消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,投資小、占地少,采用水氣自動調節、自動運轉、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,大大節約土建投資。  
現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
在系統處于穩定狀態下,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,罐內壓力降低,當降低到一定壓力時,壓力傳感器發出信號,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,當水位降到下限時,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,控制補水泵開始工作,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,實水泵停止,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,罐體排水。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,這樣循環多次,直到罐內壓力、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位。 1、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵,供給所
最近碰到一個關于生活消防合用的工程問題,請教做過的人。將室外消防和室內消火栓及生活沖廁用水合到一個系統,因為考慮到這樣可以減少泵房的加壓設備,此室內消火栓系統僅為一層的一個車庫,所以消火栓系統的壓力要求不高,那么在選設備的時候,可以選用變頻泵嗎,如果我將消防時生活給水全部切斷,那么變頻泵的流量就按室內外消防用水總量選,因生活用水要求壓頭稍高,揚程按生活用水壓頭選,我想這樣日常就可以滿足生活需要,消防時切斷生活給水,消防也能滿足。而日常時因壓力滿足消防要求,其常高壓系統,不必增加屋頂水箱。不知道我想的對不對,請做過的前輩指教。另外,是不是還要設穩壓泵,使日常保持橫壓,那樣的話還要氣壓罐嗎?謝謝
現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,但不知道規范的設計依據在哪里?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,這塊怎么弄?怎樣才算合格呢?
小弟最近剛做了一個消防工程,因甲方要求不作水箱,決定采用變頻調速供水設備供應消火栓與噴淋系統用水。設備選好后,甲方又要求生活用水也由這套設備供應。不知各位大俠以為可否?如可行的話,控制上應注意什么?我的穩壓泵是按5L/S選的型號。
歡迎廣大朋友來電來涵咨詢上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐先生 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] QQ:182335890 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號
消防氣壓供水設備產品性能特點: 1.該設備水源為地上水池(自灌式),采用高揚程立式泵,平時自動保持消防系統所需壓力,處于保壓狀態,無缺水間隙,系統安全可靠,控制程序合理。 2.采用囊式定壓罐系統穩定性好,嫩保證主泵投入運行工作前消防所需的水量和壓力。 3.消防泵選型合理,運行特性平緩,采用多臺水泵組合,互為被用,能適應不同的消防流量和揚程,系統不會出現超壓現象。 4.設備具有雙電源系統,可手動、自動互相切換。 5.設備具有自動、手動、遠程操作功能,單泵系統還具有主備泵自動交替運行的功能。 6.具有缺相、過載、過流等保護功能。 7.設備結構緊湊,安裝維修方便,投資省,占地面積小,便于集中管理。 特殊說明:該消防囊式氣壓罐分國產和進口兩種,消防水泵可多臺并用。 消防氣壓供水設備用途:該設備規格齊全、分檔合理,可廣泛應用于城鄉居民區、工礦企事業、商廈、賓館、醫院、軍事設施高層建筑的消防工程,目前該設備已投產四十余余種規格,可供選用。[
產品介紹: 地埋式水箱產品簡單介紹-我國地埋式水箱裝備制造業在當前低迷的行業中表現搶眼,隨著自主創新能力不斷增強,已經具備為用戶提供最先進、最合適產品的能力。環保、海洋工程等領域的大發展,為地埋式水箱裝備行業提供了巨大市場空間,行業乘勢在向這些高端領域挺進。 聯系人:李加妮 18051711581 15850736513(微信同號)
有一小區,市政接水只有一路,甲方確定供水加壓采用無負壓設備,我想市政水源進入無負壓設備后,兩路出水在小區內成環,并在上接消火拴,行嗎?
各位大俠、高手:大家好,本人現做一個低層酒店工程,因建筑師不讓做高位水箱,請問有哪種消防供水設備可以取代高位水箱?本人打電話到當?shù)氐南谰终f可以,但要滿足消防要求,千辛萬苦找各方面的資料,都沒有查到哪種消防供水設備可以,請大家來幫幫忙,不勝感激!
水處理新視野
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
這是某廠家消防氣壓供水設備樣本的參數,對嗎。為什么消防主泵揚程不是應該等于氣壓罐充氣壓力嗎?
請問各位大蝦在選擇變頻供水設備時,是選擇成套變頻供水設備嗎?我在想:是不是可以分開選擇水泵型號、氣壓罐等。然后注明是變頻供水就行了。請各位大蝦說說你們在做變頻供水時是怎么來選擇設備的。要注意點什么?
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
深度探討無負壓供水設備!無負壓供水大家都是有目共睹,好處大大地,利用城市給水管網余壓,防止二次供水水質污染,節水節電,等等等等,可是他無負壓供水設備能不能成為將來供水的一個主流尼?如果您認為可以成為主流,無負壓供水設備會如何發展,結構如何?以怎么樣一個形式?
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
在做一個小學(小學有1600人,一座教學樓,一座綜合樓)的室外給水,水壓不夠,有幾個方案:一是使用無負壓直接供給生活和消防用水,但由于室外的消防和生活管線其實是同一條,如果消防水量大的話,使用無負壓設備會不會造成市政管網失壓?二是生活用水使用無負壓設備,消防用水另設蓄水池加壓,這樣生活用水和消防用水就是兩個供水系統了,好像又不經濟,小區的道路狹窄,也沒法布置兩條不同的給水管線;三是都使用蓄水池加壓,這樣就會產生水池污染什么的問題了。小弟是第一次做小區給水,請各位水友幫忙指點一二,不勝感激!!!
高層建筑用無負壓的是整個大樓用一套呢,還是分區后各個分區分別用一套? 如果整個大樓用一套的話那怎么分區呢?各個支管再用減壓孔板減壓?還有如果是幾棟高層是沒棟單獨一套裝置還是可以幾棟公用一套裝置啊?急啊,謝謝各位先!!!!!
消防供水設備
消防供水設備專題,為您提供消防供水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防供水設備 相關的專業交流討論,更多消防供水設備相關內容請訪問