是不是一般根據經濟流速或界限流量確定給水管管徑啊?但是那個確定的管徑是大于DN100的,如果管徑小于100呢?大家都是怎么確定室外給水管管徑的啊?討論一下吧,謝謝了
目前,給水管材種類較多,有球墨鑄鐵管,UPVC、PE等,尤其是化工管,什么UPVC、PPB、PPR、PEX、PE等等,讓人眼花繚亂,不知如何正確選用。試請教,室外埋地給水管材用哪種最好?(技術和經濟方面)
遇到一個工程,本來選定了室外埋地給水管用鋼塑管,后來甲方反映鋼塑管管徑>=DN100要采用絲扣連接,由于該室地勢不平,經常有斜坡,說這種連接方式容易脫落,自來水公司建議管徑>=DN100改用球墨鑄鐵給水管,我對這種管材一無了解,球墨鑄鐵管采用什么連接方式,易銹嗎,需要采取什么防腐蝕措施,對水質有保證嗎,還有就是如果采用鋼絲骨架PE管是否可以,它的連接方式是否都是電熔連接和閥蘭連接,老鼠會咬這種管材嗎?如果會,中間的鋼絲骨架能保護內側的塑料管不被咬,并保證供水不泄漏嗎?現在小區室外埋地給水管一般選用什么管材,根據希望前輩們回帖!
各位幫個忙啊?我的室外消防供水管的揚程為106米,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢?試驗壓力和工作壓力有什么區別啊?而且試驗壓力如何計算?可不可以按照給水的標準來計算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
如題,大家在設計或施工中:1.市政壓力的室外給水、室外消防埋地管道采用什么管道材料,管道連接形式采用何種?2.室外埋地的二次加壓給水管小于100、大于100的管道,室外埋地的室內消防管道(加壓)常采用什么管材,采用什么管道連接形式?
求助論壇各位大俠,室外消防給水管的挖填土方工程量計算規則:長度和深度已知,開挖寬度怎么確定?有具體的規范規定嗎?鍍鋅管和球墨管開挖寬度一樣嗎?我是浙江寧波的。謝謝大家·急求~
論文簡介:摘 要隨著社會與經濟不斷發展,為了保證建筑防火安全,消防給水工程的重要性日益突出 在實際工程中,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題 投稿網友:liuzhifang369 上傳時間: 2013-08-09
現在室外給水管材很多,用哪種比較好呢?PE、球墨鑄鐵管、鋼塑復合管?請各位用過的前輩從經濟、性能、施工等方面綜合考慮,給予評定與選擇!另:UPVC給水管 現在是不是不能用了?此問題更新過!!!
收錄于話題
請問大家,給水管都有什么管材,我們這里室內用PP-R管,室外用熱鍍鋅鋼管,但據說熱鍍鋅鋼管衛生方面不達標,已經不讓用了,有一種鋼塑管,但是太貴了,不知道大家都用什么管材。
03S401_管道和設備保溫、防結露及電伴熱的圖集我看了,都是寫室內管道保溫的。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法。謝謝大家了、
請問:埋地室外給水管可以用哪些管材?(鋼塑復合管?鋁塑?pvc?ppr?......) 屋面給水管呢?還有室外排水管?
昨天參加一個廠房及宿舍樓的竣工預驗收,監理方提出沿屋面敷設的生活水箱出水管用設計中的UPVC不妥,因為烈日暴曬,用粘膠處都已經有些松動,這樣施工以后還要做石棉保溫層(這是對方的原話),雖然我只設計廠房,但是我想當時如果是我的話,我可能也會慣性的采用UPVC,不過現場看到的也確實像他所說的,不知道各位有什么看法?
請教一下,我的小區共15棟18層住宅,還有臨街2層商業網點,該小區的室外給水管管徑怎么定,我打算做環狀管網,管道流量怎么確定?是疊加嗎
我是一個新手,現在還想不明白,為什么室外消防給水管網要布置成環狀?這樣布置有什么作用呢?還有,如果我環網有4個室外消火栓,那么那個檢修閘閥門該如何布置,如何將環狀管道分為若干獨立段,分段的原則是怎么樣?
在進行廠區室外給排水設計時,看到一期設計的消防給水管布置在雨水溝底部,用鋼筋固定。想請教施工的朋友們,是不是也會這么做?會有哪些弊端?