国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 二氧化碳滅火器設計問題

    二氧化碳滅火器設計問題

    規范中E類火災場所的滅火器最低配置基準不應低于該場所內A類(或B類)火災的規定,如果E類火災場所設計二氧化碳滅火器滅火,如一個配電室,一般按中危設計,如果場所內有B類的話根據規范只能用MT7(中危最小配置55B),那如果場所內沒有B類,只是單純的配電室該怎么設計,(如果不考慮用干粉的話,僅用二氧化碳滅火器)規范中二氧化碳不適用于滅A類火災,只適用于B類火災。

  • 求教!!!控制室二氧化碳滅火器設計

    控制室屬于A類(固體物質)嚴重危險級,那樣根據Q=K*S/U算出該滅火等級(等于幾A)選二氧化碳滅火器,規范只給B類滅火級別(一個型號有幾B)。A類前面只有一桿,而為給出數據;那我上面計算的出來是幾A,那怎么算啊。是我對規范沒理解好,還是有什么其他方法計算。

  • 二氧化碳滅火系統幾個小問題

    我手上現在有一高層,內有檔案室,甲方要求用二氧化碳系統我還沒做過,現在問一下,全淹沒系統 噴頭距墻以及噴頭間有何間距么?有DN32的噴頭么,設計規范上沒有說,設計手冊上好像說最大是DN25的??也不像噴淋規范那樣間距都要求得那么詳細,我現在看規范頭都大了。有人可以說下噴頭的布置間距問題么?謝謝

  • 高壓二氧化碳滅火系統介紹

    知識點:高壓氣體滅火系統

  • 請教高壓二氧化碳滅火系統的問題

    我是第一次做此滅火系統,急啊。我看了半天規范,噴頭的布置有何要求?比如間距之類的。還有啟動鋼瓶與滅火劑儲存鋼瓶是不是一對一的關系,也就說每一啟動鋼瓶的啟動氣體(氮氣)通過啟動管道只能開啟對應的一個滅火劑鋼瓶的瓶頭閥。還是可以每個防護區只設一個啟動鋼瓶,通過啟動氣體打開對應防護區的選擇閥和一個或幾個滅火劑鋼瓶的瓶頭閥。急啊,手上沒這方面的資料,那位哥們姐們能幫一下,謝了。

  • 二氧化碳滅火系統的驗收要求是哪些

    二氧碳滅火系統安裝完畢后,使用單位應會同工程設計、設備制造和施工安裝等單位根據工程驗收規定對滅火系統工程進行驗收,驗收合格后方可允許投人使用。 1.設置二氧化碳貯氣瓶組站(室)的驗收要求 (1)站(室)要安裝有足夠亮度的照明裝置。 (2)貯氣瓶組設置應盡量靠近保護區,設在不受火焰威脅的專用站(室)內。 (3)站(室)須用耐火極限不低于3h的墻和耐火極限不低于2h的樓板與其他房間隔開。房間應有通向安全門的出口。 (4)站(室)內設備不得受沖擊、機械損傷和化學物質腐蝕。 (5)站〔室)溫度應保持在0--45℃之間。若使用采暖設備時,起動瓶、貯氣瓶應與熱源保持一定的距離。 (6)站〔室)內貯氣瓶組及其附屬設備的布置應便于操作、檢查、維護和補充滅火劑。 (7)貯氣瓶組應按設計要求或安裝圖定位,并固定牢靠。

  • 二氧化碳滅火系統及其設置范圍有哪些?

    二氧化碳滅火系統及其設置范圍有哪些? 二氧化碳滅火系統是由二氧化碳供應源、噴嘴和管路組成的滅火系統。二氧化碳滅火原理是通過減少空氣中氧的含量,使其達不到支持燃燒的濃度。二氧化碳在空氣中含量達到15%以上時能使人窒息死亡;達到30%一35%時,能使一般可燃物質的燃燒逐漸窒息;達到43.6%時,能抑制汽油蒸氣及其他易燃氣體的爆炸。 二氧化碳滅火系統可用于撲救下列火災: (1)滅火前可切斷氣源的氣體火災。 (2)液體火災或石蠟、瀝青等可熔化的固體火災。 (3)固體表面火災及棉毛織物、紙張等部分固體深位火災。 (4)電氣火災。 二氧化碳滅火系統不得用于撲救下列火災。 (1)硝化纖維、火藥等含氧化劑的化學制品火災。 (2)鉀、鈉、鎂、欽、錯等活潑金屬火災口 (3)氫化鉀、氫化鈉等金屬氫化物火災。 主要應用場所有: (1)經常發生火災的生產作業設施

