  • 通風機安裝質量管理與檢查

    通風機安裝質量管理與檢查

    依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《通風與空調工程施工質量驗收規范》 GB50243-20021、范圍<

  • 12K101-1軸流通風機安裝

    搜這里沒有,索性分享出來,方便大家

  • 通風機安裝施工工藝標準

    通風機安裝施工工藝標準

    通風機安裝施工工藝標準 1. 適用范圍本工藝標準適用于風壓小于或等于0.01~0.015MPa的各類離心式通風機、各類軸流式通風機的安裝工程,其用途包括一般通風換氣、排塵通風、輸送煤粉、防腐蝕、工業爐吸風、耐高溫、防爆炸、礦井通風、電站鍋爐引風、電站鍋爐通風、冷卻塔通風、一般通風換氣等。2. 施工準備2.1 技術準備2.1.1 安裝前,應掌握有關設備安裝的技術資料,包括設備參數表,施工圖紙,供貨商提供的安裝或裝備詳圖,安裝運行和維護手冊,基礎要求、載荷、緊固件有關資料等;2.1.2 有關施工標準規范① 《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》GB50275② 《化工機器安裝工程施工及驗收規范》(通用規定)HG20203③ 《化工設備安裝工程質量檢驗評定標準》HG20236④ 《一般用途軸流式

  • 通風機安裝施工工藝標準(一)

    1.適用范圍 本工藝標準適用于風壓小于或等于0.01~0.015MPa的各類離心式通風機、各類軸流式通風機的安裝工程,其用途包括一般通風換氣、排塵通風、輸送煤粉、防腐蝕、工業爐吸風、耐高溫、防爆炸、礦井通風、電站鍋爐引風、電站鍋爐通風、冷卻塔通風、一般通風換氣等。 2.施工準備 2.1技術準備 2.1.1安裝前,應掌握有關設備安裝的技術資料,包括設備參數表,施工圖紙,供貨商提供的安裝或裝備詳圖,安裝運行和維護手冊,基礎要求、載荷、緊固件有關資料等; 2.1.2有關施工標準規范 ①《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》GB50275 ②《化工機器安裝工程施工及驗收規范》(通用規定)HG20203 ③《化工設備安裝工程質量檢驗評定標準》HG20236 ④《一般用途軸流式通風機技術條件》GB/T13274 ⑤《一般用途離心通風機技術條件》GB/T13275 2.1.3在熟悉有關圖紙、資料

  • K110-1~3通風機附件安裝

    K110-1~3通風機附件安裝圖集

  • 通風空調工程設備安裝技術交底(安全)

    通風空調工程設備安裝技術交底

  • 通風空調工程各種技術交底!

    非金屬風管制作、安裝,金屬風管制作、安裝,通風機安裝,空調系統調試,風機盤管安裝,管道安裝,管道保溫等。

  • 防雷及接地安裝技術交底

    適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。

  • 某堿廠鍋爐安裝技術交底

    某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,采用室外布置,單鍋筒橫置式自然循環,床下點火。構架采用全鋼結構,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊。鍋爐運轉層為7米。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,低溫過熱器,省煤器,空氣預熱器。省煤器蛇形管均為水平布置,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒。爐墻為輕型爐墻,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜;運轉層平臺標高為7000㎜;鍋筒中心標高為29640㎜;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h;額定蒸汽壓力3.82MPa;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃;冷風溫度20℃;一次風熱風溫度150℃;二次風熱風溫度170℃;排煙溫度155℃;連續排污率2%;鍋爐設計熱效率87.5%。

  • 隧道通風機具安裝及維護要求

    (1)隧道通風機及通風管應設置專人定期維護、修理,如有破損,必須及時修補或更換。(2)送風式的進風管口應設在洞外,宜在洞口里程30m以外。(3)通風管靠近開挖面的距離應根據開挖面大小確定,送風式通風管的送風口距開挖面不宜大于15m,排風式風管吸風口距開挖面不宜大于5m。(4)通風管的安裝應做到平順,接頭嚴密,每100m平均漏風率不得大于2%,彎管半徑不小于風管直徑的3倍。(5)當采用軟風管時,靠近風機部分,應采用加強型風管。(6)通風機運轉時,嚴禁人員在風管的進出口附近停留;通風機停止運轉時,任何人員不得靠近通風軟管行走和在軟管旁邊停留,不得將任何物品放在通風管或管口上。

  • 礦井軸流通風機的技術改造

    1.前言: 冀中能源邯礦集團云駕嶺煤礦使用的主通風機為2K60—4NO、24軸流通風機,由于使用時間長,風葉、集風器、導葉等部件都已嚴重銹蝕,又由于礦井提升能力由90萬噸/年提高到150萬噸/年,井下增加一個采面、兩個掘進面,各頭面用風量都不能滿足要求,這樣必須對主通風機進行改造,改造后的通風量必須能滿足礦井的需求。 2.主要技術改造內容: 為了不影響礦井生產,必須一臺風機運轉,另一臺通風機進行改造,由于原有風機的地腳螺栓都已銹蝕,地腳螺栓不能重新用,又由于兩臺通風機座在一個整體基礎上,如果將舊基礎拆除,重新澆注新基礎,將影響礦井生產達一個月,必須研究一種方案既不拆除基礎又能將風機地腳螺栓更換,實現一臺工作,一臺進行改造。 2.1主機部分及基礎螺栓的改造:如果將風機的

  • 通風機安裝施工工藝標準(二)

