同功率,全壓啟動的消防泵和普通給水泵的斷路器怎么不一樣?第一個是消防泵的各器件選型,第二個是給水泵選型
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵??紤]因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。
圖紙簡介: 本圖為DWG文件,包含消防泵、給水泵、排水泵等設備的控制電路圖,共計70余張。圖紙中包含一用一備、兩用一備、四主一輔等配置下全壓啟動、星三角啟動、自耦降壓啟動、軟啟動等啟動方式的主接線、二次原理圖、端子圖、材料清單等。 投稿網友: zhaiyong1985
給水泵和消防泵的流量以及揚程怎么選,需要知道哪些條件?比如已知最高日用水量,最大時用水量。。。。。。接下來怎么算水泵的流量和揚程?
住宅,17層,地上高度53.1m,地下兩層底標高-6.2m,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3;這剛好跨54米分界,請高手指點?謝謝
泵在各個行業或領域中有著廣泛的應用,是重要輸送設備。其運行質量的安全性和穩定性不僅影響著連續生產,同時對能耗的影響也非常大。由于受設計、選材、安裝等方面的影響,氣蝕問題在相關領域較為普遍,甚至在部分企業表現的還較為嚴重。
想請教一下,關于變頻生活給水泵的臺數,一般有一用一備或者多用一備(多用一般不超過3臺,其中2臺大泵1臺小泵),想問一下水泵臺數的選擇大家一般是怎么考慮的,希望對這方面比較了解的能說說體會,真誠感謝!另:我看了建筑給排水規范,條文解釋3.8.1有描述:在通常情況下,一個給水加壓系統宜由同一型號的水泵組合并聯工作。最大流量時由2臺~3臺(時變化系數為1.5~2.0的系統可用2臺;時變化系數2.0~3.0的系統用3臺)水泵并聯供水。若系統有持續較長的時段處于接近零流量狀態時,可另配備小型泵用于此時段的供水。是不是可以這樣理解:就是用水比較分散的建筑需要考慮設置小泵來節能。這個在實際設計中應如何把握?
各位一個小區有四個二類居住建筑(一層為商業網點)屋頂消防水箱就設在最高層住宅樓上了消防泵的流量是選用消防用水量最大的建筑物的流量那這個小區的生活給水泵的流量是單個樓所需的流量還是這四個樓的總用水量?揚程就是最遠最高的那個建筑物了吧?我是學環境工程的,剛畢業開始做給排水這里多謝各位仁兄了!
轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html電站給水泵高壓變頻改造循環水泵是火力發電廠的重要輔機之一,其冷卻水流量是影響汽輪機真空度的主要因素,因而循環水泵的控制歷來是火電機組中的重要問題。為實現對循環水泵進行調速控制,在機組調峰狀態下,高精度控制汽機真空度,保證汽輪機在經濟運行方式下運行,提高機組效率,進一步降低廠用電率。 變頻器運行中應注意的問題 1、 合理設定變頻器的保護功能 變頻器保護速度非??欤鳛樽冾l器和電機的第一級保護不成問題。變頻器上一級保護的靈敏度應延伸到隔離變壓器的內部,時間配合要合理,避免保護誤動。 2、 運行人員應對水泵運行轉速合理調度 水泵母管制運行時,應注意變頻調節泵與工頻泵運行的轉速和水壓。根據實際情況設定調節泵的最小轉速,避免轉速差太大造成振動。
請教一個問題,生活給水設計中,中區或高區常用的變頻供水泵組或者給水泵組是根據什么來控制其啟停的呢?是根據管網中的壓力恒定來啟停泵么?那壓力信號是從哪里取得的呢?還有一個 屋頂的侠虽由高區給水管道補水,那屋頂消防水箱的液位需要聯鎖高區給水泵組的啟停不呢?
1、正在做一個10層的辦公樓,五----十層的給水由設在地下層的生活水箱提供,只用一組變頻給水泵增壓可以嗎?還需要設氣壓罐嗎?
僅僅是因為安裝方便嗎?有的時候,是不是因為造價?還是流量太小的緣故?有的時候比如,用水泵的功能很單一,比如僅僅是利用水泵提升一點點壓力,例如給 水箱補水。這種情況可以用管道泵吧?還有別的區別嗎?或者說用管道泵有什么隱患?
消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備?噴淋系統圖上的這個地方
在低層建筑需要設計消防和生活合用的高位水箱時,如果市政水壓在高壓時能進入水箱,而在用水高峰期是又不能進入水箱,這時是否要另設生活給水泵向高位水箱供水
一、 生活給水泵種類選擇 1. 在小流量、高揚程的工況下,多級泵比單級泵效率要高一些,同等流量、揚程的情況下,功率要小,運行的能耗相對要低。 2. 多級泵在運行的穩定性和水泵使用壽命方面要長很多。 二、 生活水泵材質選擇 1. 一般小區的生活給水泵的材質選擇鑄鐵就可以。水泵安裝運行后,水泵的過流部件都是密封在水中,不與空氣接觸,短期內不易生銹,同時水泵在運行當中,對水質的污染也是微乎其微的。 2. 一些公共場所,酒店、高檔小區有直飲純凈水的供水系統,對水質的標準要求高,水泵過流部件的材質必須保證不會對水質產生污染,通常采用304不銹鋼就可以,沒必要采用一些耐腐蝕性能更高的材質,因為純凈饲中性?,沒有腐蝕性,只要保證不生銹,不會與介質發生化學反應就可以,即使用更高級的材質,效果是一樣的。 三、 給水泵的流量選擇 給水泵的流量選型盡可避開臨界點,如果選用水泵的流量與工況的要求相接近,由于需求的多動性,有可能造成備用泵頻繁啟動,不利于水泵及控制電器的使用,如果正在洗浴,有可能造成水一會涼一會熱的情況。
情況是這樣的:由于我公司內部沒有協調好,直接將宿舍區10KV電源給斷掉了,然后我們趕緊將10KV高低壓開關全部斷開,然后過了一個小時,送上正式電,然后發現,生飲水的給水泵就不工作了,然后找廠商來,他只是說拿回去看看,高手幫忙看看,是不是因為電機給燒了?還是?請說明原因!!(PS:當時電壓側電壓為238V)
消防栓給水泵
消防栓給水泵專題,為您提供消防栓給水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓給水泵 相關的專業交流討論,更多消防栓給水泵相關內容請訪問