  • 高壓二氧化碳滅火系統知識點

    知識點:高壓二氧化碳滅火系統

  • 二氧化碳滅火系統安裝的一般要求是哪些

    (1)容器組、閥門、配管系統、噴嘴等安裝都應牢固可靠(移動式除外)。 (2)管道安裝前,應進行內部防銹處理;安裝后,未裝噴嘴前,應用壓縮空氣吹掃內部。 (3)管道敷設時,還應考慮到滅火劑流動過程中因溫度變化所引起的管道長度變化。 (4)從滅火劑容器到噴嘴之間設有選擇閥或截止閥的管道,應在容器與選擇

  • 二氧化碳滅火系統設計規范1999年版

    GB50193-93 二氧化碳滅火系統設計規范(1999年版)

  • 二氧化碳滅火系統安裝的一般要求是什么?

    二氧化碳滅火系統安裝的一般要求是什么?(1)容器組、閥門、配管系統、噴嘴等安裝都應牢固可靠(移動式除外)。(2)管道安裝前,應進行內部防銹處理;安裝后,未裝噴嘴前,應用壓縮空氣吹掃內部。(3)管道敷設時,還應考慮到滅火劑流動過程中因溫度變化所引起的管道長度變化。(4)從滅火劑容器到噴嘴之間設有選擇閥或截止閥的管道,應在容器與選擇閥之間安裝安全裝置,其安全工作壓力為0.75MPa。(5)容器瓶頭閥到噴嘴的全部配管連接部分均不得松動或漏氣。(6)各種滅火管路應有明確標記,并須核對無誤。(7)滅火系統的使用說明牌或示意圖表,應設置在控制裝置的專用站(室)內明顯的位置上,其內容應有滅火系統操作方法和有關路線走向及滅火劑排放后再灌裝方法等簡明資料。(8)對移動式系統應注意如下安裝要求:①軟管接口到保護對象各部分的水平距離不宜過大,通常在15m以內。②在滅火劑容器附近醒目處,應有紅色指示燈及表示本設備的標志。③在軟管放置地點,應在其上部醒日處設置紅色指示燈

  • 低壓二氧化碳氣體滅火系統應用實例

    1概況及 設備 選型 銀莊大廈是一幢高檔住宅樓。大廈地下2層。地上26層(其中l-3層為大型商場)總建筑面積76 000 m2,建筑總高度約95 m,共有住戶約 600戶。 為保證大廈的安全正常使用,需在大廈的備用柴油發電機房中設置二氧化碳氣體滅火系統。目前可供選擇的滅火系統有高壓和低壓兩種。方案列入表1。 表l 高、低壓二氧化碳工作條件 工作條件 低壓方案

  • 給排水知識:對二氧化碳滅火器如何進行維護保養?

    對二氧化碳滅火器如何進行維護保養?(1)檢查滅火器放置環境①檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--45℃之間,是否受到烈日曝曬、接近熱源或受劇烈震動。防止氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應防止溫度過高或受劇烈震動。使滅火器內壓力劇增影響滅火器的安全使用。②檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,以防止滅火器因腐蝕造成開關不靈而縮短壽命。③檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。(2)外觀檢查①檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行再充裝。充裝后應作密封試驗,并牢固鉛封。②檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好。有明顯腐蝕的,應送消防專用維修部門進行耐壓試驗、殘余變形率和壁厚測定,合格者進行防腐處理。③瓶壁有裂紋、滲漏和明顯變形者應予報廢。④檢查滅火器可見零部件是否完整,有無銹蝕和損壞,裝配⑤檢查安全帽泄氣是否暢通。(3)滅火

