国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文?。?!

  • 建筑防火等級是怎么劃分的?

    1、在堆有大量可燃和易燃物質的場所動火作業屬一級動火作業,應由工地負責人填寫動火申請表,經公司安全部門審查批準后方能作業;2、在具有一定危險因素的場所動火作業屬二級動火作業,應由工地安全員填寫動火申請表和制定安全技術措施,經工地負責人審查批準后方能作業;3、在非固定的、無明顯危險因素的場所動火作業屬三級動火作業,應由施工班組填寫動火申請表,經安全員審查批準后方能作業;

  • 大家討論一個關于建筑防火的問題

    5.3.4 一、二級耐火等級的公共建筑,當設置不少于2部疏散樓梯且頂層局部升高部位的層數不超過2層、人數之和不超過50人、每層建筑面積小于等于200m2時,該局部高出部位可設置1部與下部主體建筑樓梯間直接連通的疏散樓梯,但至少應另外設置1個直通主體建筑上人平屋面的安全出口,該上人屋面應符合人員安全疏散要求。 現在遇到一個工程,主體三層,局部突出一層(即局部四層),有一部樓梯直通底下樓層,面積326平方米,有出屋面的門,是否有必要設置兩部樓梯?根據上面的規范條文,好象要有兩部樓梯,但實際大家覺得有必要嗎?請參與討論,謝謝!

  • 請教關于建筑防火規范的條文

    建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?

  • 建筑防火規范50016-2014問題

    附錄A中“對于住宅建筑,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫、儲藏間、敞開空間,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,可不計入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出

  • 完善建筑防火疏散的幾點建議

    1、防火閥的設置。為防止火勢蔓延,防火閥通常是由溶斷器控制的,排煙管內與通風空調管內的熔斷溫度有所不同。在排煙管道和通風空調管道內均沒有防火閥,當火災發生后,操作機構在煙感報警電信號作用下,將閥門自動打開,當排煙管道內的氣流達到足夠高的標準時,管內防火閥熔斷器熔斷,關閉防火閥,關閉信號通過輸入模塊發送至控制器,自動或手動啟動相應控制模塊去關閉排煙機。 2、排煙系統的設計?;馂闹校词箾]有噴淋滅火裝置,火災初起煙氣的危害也是相當驚人的,所以人員集中、可燃物較多的場所應考慮排煙。為了盡快排走煙霧,送人新風,沖淡建筑物內火災煙氣的濃度,保證人員的安全疏散,在不具備自然排煙條件時,必須采取機械排煙,在適當處安裝排煙口(閥)、排煙機。若該設備不和探測器聯動,排煙風機即能自行啟動。 3、疏散路線要簡潔通暢,疏散標識要明顯。建筑一般在不同方向設有足夠的疏散樓梯,但在事故情況下,經常使用的自動扶梯將被封閉,不能用作疏散,客流將為找不到疏散出口發生擁擠和恐慌,因此,疏散路線、標識、事故廣播將為安全疏散起到很重要的作用。 4、疏散避難通

  • 別墅、洋房-建筑防火要求

    別墅、洋房-建筑防火要求

  • 建筑防火封堵知識點匯總

    一、建筑縫隙的防火封堵

  • 建筑內部裝修防火施工及驗收規范

    建筑內部裝修防火施工及驗收規范

  • 高層建筑防火排煙的分類

    1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。

  • 計算消防負荷與建筑防火分區

    1、是否消防負荷容量計算就計算一個最不利的防火分區啟動所有消防負荷(其他照明及認為重要的負荷本次不討論)? 2、是否消防負荷容量計算是相鄰防火分區的消防設備(左右或者是上下層)?——引見為廣播的通知方式! 3、本人認為消防負荷容量計算是最不利的一個防火分區失火所啟動的設備總和。 4、一個防火分區失火所啟動的設備總和的引見《建筑防火設計規范GB50016-2006)的8.2.1條和<自動噴水滅火系統設計規范GB 500845)的5.0.1的規定160平方考慮著火點及啟動設備及其他論文和參考書。 5、歡迎大家提出寶貴意見!

  • 新舊建筑防火問題請教各位大蝦~!

    新舊建筑防火問題請教各位大蝦~!

    在原有建筑旁新建一建筑,兩建筑要連通,在兩建筑間就只設一沉降縫,請問各位大蝦,在新老建筑間的連通處的走廊是否要設置防火門,做為兩個防火分區[ 本帖最后由 mmchong214520 于 2008-7-24 11:09 編輯 ]

  • 建筑防火規范5.3.8條的疑問

    5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,且不應少于2 個,該房間相鄰2 個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。當符合下列條件之一時,可設置1個:1 房間位于2 個安全出口之間,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;2 除托兒所、幼兒園、老年人建筑外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;3 歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2 的房間。請問各位前輩什么是通廊式非住宅類居住建筑?非住宅類居住建筑應該是公寓宿舍,通廊式是什么意思?有什么特征?對于第2條房間位于走道盡端...可設一個門。有一個疑問,位于袋形走道上的房間如符合房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,是否也可以設一個門?畢竟走道盡端也有可能是在袋形走道上,盡端的房間都可以,袋形走道上的其他房間可以設一個門嗎?第3條是否只能適合歌舞娛樂放映游藝場所,想想娛樂場所一般人都比較多,人多都可以設一個門,如果建筑面積小

  • 高層建筑防火規范-2006

    現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會有幫助。

點擊加載更多

建筑防火驗收

建筑防火驗收專題,為您提供建筑防火驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防火驗收 相關的專業交流討論,更多建筑防火驗收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 和田县| 卢湾区| 邢台市| 富川| 襄樊市| 准格尔旗| 广宁县| 榆社县| 大埔县| 尖扎县| 乡宁县| 大冶市| 吴忠市| 灵寿县| 长岭县| 九龙县| 堆龙德庆县| 萨迦县| 石楼县| 光山县| 和顺县| 时尚| 桃江县| 景宁| 溧水县| 荥经县| 漾濞| 衢州市| 凌云县| 大荔县| 英超| 广宗县| 大城县| 大兴区| 家居| 海口市| 康马县| 天长市| 南郑县| 泰宁县| 中卫市|