国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防管材有用PE管的嗎

    今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,可以節省30%的成本.真的可以這樣做嗎?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.

  • 關于消防管材的選用,急急急!!!!!!!!!!

    請教:消防管材可使用的有哪幾種?今天有甲方問我是不是可以用PP-R管作為消防管材,如果可以的話,那它的壓力等級需要多少才能滿足要求。熱鍍鋅焊接鋼管是否還可以作為消防管材。順便再問下,室外供水管管材常選用哪些?懇請各位能給個解釋,謝謝!

  • 關于消防管材的選用,急急急!!!!

    請教:消防管材可使用的有哪幾種?今天有甲方問我是不是可以用PP-R管作為消防管材,如果可以的話,那它的壓力等級需要多少才能滿足要求。熱鍍鋅焊接鋼管是否還可以作為消防管材。順便再問下,室外供水管管材常選用哪些?懇請各位能給個解釋,謝謝!

  • 請教一下消防管材的問題

    消火栓試驗壓力根據系統工作壓力,小于等于1.0Mpa的,試驗壓力為1.4Mpa。大于1.0Mpa的,系統工作壓力加0.4Mpa。那么至少試驗壓力是1.4Mpa。選擇消火栓環網架空管材的時候,需要考慮1.4Mpa的試壓嗎,小于等于1.2Mpa的采用熱浸鋅鍍鋅鋼管,大于1.2Mpa的則采用熱浸鋅鍍鋅加厚鋼管,或者熱浸鍍鋅無縫鋼管。大于1.6Mpa則采用熱浸鍍鋅無縫鋼管。 一般消火栓怎么選擇管材,需要考慮試驗壓力嗎,工作壓力沒這么大的,用普通的熱浸鋅鍍鋅鋼管嗎(消防管道:采用內外熱浸鋅鍍鋅鋼管,管道配件及閥門壓力等級分別為1.2Mpa,),還是說用1.6Mpa的加厚鋼管或無縫的。。

  • 關于室外消防管線管材的選型

    各位前輩現在最常用的管材是什么?圖紙上沒有設計管材類型,消防運行壓力1.4MPA,噴淋1.0MPDN150如果綜合考慮造價和施工,哪種管才比較常用并且經濟謝謝大家

  • 大家室外消防加壓管網都用什么管材啊?

    大家室外消防加壓管網都用什么管材啊?熱鍍鋅鋼管,如果直埋,容易生銹,PE管,規范現在又不讓用了,讓用鋼絲網龍骨的,我目前還沒有見過這種鋼絲網龍骨的,球墨鑄鐵管吧,造價太高。

  • 室內消防系統到底用什么管材合理

    請教各位大神,室內消防系統到底用什么管材合理?黑鐵管?白鐵管(內外熱鍍鋅)?鑄鐵管?消防用塑料管? 那位大神能講講一、二嗎

  • 消防水管材質有什么要求?

    一、概述 消防水管作為消防設施的重要組成部分,其材質要求直接關系到消防系統的安全性和可靠性。本文將介紹消防水管的材質要求及其相關知識。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常見的消防水管材料之一,具有抗腐蝕、耐高溫、阻燃等優點。它通常用于低壓消防系統,如室內噴淋系統和噴灑系統。PVC管材的優點是質輕、安裝方便、價格低廉。然而,由于其耐壓性較差,不適用于高壓消防系統。

  • 消防給水系統常用管材及附件

    最近幾節課,不惑老師用圖文并茂的形式,生動講解了室內外消防給水系統,同學們對消防給水系統的主要構成、系統的類型以及室內外消火栓的工作原理已經有了初步的了解。本章節里涉及到很多消防供水系統常用管材及附件,為助于大家能更好的理解記憶,對其分門別類進行了總結。一、常用管材消防給水系統常用管材主要包括球墨鑄鐵管、焊接鋼管、無縫鋼管、銅管、不銹鋼管、合金管及復合型管材,塑料管材也可作為消防給水管材使用,但其對安裝場所和安裝形式有嚴格限制。1.球墨鑄鐵管球墨鑄鐵管主要用于自動噴水滅火系統報警閥前的埋地管道、消火栓系統的埋地管道。消防工程常用球墨鑄鐵管管材的規格為DN40~DN250。2.焊接鋼管消防給水系統用焊接鋼管可分為普通焊接鋼管、熱浸鍍鋅焊接鋼管兩種。(1)普通焊接鋼管適用于消火栓給水系統的埋地管道;自動噴水滅火系統和水噴霧滅火系統報

  • 請問消防管材和閥門送檢有什么規定?

    某消防安裝工程,我要求施工單位進行管材和閥門抽樣送檢,可是施工單位負責人說:“不用送檢啊,都有合格證的嘛,我們搞過好多工程都不用送檢的。”請問消防管材和閥門送檢有什么規定?

  • 消防生活共用管用什么管材比較合適?

