和配水孔,不知哪位高手能夠指教以下,最好是有相關的設計軟件或是計算書,很急,在此謝謝各位了。
隔油沉淀池出水槽放大圖
1. 存在問題平流沉淀池以其對原水水質水量變化適應能力強、工作穩定、管理方便、構造簡單、池深淺和造價低等優點,在大、中型水廠一直廣泛。但在水廠的實際運行中,常出現以下現象:平流沉淀池中間段水流清澈,而末端集水段出水跑礬嚴重。特別當池組超負荷運行時,水力停留時間短,跑礬現象更加凸顯。集水槽出水夾帶大量礬花,會增加沉淀池出水濁度,導致后續處理設施負荷加大,濾池頻繁反沖洗,產水量下降。不但增加制水成本,而且不利于保障水質。因此,如何降低集水槽出水濁度,提高沉淀池處理能力,成為水廠管理急需解決的問題。2. 問題分析膠體和懸浮物顆粒的有效沉淀主要取決于前期混凝過程及沉淀池的實際水流條件。
想問一下反應池的排泥管上的孔一般開孔多大?有規定嗎?還有沉淀池出水槽采用圓孔出水,這孔應該開多大?大俠們指點一下!謝謝!
偶正在設計一方形水池,其內壁懸挑出一集水槽,寬300,高1400,有哪位高手肯幫忙,告訴俺該如何配筋,求各位兄弟姐妹了!謝謝!
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?
豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?
沉淀池的設計資料,需要各種沉淀池的參數,適用范圍,優缺點。不知道有哪位大神有資料,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,小弟在此先謝謝了
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池啊?還有,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛!還要加個序批式,那又是什么池子?翻書找不著,網上是有這么個東西,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,萬分感激!
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?