上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號 專業生產銷售閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,安全閥,減壓閥,疏水閥,電動調節閥,氣動調節閥,水利控制閥,水泵,管道離心泵,消防泵,磁力泵,不銹鋼化工泵,化工泵,襯氟離心泵,潛水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺桿泵,自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,
消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205
98S205消防增壓穩壓設備
說明4中說:本“設備”的功能只是解決火災初期,消防主泵啟動前,確保具有足夠消防壓力的30s儲水量進行初期火災撲救...自噴規范10.3.2:氣壓供水的有效水容積,按4只噴頭10min水量確定。(約400-500L)建規:9.6.3:臨時高壓的室內水箱(包括氣壓水罐),應儲存10min的消防水量。你選用過《消防增壓穩壓設備選用及安裝》嗎???
98S205 消防增壓穩壓設備選用與安裝(隔膜式氣壓罐)
消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)
98S205 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集.共享!
17S205 消防給水穩壓設備選用與安裝-orc
對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢?
此圖集在18年12月做過修改,把修改內容發群里,
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急
標準圖上自噴增壓穩壓設備用于屋頂消防水箱的只有一種型號ZW(L)-I-Z-10 氣壓罐容積150L 是不是大家都選這個啊
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
小編說 隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,98S205)中相關技術參數、控制方式等已不相適應,應對其依據新規范要求進行修編。經過初步研究、征求意見、收集數據,2016年10月27日召開技術條件評審會議,2017年9月7日召開專家評審會議。批準書已于11月1日第17期第205期完成。 圖集修編前后主要變化 臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),并對其設置高度有一定要求。日本規范規定,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,美國和英國的標準要求為0.10MPa。我
有一個工程,我是這樣設計的:噴林系統在天面水箱旁設一套自動氣壓設備作為穩壓用,消防栓系統在天面水箱旁設穩壓泵,用雙程壓力開關控制穩壓泵。審圖的要求把消防栓系統的穩壓泵也加氣壓罐,以免穩壓泵長期運行,容易損壞,我該如何回答審圖?按審圖的意思就是”天面水箱+穩壓泵“的這種穩壓方式不能用了?
98S205圖集中20頁圖1和圖2水箱進水管應該是從地面水池由消防泵4,5供上來嗎,還是另外設泵由水池吸上來?肯請大師不吝賜教!
07K104除塵設備選用與安裝
1、消防和生活給水合用一個水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來?2、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎?