    第三節 建筑構件的燃燒性能和耐火極限 一、燃燒性能 不燃、難燃、可燃; 二、耐火極限 耐火極限是指建筑構件按時間-溫度標準曲線進行耐火試驗,從受到火的作用時起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用時止的這段時間,用小時表示。(取最小時間) 影響耐火極限的要素: 1) 材料本身的屬性;2)建筑構配件結構特性;3)材料與結構間的構造方式;4)標準所規定的試驗條件;5)材料的老化性能;6)火災種類和使用環境要求。

  • 消防學習記錄貼20170813

    防火間距不足時的消防技術措施:1.改變建筑物的生產和使用性質,盡量降低建筑物的火災危險性,改變房屋部分結構的耐火性能,提高建筑物的耐火等級。2.調整生產廠房的部分工藝流程,限制庫房內儲存物品的數量,提高部分構件的耐火極限和燃燒性能 。3.將建筑物的普通外墻改造為防火墻或減少相鄰建筑的開口面積,如開設門窗,應采用防火門窗或加防火水幕保護。4.拆除部分耐火等級低、占地面積小,使用價值低且與新建筑物相鄰的原有陳舊建筑物。5.設置獨立的室外防火墻。在設置防火墻時,應兼

  • 消防復習記錄貼20170811

    為了督促自己的消防學習,決定從今天開始開貼記錄自己的消防復習,也歡迎志同道合的小伙伴一起交流。20170811--技術實務部分第三章 自動噴水滅火系統分為閉式和開式系統,閉式包括:濕式、干式、預作用、自動噴水與泡沫聯用;開式包括:雨淋、水幕系統。閉式適用于火災蔓延不是很快的地方。一、濕式自動噴水滅火系統不適用于溫度太高和太低的環境。(4~70℃)二、干式自動噴水滅火系統對溫度沒要求,但響應時間較長;三、預作用自動

  • 消防學習記錄帖20170816

    疏散走道在防火分區處應設置常開甲級防火門。 避難走道: 避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于3.0h ,走道樓板的耐火極限不應低于1.5h ; 走道直通地面的安全出口不應少于2 個,并應設置在不同方向;當走道僅與一個防火分區相通且該防火分區至少有1 個直通室外的安全出口時,可設置1 個直通地面的出口。

  • 消防學習記錄帖20170815

    第六章安全疏散 安全疏散基本參數 包括:人員密度計算、疏散寬度指標、疏散距離指標等。 人員密度:對于建材商店、家具和燈飾展示建筑,其人員密度可以按表格規定值的30%確定。

  • 消防學習記錄貼20170814

    第五章 防火防煙分區與分隔第一節 防火分區廠房的防火分區面積應根據其生產的火災危險性類別、廠房的層數和廠房的耐火等級等因素確定。甲類廠房 宜采用單層;甲乙類廠房不得設置在地下、半地下。除甲類廠房外,允許采用防火分隔水幕或防火卷簾等分隔;甲類倉庫應采用單層建筑;

  • 消防學習記錄帖-20170819

    昨天復習了,不過忘了記錄了,今天繼續。 第三篇 建筑消防設施 第一節消防給水設施 一、消防水泵:壓力、流量;備用泵;備用泵的工作能力不應小于最大一臺消防水泵的工作能力; 下列情況可不設置備用泵: 1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防給水設計流量小于或等于25L/S時; 2. 建筑的室內消防給水設計流量小于或等于10L/S的建筑; 流量揚程的性能曲線應

  • 消防學習記錄貼-20170817

    第八章建筑防爆第一節建筑防爆基本原則和措施建筑防爆措施:預防性和減輕性技術措施;<

  • 最新疫情防控演練記錄范本

    為切實配合東莞市建設工地疫情防控工作,有效管控疫情傳播擴散風 險,扎實做好本項目疫情防疫工作,本次演練結合《全市建設工地疫情疫 情防控十項措施》要求,

  • 看看我們工地消防栓的做法。

    看看我們工地消防栓的做法。

    本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 20:15 編輯 消防栓上面放置了一根買來的過梁。消防栓與門之間的間距只有30公分左右,中間沒有構造柱。消防栓四周是要用巖棉塞滿的,而我們工地由于預留洞口的錯誤只能打掉部分加氣磚,最后在塞滿零星加氣磚。如圖所示。個人感覺真心不行,不過沒人聽我的建議。大家一起再來找不規范的地方。

  • 物體打擊事故救援演練記錄

    物體打擊事故救援演練記錄

  • 上海工地消防安全管理標準

    (最新)上海市建設工程施工工地消防安全管理標準(試行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 編輯 ]

  • 工地臨時消防,如何計算水池和水泵

    工地為單層廠房,建筑面積5000平米,最高處22米,消防水源為地表水,現場沒有連接市政管道,請問各位如何計算消防水池的容積和水泵啊?

  • 某工地消防保衛施工方案

    某工地消防保衛施工方案資料簡介(某工地消防保衛施工方案) 三里河南區危改工程東二區塔臺、住宅樓工程,建筑總面積為86096.97m2;由塔臺、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分組成。塔臺部分共三層:地下二層和地上一層;首層包括物業管理辦公室、組團老年文化活動站和兒童活動站,建筑面積4189.16m2,層高為3.2-3.8m;地下一層包括汽車庫和自行車庫,建筑面積為6021.86m,層高為3.9m;地下二層,建筑面積5493.85m2,層高3.6m,為汽車庫,與住宅樓連通;地下汽車庫防火分類為II類,耐火等級為一級,地下部分共分為7個防火分區,并設有自動噴灑報警系統,地下一層及裙房防火分為二類,耐火等級為二級,首層裙房與住宅間以防火墻隔開;塔臺部分屋面可以種植花草,供人休息之用。1-5#住宅樓由地下和地上兩部分組成:地下二層,地下一層為自行車庫,地下二層為人防;地上最高為十八層,首層部分為配套服務用房,標準層層高2.7m,局部退層。最高建筑檐高53.6m。

  • 工地項目管理,不止于記錄存儲

    近年來,云計算、物聯網、移動互聯網、大數據等新技術業態蓬勃發展,加速了工地管理軟件的興起 ,各種各樣的施工進程 信息越積越多,企業賦予的重視程度也越來越高,但在實施的過程中常 被執行為數據存儲,并沒有發揮各項 內容發揮該有的價值,只是給數據內容挪了個地方,對于追求效益為第一要務的企業來說,這樣的管理執行方法似乎并不是最優 所以其實,工地進程信息 管理,遠遠不止于記錄 存儲這么簡單 。

  • 2013年10月工地工作記錄之二

    獻給那些還未進入工地或者還未接觸到的同伴們,就當交流學習吧 ! 2013 年 10 月工地工作記錄之二 初到項目部,

  • 實習日記:圖文記錄我的工地生活

    實習日記:圖文記錄我的工地生活

    本帖最后由 xiaolei1236 于 2013-4-16 11:11 編輯 轉一篇施工日記給大家看看,我也準備寫了,大家一起來寫寫施工日記吧!昨晚下了好大的雨,今天一個上午都在清理電梯井里的水,小工做的事我給做了。下午在電梯井放線,

點擊加載更多

工地消防演練記錄

工地消防演練記錄專題,為您提供工地消防演練記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工地消防演練記錄 相關的專業交流討論,更多工地消防演練記錄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

自灌式消防泵

消防管三通

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阜南县| 新安县| 婺源县| 济宁市| 穆棱市| 宁夏| 无为县| 清原| 天津市| 汉阴县| 泸定县| 玛曲县| 遂川县| 北京市| 湟中县| 哈密市| 麦盖提县| 共和县| 郯城县| 南皮县| 平南县| 原平市| 日照市| 都匀市| 桓仁| 措勤县| 视频| 哈尔滨市| 达尔| 宜兰市| 墨江| 呼和浩特市| 开化县| 桂东县| 舒城县| 南投市| 枣庄市| 肇庆市| 斗六市| 连云港市| 九龙县|