国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防泵的手動控制問題

    問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎?

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

  • 01D303-3-15消防泵控制原理的疑問?

    01D303-3-15消防泵控制原理中當用#1備#2時,如果1#泵過載,會自動切換到2#泵(通過水管上的壓力開關進行控制),這時如果2#泵正在運行,1#泵的熱繼會不會因為冷卻自動復位?如果這樣,會發生兩臺泵同時運行?

  • 消防泵控制原理圖(三用一備)

    消防泵控制原理圖(三用一備)。

  • 關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,如何選!謝謝!

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 供電配電,15KW的消防泵控制箱怎么接?

    15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接?1,2模塊接口,3,4壓力開關,5,6運行飯饋,請前輩,高手指點指點,越詳細越好謝謝!

  • 星三角一用一備消防泵控制箱

    星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝

  • 控制柜必須設在消防泵房嗎

    目前我公司消防泵房為室外地下泵房,每到雨季下面潮濕、悶熱。控制柜經常壞。能否把控制柜移到主樓的地下室(距離60米遠)謝謝!

  • 消防泵房控制電纜的布置問題

    我手上有個項目,電氣包將380V電壓送至泵房水泵控制柜內,控制柜至水泵的那段控制電纜得由我來設計我以前只設計消防報警系統,沒設計過強電線路,不知如何下手懇請高手指點!感激不盡!

  • 室內外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的項目,不信任市政給水,要求室外消火栓和室內的一樣,從消防水泵出水接環網。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,那室外消火栓怎么辦呢?怎樣聯動消防水泵呢?

  • 6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖

    6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖

  • 請教消防泵控制圖中的問題

    請教消防泵控制圖中的問題

    下面這個圖是消防泵一用一備全壓啟動方式中的一部分問題一:起泵按鈕SE1的作用如何理解? 回路平時常開,起泵按鈕常閉,如起泵按鈕玻璃破碎,回路閉合?假如是這樣,問題二:為什么多個起泵按鈕SE1~SEm之間是串聯關系?難道必須每個起泵按鈕都按下去回路才導通,才能起泵?這明顯不可能,不知如何理解。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 關于消防聯動的輸出控制

    現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法啊?順便再請教一下,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教!

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • !!求柴油機消防泵控制原理圖

    :call: 急需消防柴油泵控制圖(CAD),我只做過消防水泵控制設備,從來沒接觸過柴油泵,現在有個項目需要做一套——包括消防水泵(電動),柴油泵及穩壓泵的控制設備。查了手頭上的所有資料及圖集,都無所得。:( :handshake 大家幫幫忙，謝謝。[ 本帖最后由 sunshineairwater 于 2009-12-10 10:46 編輯 ]

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

點擊加載更多

消防泵控制

消防泵控制專題,為您提供消防泵控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵控制 相關的專業交流討論,更多消防泵控制相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防泵 型號

手抬消防泵

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 漾濞| 宝鸡市| 五寨县| 荣昌县| 中卫市| 高碑店市| 永胜县| 临桂县| 和顺县| 揭西县| 三明市| 石嘴山市| 东山县| 青海省| 宁城县| 临安市| 海盐县| 神农架林区| 新乡县| 远安县| 嘉鱼县| 临沂市| 海门市| 阳高县| 思茅市| 全南县| 新营市| 武陟县| 伊金霍洛旗| 竹北市| 宜州市| 富川| 岱山县| 彝良县| 塘沽区| 淮安市| 清苑县| 兰坪| 沾益县| 钟祥市| 固始县|