在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
一、程序 有資質的設計單位出圖 —— 報消防部門審批( 3---15 天) —— 出審核意見 按審核意見修改圖紙 —— 重新報審 —— 出同意施工意見
一、水系統中存在的問題 1、主備泵切換的問題。雖然水泵控制柜由控制柜廠家提供,但個別廠家由于對消防規范的不了解或訂貨時沒有提出要求,控制柜中沒有提供水泵切換功能或切換功能無法實現,而施工人員在公司調試組調試前又沒有發現,造成不必要的麻煩。
消防建審的那幫人目的只是為了要錢!!你們都不算黑,最黑的是重慶涪陵的消防建審單位!!!年末,明目張膽的卡甲方的設計!!光天化日下只要錢開路就可以通過消防建審!為了卡設計,為了要錢!!就連涪陵城內7層住宅樓下的一個小門面都要求做自動噴淋系統!!國家這些部門已經腐敗到了何種地步!!我考!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!真希望國家能制止這幫人的FB行為!因為這幫人老拿《消防法》來恐嚇!!不通過消防建審的唯一理由就是他們的主管臆斷!從不從規范的角度來審查圖紙!完全的一幫SB!!
該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。
消防驗收作為項目完結中最重要的一環,是每個工程人必然面對的,雖然根據相關驗收標準已經明確了很多具體的項目,但是驗收環節也存在很多細節問題,這里小編為大家整理了驗收時經常忽略的細節問題,相信避免了這些問題,驗收也就成功了一半。 一、水系統中存在的問題
消防驗收,是所有建設項目的噩夢。90%以上的項目無法一次通過,《建設工程消防驗收評定規則》開發企業、設計單位、施工單位都必須嚴格遵守。那么,消防驗收,怎樣做到順利通過? 做好以下準備工作,順利驗收不是問題。 驗收內容 1.1 建設工程消防驗收的內容包括資料審查、現場抽樣檢查及功能測試。 1.2審查資料包括:
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
自己收集的,不是很全
最新浙江省消防驗收規范