管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。
我們同事說溝槽件,比如彎頭,就計算彎頭兩邊的溝槽卡箍的數量,彎頭本身不算數量,也就是1個彎頭套定額溝槽件的安裝個數是2個,三通是三個;但是我覺得一個彎頭安裝要套三個的安裝,三通要套4個。請高人解惑,謝謝~~~
噴淋系統溝槽連接時,溝槽三通、大小頭等管件只計主材費,不計安裝費。定額中沒有溝槽三通、大小頭等的定額子目,怎么補充主材,是在溝槽式連接卡箍的定額子目下補充主材的嗎?若在溝槽式連接卡箍的定額子目下補充主材,比如DN150的溝槽卡箍11個,DN150*125的大小頭1個,這個DN150*125的大小頭補充在哪,若補充在DN150的溝槽卡箍定額子目下,溝槽卡箍是10個,那大小頭的主材數量默認也是10個,不是1個,軟件怎么操作(廣聯達、神機妙算都可以)?
兄弟們,小弟初來咋到,多多關照,小弟遇到辣手小問題,在溝槽卡箍在打壓時少數滲水,應該怎么辦,除更換管件之外還有什么辦法沒有?施工時如何避免溝槽配件滲水[實際小經驗唯佳]?
大家都知道溝槽管件當中存在著機械三通和異徑三通請問二者之間有什么區別,可以混用嗎150*100溝槽三通和150*100機械三通有什么區別???高手請幫忙解答下
湖北省安裝工程定額說明:溝槽連接只包含管件安裝,管材另行計算。請問需要計算哪些主材呢?卡箍如何計算個數?彎頭是否需要計算?
溝槽式消防管道在使用時間長了之后,如果突然泄壓后后容易會發生管道位移而造成卡箍接頭漏水事故,光憑緊卡箍的螺栓不一定有效果,因為橡皮圈老化彈性不足,這時處理的方法通常是更換橡皮圈,但這樣比較費事,需要漏水的一節管道拆除,這樣的話就需要把管內水排空,如是在辦公場所的吊頂內會很麻煩的,最好的解決方法是把溝槽卡箍拆小來后在溝槽內壁上塹一圈3mm厚的橡皮,寬度大約比溝槽內背的寬度小2~3mm,這樣再把卡箍螺栓緊固時就會解決漏水的情況,在橡皮圈沒有機械損傷的情況下,百試百靈。
請大家發言。能談一談嗎?有沒有最好的方法?我一般是數配件。然后歸類計算各配件接頭需要多少卡箍接頭。不知對不對。同時送大家一個文件電工口決
消防管道溝槽連接技術規范 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的幫頂哦!
有人說僅僅噴淋管有要求,大多不知道消火栓管是否同樣執行,今天小編在這做個總結。
廠房加層, 加層增加消防栓,主管徑為80,采用卡箍連接,無80/65機械三通;采用絲扣連接,需拆除頂層主管,工程量加大,且會破壞頂層防水層;采用快速接三通連接可否,符合消防規范嗎
滾槽機(右側圖)
有師傅提供了這樣的資料,對嗎?機械三通,機械四通支管最大管徑(DN)主管 機械三通 機械四通50 25
消防水噴淋系統中的溝槽管件的施工技術?使用機械四通,在一根DN150的管子上開兩個孔,怎樣使這兩個孔在管子的一條直徑上啊?同樣使用機械四通,在一根DN150的管子上開四個孔,怎樣使著四個孔,兩兩在一個直徑上,同樣在一個平面上呢?
剛開始做安裝專業工程,真的是“隔行如隔山”。急需“消防溝槽連接的施工方法圖片”或相關的文字說明。有這方面內容的朋友,麻煩發到本人郵箱:[email protected]。拜托!
分享一下我收集來消防管道溝槽連接系統學習課件!有詳細的連接過程哦!
管徑小于或等于DN80采用絲接,管徑大于或等于DN100采用溝槽連接,這種說法有什么依據。自動噴水滅火系統設計規范和建筑設計防火規范里好象沒有這個要求。