小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油儲罐的消防管線但是圖紙上并沒有明確說明管中到罐外壁的距離,設計說讓我定~~~那位有過此種施工經驗的前輩能否指點小弟而且該油罐還有一層100mm的保溫層管中到罐外壁的距離多少比較合適?
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替啊!這樣就不怕左右移位了!
請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
砌墻是有一定的專業性的工作,如果沒有一定的專業能力一定不要輕易嘗試,今天防一生專業團隊來給我們講一講如何安裝預埋管線留槽事宜。
一框架二層建筑,坡頂。二樓宿舍平頂,照明線路裝設在平頂內。請問:1.平頂內管路可否用PVC管?2.管線敷設必須懸掛還是可敷在平頂架子上?3.如管線敷設必須懸掛,管子離平頂架子多少高度?
新版的《火災自動報警系統》發布了,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,如此做的話豈不是很費材料,有點類似與多線制了,還有這個模塊箱需要接地嗎?
在以前的施工過程當中,通常我們都是在明裝部位,如吊頂內、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,一方面本身的電線采用ZR-BV,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感、警鈴、手報、消防電話的管外是否需要刷防火涂料。
請提提意見或建議
一個企業的新園區,占地300畝,建筑最高4層,消防需設置消火栓,部分建筑需要設置自噴,消防水泵房集中設置,園區進水管只有一根DN200,水壓約30m,滿足區內生活用說要求。請問室外需要幾路管網?室外消火栓一道?生活給水一道?室內消火栓一道?自噴一道?是不是均要成環網,可否合并?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-28 20:28 編輯 因為消防管埋墻中,消防栓、電氣配管造成砌筑墻體過梁斷筋、墻體剔鑿存在的質量隱患,如何處理?請各位同仁給予幫助!
消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
論文簡介:消防增壓設備選用,有安裝,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
消防閥門安裝是否有缺點?第一張相片
各位前輩現在最常用的管材是什么?圖紙上沒有設計管材類型,消防運行壓力1.4MPA,噴淋1.0MPDN150如果綜合考慮造價和施工,哪種管才比較常用并且經濟謝謝大家