1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!
請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。
你知道abc類干粉滅火器
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,回水主管表壓力為0.5Mpa,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!
記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,因為上面有水線,然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置?謝謝
資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節。一、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,針對具體情況作具體分析。在符合生產過程所提出的技術條件下,本著節約原則,合理地進行種類、型號、量程、精度等級的選擇。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程。對于彈性式壓力表,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,必須考慮到留有充分的余地,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4;在被測壓力波動較大的情況下,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質。如溫度高低,粘度大小,腐蝕性,臟污程度,易燃易爆等。還要考慮現場的環境條件,例如高溫、腐蝕、潮濕、振動等。以此來確定壓力表的種類、型
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
干粉滅火器的壓力表
干粉滅火器的壓力表專題,為您提供干粉滅火器的壓力表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器的壓力表 相關的專業交流討論,更多干粉滅火器的壓力表相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度