與循環冷卻水池合建,所以水池為半地上,并且有小面積敞開的部分根據生產工藝,冬季不需要循環冷卻由此帶來水池保溫的問題項目在沈陽,不知道當地或者同樣是寒冷地區遇到類似情況怎么處理的?
北方冰凍地區小區景觀池能否做消防儲備水池,如能做,需做哪些技術處理以保證冬季水面結冰情況下,消防水泵仍能正常吸水?急急急!!!
1 、 室內消防系統
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-25 14:15 編輯 請教各位北方同仁,地下車庫的消防水管及其他水管閥門的防凍如何處理?北方是否可以做電伴熱?還是需要需要對地下車庫進行采暖以保證室溫?
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
地上四層全機械的車庫,靠車梯運送汽車,正常情況下車庫內沒有人。建筑做的外墻敞開面積大于25%,滿足敞開式車庫的要求,但這條好像對水消防沒有什么影響,消火栓,噴淋目前都按設考慮的。不過又要考慮防凍問題,消火栓就采用的干式系統,這就有一個充水時間問題,不過規范里對消火栓的沖水時間好像還沒有明確要求。自噴要是也用干式,充水時間肯定不滿足要求,預作用系統都夠嗆能滿足。而且對電氣專業來說,敞開式車庫就可以不用設火災報警,因為即使設了意義也不大,可這樣的話自噴系統怎么辦呢?看措施里提到有氣動連鎖的預作用系統,現在方案就給這么寫的,也不知道具體怎么做。已經跟消防結合過,但消防也說這個要繼續討論~~~不知道這里的高手們有沒有做過類似的工程呢?要是不做室內消防全靠室外消防保護行嗎?還請大家多提建議啊~~~先謝謝大家了~~~
我院現接手一內蒙的項目,廠房需設一6000m3的消防水池,因為北方冬天氣溫低,我不知道這個消防水池是不是一定要做成地下式的?如果要做成地下式的,因為消防水泵要自灌啟動,那消防泵房也做得很低了。可不可以把消防水池做成半地下式的,讓土建專業采取保溫措施,這樣水面上結冰的厚度大為減小,消防水也不會減少太多?
因現場環境影響,室外消防水管道(螺旋縫焊接鋼管)要在地面敷設一段,約10m,有相關圖籍或是保溫方法\方案嗎?小弟急求!
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
各位水友,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,對于這條,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,謝謝!
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵、防火卷簾、通風排煙、應急照明等,什么歸強電來做,什么歸弱電)?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了