    3.2.1.2 散裝通風機 ⑴ 基礎驗收 見3.2.1.1⑴。 ⑵ 開箱驗收 見3.2.1.1⑵。 ⑶ 設備拆卸清洗 ① 風機設備安裝前,應將軸承、傳動部位及調節機構進行拆卸、清洗,裝配后使其轉動,調節靈活,但葉輪直接裝在電動機軸上的風機可不拆卸。 ② 立式軸流通風機應清洗變速箱,齒輪副或蝸輪副。 ③ 拆卸順序: a. 離心式通風機 b. 軸流通風機 ④ 用煤油或汽油清洗軸承時嚴禁吸煙或用火,以防發生火災。 ⑷ 通風機組裝 回裝通常按拆卸的相反順序進行,回裝時應對葉輪、主軸、軸承、軸封等部件仔細檢查,各安裝尺寸如軸承頂間隙、軸封間隙等應確保達到設計圖紙要求。 ① 解體軸流通風機組裝 a. 水平剖分機組應將主體風筒下部、軸承座和底座等在基礎上組裝后再調平。 b. 垂直剖分機組組裝應符合下列要求: Ⅰ、 應將進氣室放在基礎上,用成對斜墊鐵調平后安裝軸承座,其軸承座與底座平面應接觸均勻。

  • 通風機安裝施工工藝標準(三)

    4.質量檢驗 4.1質量檢驗標準及方法 4.1.1離心通風機質量檢驗標準及方法 4.1.1.1保證項目 ①設備安裝前必須有;機器出廠合格證明書,及技術文件。 檢驗方法檢查技術文件和資料 ②設備基礎經中間交接并復檢查合格。 檢驗方法:檢查中間交接及復查記錄。 ③設備及零部件齊全、無缺件、損壞或銹蝕,需要解體檢查時,拆卸的零部件經清洗、檢查合格后才能進行裝配。 檢驗方法觀察檢查 ④具有完整的施工記錄 檢驗方法:檢查施工記錄 ⑤試運轉時葉輪旋轉方向必須正確。經不少于2小時的運轉后,滑動軸承溫升不超過35℃,最高溫度不超過70℃;滾動軸承溫升不超過40℃,最高溫度不超過80℃。 檢驗方法:檢查試運轉記錄或試車檢驗記錄。 4.1.1.2基本項目 ①機器底座墊鐵配置和焊接應符合以下規定: 合格:墊鐵規格、位置、高度符合規范要求,與基礎接觸均勻、無松動、找正后定位焊牢固。

  • 礦用防爆抽出式軸流局部通風機技術

    礦用防爆抽出式軸流局部通風機技術礦用防爆抽出式軸流局部通風機二級葉輪除非增多氣旋能量外,還兼備一般軸呆滯風機中的靜導葉性能,在失掉導向整直圓周位置進度重量的同時,理順了氣旋沖鋒陷陣,增多了氣旋能量,縮小了尾跡漩渦,升高了樂音。透風機設有不停機加排油安裝,確保風機在運轉中繼續注排油,保障了發電機在頑劣環境下臨時牢靠的保險運轉。礦用防爆抽出式軸流局部通風機FBCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機主體采納謄寫鋼版組焊構造,葉片及機殼外部采納防腐防潮解決,使風機能在濕潤環境下短工夫運轉,無效地處理了其余條件對于風機形成侵蝕的問題。BCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機的葉片,采納海內保守的三元流實踐繼續氣氛動力功能設想,采納仿機翼型圓弧板歪曲形葉片,氣動頻率高,高效海域廣大,節能成效明顯。FBCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機的葉輪葉片和掩護圈采納H62黃銅和Q235碳素鋼配對于運用,況且經過了測驗核心火花沖突實驗,處理了葉片在含有作響性氣體中因運轉撞擊而惹起火jing或者作響的心腹之患。礦用防爆抽出式軸流局部通風機技術

  • 全面的通風機設備的安裝與維保

    全面的通風機設備的安裝與維保

    一、設備安裝 1 、通風機的開箱檢查應符合下列規定: ①根據設備裝箱清單,核對葉輪、外殼和其它部位的主要尺寸、進風口、出風口的位置應與設計相符。 ②葉輪的放置方向應符合設備技術文件的規定。 ③進、出風口應有蓋板遮蓋。其中切削加工面,機殼和轉子不應有變形或銹蝕、碰損等缺陷。 通風機整體安裝時,搬運和吊裝的繩索不得捆縛在轉子和機殼或軸承蓋的吊環上。通風機組進、出風管等裝置應有單獨的支撐,并于基礎或其它建筑物

  • 空調施工技術交底記錄之風機盤管安裝

    本空調施工技術記錄共12個部分。

  • 地下室人防安裝技術交底

    地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整

點擊加載更多

通風機安裝技術交底

通風機安裝技術交底專題,為您提供通風機安裝技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風機安裝技術交底 相關的專業交流討論,更多通風機安裝技術交底相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 井冈山市| 怀柔区| 元朗区| 西乌珠穆沁旗| 高密市| 博爱县| 清涧县| 万州区| 莫力| 太原市| 海淀区| 托里县| 米泉市| 凤冈县| 韶山市| 汉中市| 兴海县| 汤阴县| 伊金霍洛旗| 抚远县| 赞皇县| 潢川县| 吐鲁番市| 渭南市| 扎赉特旗| 湖北省| 嘉峪关市| 新沂市| 开封县| 渝北区| 文山县| 兴义市| 贵定县| 华阴市| 香格里拉县| 兰州市| 新安县| 宣化县| 确山县| 宁强县| 兴和县|