    現在在做一個污水處理廠,對于消防生活共用的管道用的管材有些吃不準,廠里的樓層不高,最高也只有三層,這樣的壓力情況可不可以用UPVC塑料管?

  • 建筑內部架空和埋地消防管分別用什么管材好?

    1.建筑內部的消防管用內外壁熱浸鍍鋅鋼管好還是用鋼塑管好? 室內埋地的那部分呢?和架空敷設時用同樣的管材,外壁做石油瀝青防腐?還是用球墨鑄鐵管?2.小區的埋地消防管各位用的是球墨鑄鐵管,鋼塑管,還是鍍鋅鋼管? 用鋼塑管和鍍鋅鋼管要用溝槽或法蘭連接,連接處是否要做井? 球墨鑄鐵管承插連接,連接處不用做井,小區的消防管網是不是應該用球墨鑄鐵管好些?

  • 消防管材的連接方式,哪種比較合適?

    消防用鍍鋅鋼管,知道有絲扣連接,卡箍連接,法蘭連接,焊接等常見的連接方式,那么用哪一種連接方式綜合考慮是最好的,望達人或搞施工的水友解答,謝謝!

  • 【討論】室外消防管網管材的選擇

    各位同行,廠區或者小區的室外埋地消防管網采用何種管材比較好,本人一直使用的是球墨鑄鐵管,雖然施工比較煩,做得不好會漏水,但是相對來說防腐是沒啥問題,漏水的話可以經過試壓來維修,一次性投資稍大,最近好多甲方要求用PE管材,但消防部門不知是否認可,一直沒敢使用。本人在江蘇地區,希望各位同仁踴躍發言,取長補短。

  • 室內消防管材可以用塑料管嗎

    室內消防管材可以用塑料管嗎?

  • 請教:規范對消防管材材質要求

    請教各位同仁:1、高規及其他規范中對消防管道材質有何要求? 2、卡箍連接使用范圍? 3、自噴淋濕式系統設計及驗收要求?多謝!

  • 求助,消防管材壁厚小于規范要求時

    最近總接到現場的料單,請我們技術確認,但料單上的管道壁厚總是小于《低壓流體輸送用焊接鋼管》GB/T 3091-2001中普通鋼管的要求:例如:焊接鋼管DN65 壁厚3.5 規范要求4焊接鋼管DN100 壁厚3.75 規范要求4這樣不照規范來,并給他們簽字有問題嗎?

  • 關于消防系統管材選用的疑惑?

    關于消防系統管材的要求在技術措施03、09的7.5.1中有所明確!包括根據我10多年的施工及技術管理的經驗下來,現在到有所疑惑了?1、以前的做法一般按管徑,DN>100采用無縫鋼管熱鍍鋅,DN<=100采用鍍鋅鋼管;一般設計院(包括省院)也是這么選的!2、現在碰到一個項目設計沒有明確,經交流后,意思是根據09技術措施7.5.3選用,即根據系統壓力來選:P>1.0MP采用普通鍍鋅鋼管,1.0<;P<1.6采用加厚鍍鋅鋼管,P>1.6采用無縫鋼管3.經與省院的該專業設計師溝通,對技術措施解釋為:該條主要這對以前采用的報警閥局部附件承壓達不到要求及系統分壓更加均勻,并非正對選材!且省院的出圖皆統一明確為:DN>100采用無縫鋼管熱鍍鋅,DN<=100采用鍍鋅鋼管,作為傳統一樣,無任何異議。后又與其他設計院同行溝通技術措施的7.5.1中的3是否作為其設計的選材依據,答案說是的!4、涉及到的內容:如我一個項目高度在90米左右,本來工作壓力在1.0~1.6之間,那按技術措施,我可以全部選鍍鋅鋼管加厚就

  • 消防給水管材選用與連接技術

    論文簡介:摘 要隨著社會與經濟不斷發展,為了保證建筑防火安全,消防給水工程的重要性日益突出 在實際工程中,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題 投稿網友:liuzhifang369 上傳時間: 2013-08-09

點擊加載更多

消防管材

消防管材專題,為您提供消防管材相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管材 相關的專業交流討論,更多消防管材相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

含銅廢水的危害

消防技術服務機構

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 泰安市| 延边| 桐梓县| 寻乌县| 林口县| 新河县| 滕州市| 朝阳区| 牡丹江市| 永善县| 唐山市| 资溪县| 汝城县| 英山县| 浦江县| 黄冈市| 阿鲁科尔沁旗| 民勤县| 犍为县| 栾川县| 五家渠市| 黄梅县| 文安县| 东平县| 德钦县| 长海县| 厦门市| 湘潭市| 彭州市| 纳雍县| 昭平县| 璧山县| 凤庆县| 平昌县| 石门县| 平遥县| 襄城县| 嘉峪关市| 桂平市| 九江县| 得荣县|