国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 智能建筑與消防工程的檢測驗收

    智能建筑與消防工程的檢測驗收 2005-9-6 趙英然 摘要:消防報警及其聯動控制系統工程的檢測驗收是整體建筑施工的重要環節,明確和規范其工程的檢測驗收是消防監督機構加強消防工程施工管理、維護消防工程市場秩序、保證工程質量和安全、促進消防工程市場建設和發展的重要手段之一。關鍵詞:智能建筑 消防工程 檢測驗收 1 消防工程檢測驗收的意義 消防報警及其聯動控制系統工程是構成建筑工程的基本單元,因其專業要求嚴、技術含量高而直接關系到整個建筑物體的消防安全,關系到防火滅火的成敗。《建筑法》、《消防法》和公安部、建設部的有關法規文件都明確規定了要對消防工程實行消防監督、專業許可制。消防工程專業設計、施工、監理、檢測、驗收是整體建筑設計、施工等的專項工程,可以說是比其他專項工程還要獨立的特殊工程。同時,也是計算機、網絡、控制、通信等各種技術在智能建筑中的集中應用和體現,是構筑樓宇自控系統等建筑智能化系統不可缺少的重要組成部分《消防法》明確指出,按照國家工程建設消防技術標準進行消防設計的建筑工程竣工后,必須經公安消防機

  • 消防檢測驗收前最容易忽略的問題

    消防檢測驗收前,如下問題最容易被忽略: 一、建設單位的工作 1. 自來水未通,消防設備主電未接到配電室; 2. 發電機以及發電機自動切換功能、配電屏未調試; 3. 消防控制室未設置外線電話; 4. 消防控制室未設置防火門窗; 5. 消防水池證明文件:容積,一次性補水時間(不超48小時)。

  • 混凝土設計施工檢測驗收規范

    混凝土設計施工檢測驗收規范

  • 路基設計施工檢測驗收規范

    路基設計施工檢測驗收規范

  • 橋涵設計施工檢測驗收規范

    橋涵設計施工檢測驗收規范

  • 隧道設計施工檢測驗收規范

    隧道設計施工檢測驗收規范

  • 重慶消防竣工驗收和消防檢測的條件

    一、消防檢測的條件:1、整個裝修工程已經完成,并且家具等已經擺放進去。2、向物管確定整棟大樓的聯動系統并沒有損壞,可以正常使用。二、消防竣工驗收的條件:1、檢測公司出具的檢測合格報告。2、整個裝修工程已經完成,并且家具等已經擺放進去。3、如果現場的噴淋、煙感沒有改動。就讓物管出具一個現場設施未整改的證明也行。三、未達到以上條件就申報驗收的:直接公布驗收不合格,表明消防沒過。一切從頭開始過消防。很多客戶都想過消防應該很簡單,只要交幾張表格,跑跑關系就能過消防,但是實際上不是這樣子的,找一家專業的消防公司不但可以為自己節省時間,更能夠不必花 太大的開銷。順順利利過消防。并且像消防設計章,消防施工章,資質都是消防公司提供,可以為自己省去很多麻煩,就連施工單位,消防公司也能提供最專業的。

  • 消防工程竣工驗收檢測申報資料表格

    消防工程竣工驗收檢測申報資料表格

  • 建筑物綜合布線系統檢測驗收規范

    這是建筑物綜合布線系統檢測驗收規范,有需要的朋友可以參考一下!原來的號不知道怎么就等不上去了,呵呵!

  • 關于消防軟帶檢測的問題

    關于消防軟帶檢測的問題

    今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?

  • 做消防驗收資料,竣工蓋章,報檢測

    消防驗收 消防驗收是指消防部門對企事業單位竣工運營時進行消防檢測的合格調查,施工單位進行消防驗收時需要消防局進行安全檢測排查,同時需要出具電氣防火檢查合格證明文件,電氣消防檢測已被國家公安部列入消防驗收強制檢查的項目。

  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。

  • 消防檢測(驗收)之火災自動報警系統篇

    按照相關規定,項目完工以后建設單位會委托消防檢測公司對消防施工單位消防設備的安裝與運行及聯動功能情況進行檢測,消防檢測單位檢測合格以后會出具消防檢測合格報告,檢測合格報告是建設單位向消防管理機構申請消防驗收的法定文件之一。消防管理機構應當自受理消防驗收申請之日起二十日內組織消防驗收,并出具消防驗收意見。消防檢測公司對項目的檢測流程和消防管理機構的驗收流程基本一致,之所以先檢測再驗收是因為地方竣工項目較多,而消防管理機構人手有限,而各個項目的完成質量又參次不齊,所以消防檢測公司的檢測就起到了一個預驗收的作用,認為具備驗收條件以后出具檢測合格報告,消防管理機構再來驗收,可以有效的減少其工作量。火災自動報警系統在消防各系統中處于中樞的地位,人們通過報警主機對各個消防系統的運行進行監測和控制,及時發現火情和故障,把控整體運行并作好記錄。通過對火災自動報警系統的檢測(驗收)的梳理,能夠了解系統需要檢測(驗收)的分項和需要實現哪些功能以及安裝的要求,對同學們來說也起到了總結知識點的

  • 軌道鋪架工程設計施工檢測驗收規范

    軌道鋪架工程設計施工檢測驗收規范

  • 電力通信設施設計施工檢測驗收規范

    電力通信設施設計施工檢測驗收規范希望對大家有用

  • 哪些裝飾材料必須消防檢測

    裝飾材料必檢的材料我是某一工地資料員,是做裝飾工程的,最近因為材料送檢的事情搞得焦頭爛額,從質檢站拿到的清單上面,只要是我們進場的材料,全部都必須檢驗,現在領導讓我找一份相關的文件找一部分必須送檢的項目的材料,在線的誰有,麻煩給我發一份,急死了……。特別是需消防復檢的材料有哪些。希望大家不吝賜教…謝謝 也可以發到我郵箱里面:[email protected]

點擊加載更多

消防檢測驗收

消防檢測驗收專題,為您提供消防檢測驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防檢測驗收 相關的專業交流討論,更多消防檢測驗收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

如何辦理消防驗收

房屋消防驗收

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 谢通门县| 万州区| 富锦市| 措勤县| 榆林市| 玛纳斯县| 招远市| 江华| 剑阁县| 昌平区| 榆社县| 偏关县| 天津市| 乐清市| 潜江市| 佳木斯市| 灵川县| 兖州市| 永修县| 新和县| 屯昌县| 湾仔区| 宁化县| 馆陶县| 遂宁市| 兰州市| 巴彦县| 临邑县| 慈利县| 邵阳市| 沙雅县| 鄂尔多斯市| 高邮市| 普安县| 龙川县| 东辽县| 曲靖市| 镇江市| 龙陵县| 汾阳市| 和平县|