穿孔旋流斜管沉淀池.
請教一下:給水處理廠中采用了一個斜管沉淀池,圖集中的沉淀池有兩個排泥池,不過排泥的方法采用的是制作快開閥人工排泥,我想問一下,可不可以采用機械排泥或其它的方式,比如直接把快開閥打開將泥排入給水處理廠區中的排水管。
我們水廠有2套工藝,一套機械攪拌澄清池+快濾池;還有就是平流沉淀池+氣浮池(不用了)+快濾池。池體中有漂浮物是09年開始有的,但是比較少。另外兩座水廠,沉淀池前部(均有配水井)的絮凝階段也有過類似浮沫,但是不多。我廠之前也不是很多,今年5月份我過來時候也清洗過。近期突然懸浮物爆發,幾乎塞滿整個平流沉淀池和快濾池。澄清池和之后的濾池無此情況。初期僅僅是類似浮沫狀物體,隨后越聚越多形成類似腐爛懸浮污泥一樣的東西,漂浮在水面,易碎易聚集。我們用的是硫酸鋁混凝劑,投加量50ppm。原水濁度一般在6~8左右,pH7.8,COD4多一點,猜想:1.混凝劑品種原因,但是其他水廠同樣都是硫酸鋁沒有問題。 2.水泵夾氣,檢查過沿途混水泵透氣閥,均良好。 3.混凝劑投加過多,今天小樣實驗,發現礬花松散易懸浮。 4.水中特殊有機物作用。 5.藻類呼吸作用,產生氣體引起礬花上浮。 6.底泥微生物作用,產生甲烷等氣體引起底泥上浮
關于給水廠向各位請教幾個問題:1、沉淀出水處指形槽一般間距是多少?有什么理論依據?2、出水槽一定要做三角堰嗎?為什么不用矩形堰?3、三角堰的過堰水深取多少合適?50mm如何?三角堰本身的高度有比過堰水深超高的要求嗎?如果有,具體超高是多少?4、另外順便問一下,折板反應的反應時間取20min(大于規范的6~15min),可以嗎?
想問一下反應池的排泥管上的孔一般開孔多大?有規定嗎?還有沉淀池出水槽采用圓孔出水,這孔應該開多大?大俠們指點一下!謝謝!
9萬規模的給水廠平流沉淀池設計圖
高密度沉淀池在市政給水處理中的應用
在土木搜了一圈也沒找到關于給水處理用的平流式沉淀池,現在要弄一個取水后的預沉池,打算搞成平流式沉淀池,查了些資料大部分都是污水處理上用的,不知道哪位有這方面的資料可以拿出來共享下,謝謝了!
原水濁度一般在6~8左右,pH7.8,COD4多一點, 猜想:1.混凝劑品種原因,但是其他水廠同樣都是硫酸鋁沒有問題。 2.水泵夾氣,檢查過沿途混水泵透氣閥,均良好。 3.混凝劑投加過多,今天小樣實驗,發現礬花松散易懸浮。 4.水中特殊有機物作用。 5.藻類呼吸作用,產生氣體引起礬花上浮。 6.底泥微生物作用,產生甲烷等氣體引起底泥上浮。[localimg=600,338]3[/localimg][<
前幾天去看了一個給水廠,日產水15萬噸,設計方為了除藻,設計了氣浮工藝,但其氣浮與沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,結構也相當復雜。個人認為氣浮與沉淀的水力停留時間不一樣,做在一起不好控制,效果也不一定好。個人覺得分別設置要好點,因為沒有這方面的經驗,特發上來請大家指正。多謝!
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池的結構及工作原理視頻
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