  • 重要提醒:二氧化碳滅火器不適用一般場所(A類火災)

    A類火災是指固體物質火災,一般的場所大多屬于此類火災,推薦使用ABC干粉滅火器,在此提醒, 二氧化碳滅火器并不適用A類火災。

  • 某6000立方船用機艙二氧化碳滅火系統NFPA計算書

    某6000立方船用機艙二氧化碳滅火系統NFPA計算書

    兆龍消防工程CAD軟件是國內唯一專業消防工程設計、計算軟件企業,并且是首批通過信息產業部認定的63家軟件企業之一。 兆龍消防工程CAD軟件包括符合國家標準(GB)、美國(NFPA)標準、ISO國際標準、歐盟(EN)標準的固定滅火系統設計和計算軟件;可分別根據各國標準對各種陸用、船用、海洋平臺的水消防系統、泡沫消防系統、氣體滅火系統進行管網的布置、智能預估管徑、自動繪制出系統圖和系統原理圖、進行高精度快速管網計算,并可打印詳細的中文或英文計算書,符合各國船級社和GJB海軍軍工消防要求標準計算書。該軟件不僅能確保設計質量、迅速得到最優化設計方案,為國內和國際消防安全領域設計作出了貢獻,并能大大提高設計效率,明顯降低工程成本及

  • 二氧化碳滅火系統分類及其組成部分有哪些?

    二氧化碳滅火系統分類及其組成部分有哪些? 二氧化碳滅火系統可分為:全淹沒系統、局部應用系統和移動式系統三類。 1.全淹沒系統 它的基本特征是:由固定的二氧化碳供給掠,通過與之相連的帶噴嘴的固定管道,向指定的封閉空間施放二氧化碳滅火。它由二氧化碳容器(鋼瓶)、容器閥、管道、噴嘴、操縱系統及附屬裝置等組成。其系統方案有兩種類型:①單元獨立型。它所表示的是一個或一組滅火劑容器保護一個區域的構成形式;②組合分配型。這是用同一組鋼瓶保護兩個以上的封閉區域時的構成形式。此時,在二氧化碳總管上可再分出若干路支管,并分別安裝選擇閥。便可按照滅火需要,將二氧化碳輸送到著火區域。 2.局部應用系統 它的基本特征是由固定的一氧化碳供給源,通過與之相連的固定管道,向被保護物(設備或重要文物等)直接施放二氧化碳滅火劑。 它的結構組成,基本上與全淹沒系統相同。但對噴嘴排列布置要求嚴格,其噴射方向及與被保護物的距離等的安裝是否正確,都會

  • 二氧化碳滅火系統設計規范(2010年局部修訂)

    論文簡介:GB 50193-93二氧化碳滅火系統設計規范(2010年局部修訂) 投稿網友:olive_abc 上傳時間: 2013-09-17

  • 求助:如何進行二氧化碳滅火系統的管網計算

    最近在做高壓二氧化碳系統的設計計算,請問噴嘴數量如何具體確定,以及管段的實際長度是自己設置的嗎?找了很多資料都沒有說明,求解答

  • 二氧化碳捕獲和轉化技術

    二氧化碳捕獲和轉化技術 二氧化碳捕獲和轉化技術是碳中和技術中的重要組成部分,其主要目的是通過吸

點擊加載更多

二氧化碳滅火器系統

二氧化碳滅火器系統專題,為您提供二氧化碳滅火器系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二氧化碳滅火器系統 相關的專業交流討論,更多二氧化碳滅火器系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變電所電氣施工方案

景觀燈類型

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 盐山县| 庄浪县| 林周县| 黄梅县| 诸暨市| 浦城县| 大同县| 石景山区| 三门县| 西丰县| 西华县| 万全县| 来安县| 石棉县| 广东省| 奇台县| 仁寿县| 三明市| 鹰潭市| 星座| 和平县| 镇巴县| 大安市| 阳新县| 屯门区| 徐水县| 福建省| 武陟县| 泌阳县| 南康市| 紫金县| 甘洛县| 宁明县| 东方市| 诸城市| 徐汇区| 延安市| 清徐县| 梓潼县| 河源市| 镇坪县|