国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防驗收時存在的一般問題??!

    一、 建筑防火土建防火封堵不到位: 1 、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。 2 、電氣管、橋架穿越越樓板、墻體部位未封堵。 3 、穿越平層及豎向的橋架內未采用防火封堵。 4 、通風、空調、防排煙管道越樓板、墻體

  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。

  • 水利工程竣工驗收時間的有關規定

    水利工程竣工驗收時間的有關規定   1.《水利工程建設項目驗收管理規定》

  • 設計院驗收時甲方改了消防怎麼辦

    我經常遇到這樣的情況:驗收時,發現甲方修改了消防設施,比如減少了消火栓,去掉了屋頂消防水箱,按規定是不行的,可你如果就是卡住不簽字,甲方得罪了,以后的活就不找你了,往往胳膊擰不過大腿,最后領導再干預進來,到頭來還鬧得自己灰頭土臉,現在的消防設施(包括室外)投資也確實太高,一定程度上就是閑置與浪費,可如果不按規范假如出了事誰也兜不起,到底該怎麼圓滿解決這一問題呢?

  • 消防驗收時是否需要抗震支架施工完成?

    問: 消防驗收時是否需要抗震支架施工完成?

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 如何對待因質檢站驗收耽誤的時間

    我們施工的是一個公共租賃住房建設的項目,由住建局住房保障科和一家投資公司住現場共同管理施工。投資公司請了一家監理單位,住建局的局長要求局里工程質量安全監管科(質安科)對每層樓板面鋼筋進行驗收,而質安科要求監理單位驗收合格后提前半天通知他們。Now,現在問題出現了,正常情況,現場的監理、甲方驗收合格后我項目部就可以澆筑混凝土,但現在,要等住建局質安科的相關人員對每層樓板鋼筋進行二次驗收,因為質安科管理的是整個市的所有在建項目,有可能去各城鎮參與基礎等重要節點的驗收,不能及時在監理驗收合格后來到我們項目進行驗收,每棟的每層都要耽誤至少半天,平均一天的時間,工地上多種租賃的機械、周轉材料、管理人員工資每天兩三萬啊:'(:'(,這個費用誰替我買單啊,還有工人情緒也受到嚴重影響。各位大神,給出出招吧,碰上這種事情咋辦啊:funk:

  • 今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:

  • 同養試塊的養護時間及標準在結構驗收時存在的問題

    根據GB50204砼的施工驗收規范附錄D:的要求,結構同條件養護試塊的時間要求為日均汽溫累積為600℃.d,0℃以下不計入,總天數不小14d不宜大于60d。在實際北方環境下施工時,即使加溫后利用防凍早強劑的效果使砼超過臨界強度了,但是同條件日均溫度也在0℃以下,(溫度根本無法累積了)此時就只能等到60天后送壓試塊,用來確認結構實體的強度!(很有誤差)不知其他同仁如何處理此問題,請溝通此法可行否?但求有意,不求人氣,如無內容請匆灌水頂貼!

  • 消防給水系統驗收時問題圖片的解析(二)

    這是消防給水系統的泄壓閥設置圖片,泄壓閥可以水平安裝,也可以垂直安裝,但安裝時應注意閥體水流進出口方向,不能搞錯;如泄壓閥排水口位置較遠,泄水管路過長(>20m),泄水管口徑宜比泄壓閥規格放大一檔,以防止泄流不暢產生背壓,保證泄壓閥閥前管網壓力穩定。這是消防給水系統的減壓閥組的安裝,設置有兩組減壓閥組一用一備,減壓閥前后設置有控制閥門,壓力表、過濾器,設置有安全閥。這是消防給水系統的減壓閥組的安裝,設置有兩組減壓閥組一用一備,減壓閥前后設置有控制閥門,壓力表、過濾器,減壓閥后設置有安全閥,應增設測試裝置。這是消防水池的就地也為顯示裝置的設置圖片,從圖中根本無法看到水位顯示,其簡單的用塑料管連接水池,現場也不宜發現水位,應采用磁翻板液位顯示儀。這是自動噴水滅火系統的末端試水裝置的防水試驗圖片,從圖中可以看出打開控制閥時,其水花四濺,說明其排水的設置不滿足規范要求,應采用孔口出流的方式進行排水,且排水管的管徑不應小于DN75.

  • 消防水泵房在消防驗收時檢查的主要內容

    消防水泵房在消防驗收時檢查的主要內容

點擊加載更多

消防驗收時間

消防驗收時間專題,為您提供消防驗收時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防驗收時間 相關的專業交流討論,更多消防驗收時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防驗收證明

消防驗收查詢

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 麟游县| 鹤山市| 济南市| 通许县| 云和县| 都江堰市| 宁晋县| 双城市| 双鸭山市| 南宫市| 奎屯市| 民乐县| 怀化市| 海城市| 萨嘎县| 余姚市| 科尔| 宝山区| 榆社县| 德化县| 鱼台县| 治多县| 大庆市| 烟台市| 平利县| 军事| 武山县| 遂昌县| 苏尼特右旗| 班戈县| 赞皇县| 刚察县| 明光市| 独山县| 东安县| 三原县| 怀来县| 庄河市| 宜丰县| 招远市| 乃东县|