国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 報警控制器顯示煙感故障怎么排除

    我是幾天前剛接手我們公司消防管理這一塊的,這幾天有兩個煙感被檢測到故障,設備-火災報警控制器(上海松江),煙感--撥碼地址離子感煙報警器。具體故障:煙感的地址撥碼是6回路91和92。但是主機檢測故障的時候顯示的是6回路119和120,DC24V正常。以為故障原因找到了,但是我把地址分別改為119和120后,故障依舊!還有通過比較檢測兩個煙感都是好的。這我就不明白了。希望高手指點。如果明天查出原因,我再告知大家。

  • 關于火災報警控制器的設置與否的問題?

    單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?

  • 關于火災報警控制器容量(點數)問題

    請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎

  • 區域報警控制器都能連接什么設備?

    區域報警系統形式和區域報警控制器有什么關系?看新圖集里說區域報警控系統只能連接手報、煙感、溫感、聲光報警器,如果是區域報警控制器呢?是不是也是只能控制手報、煙感、溫感信號?還是還能接其他消防設備,比如消防廣播?

  • 區域報警系統與區域報警控制器

    本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,集中報警,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備

  • 火災報警控制器設在什么地方?

    有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?

  • 無火災報警控制器的防火卷簾聯動

    根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!!!

  • SAN030B報警控制器說明書

    SAN030B報警控制器說明書

    SAN030B報警控制器概 述SAN030B類比式火災報警控制器是北京立安山雀公司最新推出的小型火災報警控制器,可與SAN系列的其它總線制產品組成火災自動報警系統。由于采用先進的模擬量控制技術和類比分析法,使得系統的可靠性大幅度提高,并大大減少誤報的發生。同時在原系統產品功能基礎上(如:二次編碼,運行記錄器等),又增設了探測器的清洗預報,單獨設定探測器靈敏度等功能,操作更為靈活、簡便。基 本 功 能火災報警當配接的探測器監視的區域內有火情時,經控制器認定達到報警值后發出聲光報警(救火車聲),并告知報警位置及報警探測器的數量。清洗預報本系統在出廠時,已設定每個月30日上午9點對所有探測器進行清潔檢查,如發現探測器受污染程度超出預定范圍時,清洗預報燈亮,并發出聲音報警(單鍵長聲“滴”),并告知報警位置及報警探測器的數量。交流故障報警交流停電、交流電源插頭接觸不良、交流保險絲熔斷及交流電源線被損壞,控制器發出聲光報警(“嘟┈嘟”)。備電故障報警如備用電池

  • 請教一下~~報警控制器的問題

    用了很長時間才弄明白二總線是什么意思~~~但我想問一下,控制器可以根據返回信號來聯動 相應的其它設備 ~例如通過探測器啟動消防警鈴,消火栓按扭啟動消防泵等 ~

  • 火災報警控制器國家標準

    火災報警控制器國家標準

  • 火災報警控制器通用技術條件.pdf

    火災報警控制器通用技術條件.pdf

  • 火災報警控制器代替聯動控制器

    能否用火災報警控制器代替聯動控制器?除了手動控制外火災報警控制器也是可以輸出的,如:火災報警控制器直接用輸出模塊啟動消火栓泵。

  • 可燃氣體報警控制器電源從哪里接

    最近做室內燃氣報警設計,遇到一個問題,可燃氣體報警器電源接自哪里?是從普通插座上接電,還是從配電箱內專用回路接電?我家里廚房的可燃氣體報警器電源是從插座接的,我看過一個燃氣公司施完工的現場,也是從插座上接的。在新版《火災自動報警系統》GB50116-2013中提出了可燃氣體報警系統的設計要求,但是沒有單獨說電源、線路問題,第10章系統供電中說的都是火災自動報警系統如何供電如何敷設,我的疑問是可燃氣體報警系統應該不屬于火災報警系統吧,是不是就不需要按照火災報警系統的要求進行供電,如單獨回路,鋼管外刷防火漆?

  • 杰頓可控硅控制器故障報警代碼解析

    杰頓可控硅控制器故障報警代碼解析

    杰頓電力調整器故障報警代碼解析 杰頓調功器,功能比較強大,其中一相就是報警功能。 杰頓可控硅控制器支持多重報警和保護方式。內部集成過流,過壓、超溫報警裝置。同時支持缺相,負載三相不平衡報警功能。方便用戶自查故障,檢測問題。 那么,問題來了,面對各種故障代碼,怎么知道是哪里出問題了呢?下面我們一起看下。

  • 火災報警控制器與消防聯動控制器的區別

    ◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,從正面看,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏、打印機和控制器操作鍵盤。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,反之,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障、屏蔽、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏會顯示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位、何時發生的。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態、在

點擊加載更多

煙感報警控制器

煙感報警控制器專題,為您提供煙感報警控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煙感報警控制器 相關的專業交流討論,更多煙感報警控制器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑滅火器配置設置規范

紡織廢水

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 旺苍县| 乌拉特中旗| 横峰县| 攀枝花市| 汉阴县| 温宿县| 保定市| 上栗县| 渭南市| 丽水市| 宜阳县| 吉安市| 伊川县| 册亨县| 逊克县| 郸城县| 峡江县| 东山县| 库伦旗| 佛学| 昭平县| 鹤岗市| 禄劝| 丰顺县| 论坛| 周宁县| 资中县| 徐州市| 德州市| 嘉荫县| 紫金县| 钟山县| 大竹县| 罗平县| 普洱| 库尔勒市| 锦屏县| 砀山县| 岳西县| 鹤岗市| 且末县|