某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,采用室外布置,單鍋筒橫置式自然循環,床下點火。構架采用全鋼結構,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊。鍋爐運轉層為7米。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,低溫過熱器,省煤器,空氣預熱器。省煤器蛇形管均為水平布置,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒。爐墻為輕型爐墻,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜;運轉層平臺標高為7000㎜;鍋筒中心標高為29640㎜;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h;額定蒸汽壓力3.82MPa;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃;冷風溫度20℃;一次風熱風溫度150℃;二次風熱風溫度170℃;排煙溫度155℃;連續排污率2%;鍋爐設計熱效率87.5%。
適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
【推薦】 施工技術交底記錄(水電、安裝)http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=193&fromuid=3088
電氣安裝工程技術交底記錄
看弟兄們誰有用的著的[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-18 10:20 編輯 ]
現場用模板安裝、鋼筋制作與綁扎、砼澆注技術交底記錄表。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 16:57 編輯 ]
本空調施工技術記錄共12個部分。
地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
一 、編制目的 明確橋梁樁基鋼筋籠制作、安裝作業的工藝流程、操作要點和相應的工藝標準,指導、規范鋼筋籠作業施工。 二 、編制依據
風管及部件安裝
安裝技術交底記錄
安裝技術交底記錄專題,為您提供安裝技術交底記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安裝技術交底記錄 相關的專業交流討論,更多安裝技術交底記錄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題