通風空調工程設備安裝技術交底
非金屬風管制作、安裝,金屬風管制作、安裝,通風機安裝,空調系統調試,風機盤管安裝,管道安裝,管道保溫等。
適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,采用室外布置,單鍋筒橫置式自然循環,床下點火。構架采用全鋼結構,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊。鍋爐運轉層為7米。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,低溫過熱器,省煤器,空氣預熱器。省煤器蛇形管均為水平布置,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒。爐墻為輕型爐墻,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜;運轉層平臺標高為7000㎜;鍋筒中心標高為29640㎜;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h;額定蒸汽壓力3.82MPa;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃;冷風溫度20℃;一次風熱風溫度150℃;二次風熱風溫度170℃;排煙溫度155℃;連續排污率2%;鍋爐設計熱效率87.5%。
本空調施工技術記錄共12個部分。
地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
空調工程(一)空調工程的基本概念1.空氣調節使室內空氣溫度、相對濕度、速度、噪聲、壓力、潔凈度等參數保持在一定范圍內的技術稱空氣調節。2.空調的分類根據服務對象的不同,可分為工藝性空調(或稱工業空調)及舒適性空調(或稱民用空調)。所謂工藝性空調就是根據工藝生產的不同要求同時兼顧人體舒適需要而確定空氣諸參數的空調;而舒適性空調則是根據建筑的不同用途而確定能滿足人們舒適要求的空氣諸參數的空調。根據服務區域的不同,可分為全室性空調及局部性(局部區域)空調。所謂全室性空調就是對整個房間采取空調技術措施的空調;而局部性空調只是在非空調房間內的局部區域采取空調技術措施的空調。根據系統精度和不同,可分為一般性空調、恒溫恒濕空調、潔凈空調、除濕空調和低溫空調。根據系統運行時間不同,可分為全年性空調和季節性空調。(二)空調系統的組成空調系統包括送風系統和回風系統。空調系統基本由空氣處理部分、空氣輸配部分、冷
隨著高檔寫字間、辦公環境的不斷改善,空調系統也越來越廣泛地深人到日常生活中。如何使所選用的空調系統起到最佳效果,除了設計的合理性,空調通風工程的施工也是一項重要的影響因素。風管作為空調通風工程中的重要環節,其施工質量的好壞直接影響著系統的安裝質量及運行效果。在眾多空調通風工程中,由于風管制作安裝質量存在問題而造成送風量不足、漏風量超過規范要求,致使能源浪費、熱源不足和空調通風工程運行不穩定等現象,均影響空調的正常運行。本文結合某空調通風工程的具體工程實例,介紹了風管的制作、安裝技術及常見的質量問題與相應的對策措施。1.風管組裝技術大廈是集會賓、洽談、會議中心、展覽於一身的綜合性大樓,地下二層,地上五層,地下二層為變配電室、設備用房及物業管理用房。大樓空調采用兩種空調冷凍水,一種為3.3℃~14.4℃,由一套冰蓄冷裝置提供,供大樓所有空調箱機組使用;另一種為7.8℃~14.4℃,由一臺常規冷水機組提供,供風盤管及以后發展使用。冰蓄冷系統按部分負荷蓄冰方式設置,蓄冰主機與蓄冰槽采取串聯方式,主機上游,設計工況運作策略采用主機優先模式,實際大部分時間則
一、材料要求