国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個泵房屬于消防泵房嗎?

    某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 消防泵的備用泵投入問題

    現在有一個消防泵房,總共3臺泵,一臺消火拴泵,一臺噴淋泵,一臺備用泵。備用泵是前面兩臺泵的備用,也就是哪臺故障了,就作為哪臺的備用投上去。我就考慮想把備用只設為消防中心手動啟動,有消防中心接受故障信號后手動開啟,可以嗎?

  • 消防泵和穩壓泵有何區別?

    一單層廠房,設消火栓,圖審要求設水箱或其它設施,考慮到廠房的輕鋼結構,可能不便設水箱,擬設置氣壓水罐,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵?(只為10min消防),消火栓能不能由市政供水?謝謝

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

  • 噴淋泵和消防泵到底可以合用嗎?

    請教各位高手:關于噴淋泵和消防泵是否可以合用的問題上《建規》和《自噴》上的條文似乎有點矛盾,按《建規》的說法是可以合用,但必須在報警閥前分開,但《自噴》上說應設置獨立的消防泵,請大家指點一下到底應該怎樣做呢!09年的專業考試還考了這道題呢!我當時答的是不可以,不知道對不對?

  • 關于消防泵、噴淋泵配電問題?

    消防泵2X22KW(一用一備),噴淋泵2X37KW(一用一備),想問下面二個問題?1、是否任何情況下只有一臺泵運行??如果是這樣,配電就可以小一半了。2、發電機容量要不要按二臺泵的容量選擇?》

  • 關于室內水炮的消防泵及穩壓泵問題

    比如說,一個丙類車間,(根據炮規GB50338-2003-4.3.5)2個消防炮達到各處,每個消防炮流量30L/S,消防炮系統總流量60L/S,揚程90M。 我采用3個30L/S,90m的消防泵,二用一備。如果再設2個穩壓泵,穩壓泵流量30L/S,揚程90m。 穩壓泵的流量、揚程和消防炮泵都一樣了。這樣的話需要5臺泵。 我可不可以只設3臺泵,平時一臺穩壓,消防時再啟動一臺泵,還有一臺備用。但是按照平時規范來的話,5臺泵是最符合要求的。但是感覺3臺泵是最符合實際情況的。這種情況下該如何選擇呢?

  • 消防泵、噴淋泵、排煙風機的聯動

    請教:消防泵、噴淋泵、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,在線等。:handshake

  • 選擇消防泵 和噴淋泵遇到的問題。

    選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 消防泵,恒壓泵跟切線泵有啥區別

    想問問,眾位選消防泵的時候是選恒壓泵,還是切線泵,這兩種泵有啥區別,看了下樣本,發現切線泵就多了倆壓力表。具體什么時候選恒壓泵,什么時候選切線消防泵

  • 生活泵和消防泵可以共用一個變頻器嗎

    某工廠,水泵共三臺,1、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,另一臺是3號供生產及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一個出水管道的,可以把消防作為生活的備用,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,它的出線端加三臺接觸器,他們互相聯鎖,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,這樣做行不行?有沒有這樣的東東?哪個廠家生產?32A的型號是什么?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品?我看到的都只有斷路器。請大家指教一下,謝謝

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 串聯消防泵與水泵結合器接力泵

    請問:在超高層建筑避難層中設置的(直接)串聯消防泵能否兼作水泵結合器接力泵?或者說設置了(直接)串聯消防泵,還是否需要設置水泵結合器接力泵?

  • 消防泵(帶備用泵)需要雙電源嗎?

    不明白為什么防火規范要說 消防負荷有三級負荷比如一個小學,一消防泵房有倆泵,一用一備按照供配電設計規范,這屬于三級負荷,單獨一路進戶即可但是防火規范說要末端自動切換,需要用雙電源,也就是說要有備用電源應該執行哪個?大家都在執行雙電源這個吧?新的低規把這條從水暖中刪除了,拿到電氣里來了規范編寫組為什么不溝通?兩個規范現在相互矛盾在下這樣覺得的

  • 消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低?

    前幾天作設計,有一個化工廠,由于有消防炮和水噴霧系統,消防壓力較高為0.95Mpa,消防穩壓泵的壓力為1.05~1.10Mpa,單位技術部門說消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低,這樣平時消防管道的耐壓小一些便于維護和管理,只要管道中壓力下降,穩壓泵可以和消防泵連鎖啟動消防泵就行了,聽起來有一定道理,可是查資料卻沒依據,不知道行不行亞?望各位專家同仁指教!

點擊加載更多

消防泵屬于什么泵

消防泵屬于什么泵專題,為您提供消防泵屬于什么泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵屬于什么泵 相關的專業交流討論,更多消防泵屬于什么泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防國際通岸接頭

柴油機用水泵

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 石景山区| 南京市| 靖州| 霍邱县| 大新县| 东平县| 伊春市| 长顺县| 大连市| 巨野县| 阳春市| 达日县| 和田县| 吉木萨尔县| 台南市| 萨迦县| 涟源市| 土默特左旗| 建平县| 墨脱县| 修武县| 海门市| 安岳县| 霍山县| 陇南市| 阜阳市| 织金县| 屏边| 罗山县| 修文县| 尼玛县| 固原市| 金门县| 潍坊市| 固始县| 穆棱市| 镶黄旗| 临沧市| 镇赉县| 安顺市| 兴安盟|