該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。
我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,利潤甚微),硬在工地拖了一年半;上邊不催時,工地一個人沒有,上面催時,一下上十幾個人,做下來基本不賺錢,到現在業主都快入住了,至今物業不接受(口頭、書面催過多次;工程部推給物業,物業推給物業總公司,至今2個月了,一直沒有信)。我把工地情況說一下,請水友們幫幫忙,怎么才能讓他們接受!2009年3月1日進場施工,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),我想請教各位水友,消防驗收合格后,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定)?
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
各位同學都在等合格標準文件,應該在人社部網站上最早發布。低分同學都怕住建部提高標準,本人河北考生,62分供配電專業,可想而知最近煎熬。可有一點我要說,有些省延時近一個小時,造成今年成績偏高,但也不過27%通過率,說明題并不容易!再有,河北一秒都沒延時!別的地方延時情況不了解,想必也有沒延時的,那么提高標準對我們就是極其不公平,甚至是錯誤的!大家都是下了死力去學的,不客氣的說,給我哪怕40分鐘,我能答滿分!請人社部、住建部相關部門三思。
中表3.5.2關于同時使用消防水槍數量,請問消防審查中提出同層使用水槍數目需要達到本表要求?做何解釋?同本規范中7.4.6條要求同一平面有2支水槍的2股水柱同時到達任何部位既可.設計中為高層商住,住宅部分每層已設置3套消火栓,已經滿足7.4.6條規定,請教:同時使用消防水槍數量為計算消防水量時使用,為何此處要求每層使用水槍數達到表3.5.2中水槍數量? 關鍵是如何回復!!!
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
本人設計一個小區的工程,單體部分均屬于18層住宅樓,每棟樓均有負一層半地下室,地下室面積為300平方,里面分成若干個儲藏間,建筑防火規范規定超過500平方的地下室要作噴淋系統,而高規7.6.4條規定,易燃的地下室要做噴淋系統,而原先地下室本人均按非可燃物儲藏間設計,故沒設噴淋系統,現在圖紙已出,關于消防部隊的意見希望百合大家探討一下: 消防隊提的主要意見是:"地下室為何不做噴淋滅火系統,要在說明中說一下" 那么對于消防隊的這條意見因做如何回復? 回復方案有以下幾點: 1.重新在地下室補上噴淋系統,那么這樣做很不現實. 2.將儲藏間改為 非可燃物儲藏間,但是這個也不是說改就改,萬一以后住戶藏了可燃的東西. 3.將地下室改為自行車庫. 本人沒有更好的辦法,希望同行給我一些意見!非常感謝!
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
收錄于話題
本人非專業人士,很不容易看到有個這么好的論壇,相信有眾多專業人士,希望你們能給予我一點解答:附圖的三張照片是我家門口的消火栓,按照國家標準GB14561-2005《消火栓箱》的要求,消火栓箱門開啟角度不得小于160度。我也知道這是對消火栓箱的要求,但我家門口的這個消火栓由于是安裝在門和墻之間,是肯定不能開啟超過160度的,在這種情況,是否符合規范呢?此外,請專業人士看下,是否他這個安裝還違反了其他規范呢?謝謝
為凈化轄區消防產品市場,規范和整頓消防產品市場秩序,連日來,某縣公安消防大隊采取重點排查的方式,在轄區內開展了消防產品監督檢查“回訪”工作,從源頭上遏制火災隱患,全面助推防火工作。 檢查中,消防監督人員對單位的自動報警設施、墻壁消火栓、防火門、噴灑設備、屋頂水箱間穩壓設施、泵房等消防產品質量情況進行了細致檢查和抽樣,并從細、從小入手,仔細核查每一種消防產品是否通過國家強制性產品認證和型式認可、檢測報告,是否使用過期或國家明令淘汰的消防產品等問題。在檢查的同時,檢查人員以消防產品的判定標準和檢查方法為主要內容,向被檢查單位進行了宣傳,提高了群眾對消防產品質量的重視程度和對消防產品知識的了解掌握。 對此,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防設施故障、老化、損毀、丟失的原因也是多方面的。一是建筑消防設施施工不符合要求、產品質量不合格。消防設施還能勉強發揮作用,但會降低設施的作用與效率,增加火災損失。二是對產品購買把關不嚴,使用了一些劣質消防產
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
最新浙江省消防驗收規范
自己收集的,不是很全