老式消火栓泵在自動狀態,接到報警信號就立即啟動,如屬誤報或消火栓未開啟則無處泄壓對泵體體和管道都非常不利,請問有何解決方法
消防公司給的室內消火栓泵是江西瑞安的牌子,我們要求的是廣一,上海連成,上海熊貓機械的。請問各位大俠?消防公司給的牌子質量怎么樣?
請問大家,如果一個消防水池儲存了室外消防用水量,那么這個消防消防泵是怎么工作的,室內泵有壓力開關來實現自動啟動,那么室外泵是否也靠壓力開關來啟動?是不是也得有一根消火栓穩壓泵接到室外消防環管上?
想問下 室外消火栓泵的設置原則。 我現在有一個工程,市政一路供水,廠區內成環。消防水池中貯存室外消防用水量,這時候用設計室外消火栓泵嗎?市政的水量、水壓滿足本工程的需求。請問,該不該設置室外消火栓泵。
(4)當進水為支狀,消防用水量大于25,消防水池的保護半徑大于150m時,由于它已經超過了消防車的保護半徑,所以不論消防用水量大小,皆應設完善的室外消防管網及消防加壓泵。如圖所示。請問:消防水泵如何控制其開啟,如果放在地下室、地下車庫就不太可能手動開啟。
碰到一個高層建筑,消火栓系統分為高區和低區,做水的人說消火栓泵的啟動要求如下:1,低區消火栓報警時,啟動低區消火栓泵2,高區消火栓報警時,先啟動低區消火栓泵,然后再啟動高區消火栓泵(30s內)消火栓按鈕要求是直接啟動泵的,那么上面這種情況怎么解決,請大家說說看,謝謝!
各為老大,現在做的工程設計院設計的消火栓泵為變頻泵,業主也采購安裝了.有兩個問題:1.有沒有規范說明消防泵不允許用變頻泵啊?2.由于變頻泵的一直運行導致,每個消火栓按鈕的起泵燈都是亮的.消防驗收有麻煩.請熟悉的同行指點一二
我在設計中需要設置室外消火栓加壓泵時,總是有這么一個疑問:室內消火栓加壓泵是按消火栓的按鈕就啟動了,那室外消火栓泵是在什么情況下啟動的,是自動啟動還是人工啟動?還有是怎樣啟動的?
一個項目,消火栓主泵壓力為0.6Mpa,泡沫噴淋泵的壓力為0.8Mpa,設置有18m3屋頂水箱,穩壓泵級緩沖罐設置在泵房內,消火栓系統和泡沫噴淋系統的能共用一個穩壓泵嗎???
某工程為新建廠區,廠區建筑均為1-3層。水源為井水,設有生產生活消防合用水池和合用的水泵房。因生產用水量不大,設計約15L/S,生產生活水泵不能供給足夠的室內外消防水量(節能的角度,該水泵不能設得過大)。故采用區域臨時高壓制,可以滿足室內消火栓用水。廠區設有景觀水池兼消防水池供消防車取水,通過適當增設取水口,可以保護全廠。廠區辦公樓三層,因設置中央空調,需設置噴淋。該噴淋系統與室內消火栓系統所需水壓接近,擬將噴淋泵與消火栓泵合用,消防泵流量考慮室內消火栓(15L/S)與噴淋系統(約12L/S)流量之和,選取消防泵30L/S,揚程約40米,妥否?
現有一地處偏僻場地,無市政管網,采用打井取水。有一幢四層樓,設室內銷火栓,室外有一些輔助建筑,設室外消火栓,我想采用室內外合用消火栓泵,一用一備,流量為室內外用水量之和,揚程為較大的那個。室內外都采用消防環狀管網,設屋頂水箱。請問可行嗎?實際工程中我這樣的情況很多。
自噴泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1備,這個我知道,可是要求自動輪換,這個的話,標準圖集D303-3上面也沒有啊,怎么實現?有圖紙嗎
請熟悉安裝的朋友解答哈1、是不是需要增加壓力開關、流量開關的信號線直接接到控制箱2、上述信號線和消控室來的啟泵線是不是同時并接在控制箱上同一觸點。3、如果一個項目已按舊規(消火栓直接啟泵)做并驗收,后增加一部分新的,需要按新規做。可不可以就將新的一部分消火栓按鈕線直接接到消控室就可以了。
看到論壇上說自噴系統(也有消火栓系統)穩壓泵的設置,請問,選擇的依據是什么呢?是根據一個噴頭的流量(1.33L/S)還是整個系統的流量呢(比如30L/S),是否穩壓泵是設置在消防水箱出口以備穩壓,而系統中的泵在下邊(樓底設備層)。還有我做自噴時,選用中一級或者中二級時不知道怎么計算噴淋水量,是根據噴規的面積和噴水強度(噴規P10)還是其他?
消防設備操作工作程序 A消防報警 a系統自檢:進行相關操作。
消火栓泵末端接線消火栓泵75KW用70MM2的YJV線夠嗎?,用星三角啟動,我個人認為考慮啟動電流要用120比較好,我的答案對嗎
多規中8.4.1 室內消防用水量應按下列規定經計算確定:1 建筑物內同時設置室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統、泡沫滅火系統或固定消防炮滅火系統時,其室內消防用水量應按需要同時開啟的上述系統用水量之和計算;當上述多種消防系統需要同時開啟時,室內消火栓用水量可減少50%,但不得小于10L/s;這一條是單指水量統計,還是消火栓泵的水量?
看了圖集《常用水泵控制電路01D303-3》第10頁中防泵的控制電路,有一個地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2兩個觸點與KT3時間繼電器觸點串聯,這里的KA4-1、KA4-2兩個觸點具體功能是什么?這兩個觸點直接用導線連通好像也不影響電路,請高手指點一下,附圖看不清就看看圖集吧,謝謝!
剛在建筑區域看到這個帖子,我也很想知道答案,求指教!室外消火栓加壓泵需考慮穩壓嗎?http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源時,同時工程按《高規》或者《建規》要求,需要設計消防水池時,一般做法有2種,一種直接在室外設計室外消防水池,保證在項目在室外消防水池保護半徑為150米之內。另一種做法是將室外消防用水量貯存在室內消防水池內,通過室外消火栓加壓水泵,將水加壓至室外消火栓環管(不和室外生活給水管共有,單獨設的一趟環管)。這時本人設計過程中,有2個疑問,分別是:1、室外消防水池保護半徑,是以水池為圓心的150米半徑的圓嗎,還是以消防車道為路徑,距離室外消防水池150米的保護范圍內?2、采用室外消火栓加壓水泵的方案時,是否要考慮在消防水泵內設計穩定泵?穩定泵的啟動和停止壓力參數如何考慮呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱進行穩壓。大多數人說如果不穩壓,室外消火栓環管
超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵?是低區按鈕啟動低區泵,高區按鈕同時啟動低區、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎)?