為保證建筑工程設計審核和竣工驗收合格通過,建設單位應當從施工圖設計階段、審報階段、施工階段以及竣工驗收階段進行控制。 1、消防設計 合理地對建筑物進行消防設計,不僅可以提高建筑物自身防火和抵御火災的能力,而且可以提高建審的工作效率,節省大量的人力物力。筆者
高清 GA 836-2016 建設工程消防驗收評定規則
GA 836-2009 建設工程消防驗收評定規則
問題類型一:總平面布置 ●消防車道未平整,不能形成環形消防車道。 ●查驗報告無防火間距、消防登高操作場地查驗結果,查驗內容中總平面布局子分部分項未勾選。 ●消防車道、消防車登高操作場地未施工完畢,局部被施工圍擋等障礙物遮擋無法通行。
代做工程預算
大型企業各區域和直屬城市制定標準工期計算規則,有一定的參考性。建設項目多樣性、特殊性以及各建設方定位目標各有差異,本文檔僅供參考。
總下載了也傳些,希望能給需要的同志帶來些幫助!!
大家別光下載走人,給頂一下哦[ 本帖最后由 zsp1226 于 2010-11-17 07:39 編輯 ]
本人剛接觸建筑,還在學習,不久前加入這個網站很不錯!!呵呵,大家都是這一行的,還要多多向大家學習!這些是我收集的資料,拿出來大家分享分享!呵呵
建筑工程電氣材料驗收控制標準編制目的使工程管理人員在電氣材料進場明確驗收的關鍵點。編制依據:國家相關規范要求和合同約定為依據。第一部分線管、線盒線管分為PVC管、JDG鋼管、普通焊接鋼管。1、 PVC管⑴壁厚符合標準是驗收的重要環節。測量工具:游標卡尺。相關規格型號的管材壁厚如下:∮16≥1.5mm∮20≥1.8mm∮25≥2.0mm∮32≥2.2mm⑵顏色,PVC管的是一種使用一個氯原子取代聚乙烯中的一個氫原子的高分子材料。 聚氯乙烯的最大特點是阻燃。顏色呈鮮亮白色。⑶彎曲變形度,將PVC管彎曲180度后自然恢復,看管材恢復程度,彎曲處是否有裂縫。2、JDG鋼管⑴JDG鍍鋅鋼管管壁厚要求1.6mm,內外壁鍍鋅層合格,不能出現鍍鋅不均勻、漏鍍鋅等現象。這兩項合格就可以使用。⑵JDG鋼導管管壁厚要求1.6mm。3、普通焊接鋼管⑴壁厚符合標準是驗收的重要環節。測量工具:游標卡尺。相關規格型號的