消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,結合驗收示例,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,即權威又全面,值得朋友們在工程中參考學習。 一 底板隱蔽檢查內容 1、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
求助:檢驗批與隱蔽驗收是否有重疊啊?分項工程下面的施工是不是都要做檢驗批???(屋面施工,室內地平((面層,基層,隔離層)),保溫,內墻膩子,地下防水)是不是都要做呀?? 例如:衛生間防水屬于地面工程應該要做檢驗批,也應該要做隱蔽驗收,有的只做了方法隱蔽,是不是跟檢驗批一樣分批次做?外保溫也是:需要做節能驗收類似于檢驗批的東東,他們只做了保溫做法的隱蔽驗收(就一張),是否應該跟檢驗批一樣分批次做隱蔽
求助:檢驗批與隱蔽驗收是否有重疊啊?分項工程下面的施工是不是都要做檢驗批???(屋面施工,室內地平((面層,基層,隔離層)),保溫,內墻膩子,地下防水)是不是都要做呀?? 例如:衛生間防水屬于地面工程應該要做檢驗批,也應該要做隱蔽驗收,有的只做了方法隱蔽,是不是跟檢驗批一樣分批次做?外保溫也是:需要做節能驗收類似于檢驗批的東東,他們只做了保溫做法的隱蔽驗收(就一張),是否應該跟檢驗批一樣分批次做隱蔽
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
最新浙江省消防驗收規范
自己收集的,不是很全
隱蔽工程一般是指地基、電氣管線、供水供熱管線等需要覆蓋、掩蓋的工程。由于隱蔽工程在隱蔽后,如果發生質量問題,還需要重新覆蓋和掩蓋,會造成返工等非常大的損失,因此,為了保證工程的質量和工程順利完成,常進行隱蔽工程驗收。下面整理了有關隱蔽工程驗收的要點,一起來看看吧。 隱蔽工程驗收流程 (1)隱蔽工程開工前,應由項目部負責對其所用材料進行檢驗,檢驗內容包括:廠家提供的材質證明、外觀檢查、抽樣試驗以及項目部進行的復檢報告,檢驗結果均合格后方可進行施工。 (2)隱蔽工序施工應在監理人員、項目總工、專職質檢員的監督下進行,重要基礎如灌注樁基礎必須有設計單位在場,隱蔽工序施工應嚴格按規程、規范及作業指導書進行施工。 (3)隱蔽工序施工完畢后,必須經施工負責人自檢合格后填寫施工記錄,由班長、質檢員、技術員、檢查人確認合格后簽字,再由現場監
消防驗收作為項目完結中最重要的一環,是每個工程人必然面對的,雖然根據相關驗收標準已經明確了很多具體的項目,但是驗收環節也存在很多細節問題,這里小編為大家整理了驗收時經常忽略的細節問題,相信避免了這些問題,驗收也就成功了一半。 一、水系統中存在的問題
一、水系統中存在的問題 1、主備泵切換的問題。雖然水泵控制柜由控制柜廠家提供,但個別廠家由于對消防規范的不了解或訂貨時沒有提出要求,控制柜中沒有提供水泵切換功能或切換功能無法實現,而施工人員在公司調試組調試前又沒有發現,造成不必要的麻煩。