国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于干粉滅火器大小選擇求助!!!???

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!

  • 關于推車式滅火器的配置問題

    近期做一工程,有一計算機房,按嚴重危險級設計,設了兩臺MTT30二氧化碳推車式滅火器,可網上幾乎找不到這種類型的。較多的是MTT24型,可這種類型器規上沒有,而相應產品也沒有滅火器級別。請問各位遇到過此問題嗎?是如何處理的?

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 簡易式滅火器的適用范圍和使用方法是什么

    簡易式滅火器是近幾年開發的輕便型滅火器。它的特點是滅火劑充裝量在500克以下,壓力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充裝的小型滅火器。按充入的滅火劑類型分,簡易式滅火器有1211滅火器,也稱氣霧式鹵代烷滅火器;簡易式干粉滅火器,也稱輕便式干粉滅火器;還有簡易式空氣泡沫滅火器,也稱輕便式空氣泡沫滅火器。簡易式滅火器適用于家庭使用,簡易式1211滅火器和簡易式干粉滅火器可以撲救液化石油氣灶及鋼瓶上角閥,或煤氣灶等處的初起火災,也能撲救火鍋起火和廢紙簍等固體可燃物燃燒的火災。簡易式空氣泡沫適用于油鍋、煤油爐、油燈和蠟燭等引起的初起火災,也能對固體可燃物燃燒的火進行撲救。

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • 推車式滅火器怎樣確定最大保護面積?

    請高手指點:若有一廠房使用面積為30*72.6m輕危險級A類火災場所,我查GB50140-2005計算得單元最小需配滅火級別為22A,查得最大保護面積為100(㎡/A),最大保護距離為25米,打算靠墻設兩處設置點每處4具3A手提式干粉滅火器,但是廠房寬為30m,已經超出最大保護距離25m。是否需用推車式干粉滅火器,我查到最小為20Kg,滅火級別是1A,則若用推車式其最大保護面積應是多少?

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具MF/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

點擊加載更多

簡易式干粉滅火器

簡易式干粉滅火器專題,為您提供簡易式干粉滅火器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與簡易式干粉滅火器 相關的專業交流討論,更多簡易式干粉滅火器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電氣施工范圍

電氣安裝施工方案

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宜宾县| 定南县| 临清市| 沙坪坝区| 丘北县| 德江县| 佳木斯市| 高台县| 仙游县| 东城区| 普兰店市| 陆川县| 临湘市| 崇仁县| 扬州市| 磐安县| 多伦县| 玉溪市| 宿州市| 错那县| 常熟市| 柯坪县| 抚州市| 昭苏县| 鄂托克前旗| 高邑县| 宁阳县| 剑河县| 游戏| 顺义区| 金平| 古浪县| 澄城县| 嘉义市| 区。| 南澳县| 遂川县| 巴青县| 万载县| 同德县| 崇明县|