  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具MF/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

  • 監區消防的滅火器配置問題

    請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下?。?/p>

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 滅火器配置計算問題請教

    消防設計,新人求教,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂這個U怎么確定的。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A;””搞不明白這個15是從哪兒得來的。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,不知道有什么關聯。問題二、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?

  • 建筑滅火器的選型配置原則

    論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一。。。。。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27

  • 滅火器配置與布置三步曲

    1、確定基本計算條件:火災類別(ABCDE)/危險等級(輕中嚴)/最低配置基準/U(*m2/A或*m2/B) 2、計算:計算單元的面積S/U,得出該單元的滅火級別Q為**A或者**B,再除以最低配置基準,得出滅火器配置數目。滅火級別Q可以根據滅火系統的設置乘以調整系數,滅火器配置數量也可以根據所選配置基準(高于或等于最低配置基準)調整。 3、布置:根據規范給定的最大保護距離(即保護半徑)確定設置的點數N,2個點位之間的距離L=2*(R2-b2)1/2,即為保護半徑的平方減去保護寬度的平方,再開方,再乘以2倍。類似單股水柱到達的室內消火栓間距計算。 配置規范說了很多,但實際操作關鍵就是這么點東西~

  • 滅火器的滅火級別配置對了嗎?

    滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,由 數字 和 字母 組成的,比如1A、2A、55B等,一般在

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!

  • 滅火器的配置是由哪個專業做?

    滅火器和水的沒有一點關系,就算有也是給排水的做消火栓和噴灑水幕等消防系統,而滅火器是消防設施,可是又很牽強,消防電梯也是消防設施為什么建筑的做,滅火器的配置是由哪個專業做?誰能找到這方面的依據,我們這全都是給排水的事,雖然問題不多,但總感覺系數這么低,還做這些無用功,很不適滋味?。?!

  • 再詢問您滅火器配置數量的問題

    同行們好!我想再詢問您滅火器配置數量的問題再向你請教,如果我根據Q=KS/U得出是14.2A,那就是算為15A,因為我的設計是輕危險級,所以就是15具1A的滅火器,如果我取了6個配置點,那么我想問的是我是應該15/6=2.4,算為每個點3具,還是有的點3具有的點2具,只要總體是15具就可以了呢?

  • 關于滅火器配置場所問題

    《建筑設計防火設計規范》中第8.7.7條 建筑滅火器配置應按現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》的有關規定執行。而《建筑滅火器配置設計規范》第1.0.2條本規范適用于新建、擴建、改建的生產、使用和貯存可燃物的工業與民用建筑工程。本規范不適用于生產、貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品、花炮的廠(庫)房,以及九層及九層以下的普通住宅。第1.1.3條配置的滅火器類型、規格、數量以及設置位置應作為建筑設計內容,并在工程設計圖紙上標明。請問:1、是不是除了《建筑滅火器配置設計規范》第1.0.2條之不適用場所,所有工、民建建筑物均須配置滅火器?2、關于滅火器配置,是否必須在平面圖中把每個設置點表示出來,并注明每個點滅火器的類型、規格與數量。能否簡單在圖畫說明中用文字表示(如配置60具2kg磷酸銨鹽干粉滅火器<5A>,分20個點均勻布置,每個點3具,即在平面圖上不反映滅火器)。僅在文字說明中表述是否違反《建筑滅火器配置設計規范》第1.1.3條?

  • 關于建筑滅火器配置的問題~

    小弟最近弄了個工程為四氯化鈦的生產車間,需要配置滅火器~按照建筑滅火器配置設計規范~1 A類火災:固體物質火災。2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災。3 C類火災:氣體火災。4 D類火災:金屬火災。是按照氯氣來算C類火災,還是按照鈦金屬來算D類火災呀?~D類就麻煩了~還需要跑消防部門~

點擊加載更多

干粉滅火器配置標準

干粉滅火器配置標準專題,為您提供干粉滅火器配置標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器配置標準 相關的專業交流討論,更多干粉滅火器配置標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 张家川| 台安县| 虎林市| 东乡| 牙克石市| 浦北县| 罗田县| 奈曼旗| 泾阳县| 梨树县| 千阳县| 富裕县| 宾川县| 花垣县| 黑水县| 汾西县| 西青区| 清河县| 灌南县| 龙江县| 长白| 威远县| 达州市| 彭水| 韩城市| 商洛市| 漯河市| 淮北市| 庄河市| 屯昌县| 普洱| 克东县| 玛多县| 富裕县| 安图县| 防城港市| 三亚市| 莱阳市| 巨野县| 聂荣县| 巨鹿县|