国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 多層建筑是否要設置消防泵房?

    請教諸位個問題,在多層建筑中(比如廠房、辦公樓、宿舍這種),在最不利點所在層高為多少的時候,大家會設置消防泵房? 我用天正簡單計算了下,在滿足7m水柱時,栓口需壓力12m;滿足5L/S水量時,栓口需壓力19m。按建筑外部給水管網能提供25m水壓考慮,在滿足消防水量的要求下,豈不是說僅靠市政壓力滿足消防要求時,消火栓在的位置只有5m?超過這個高度的多層建筑就都需要設置消防泵房了。但是發現很多多層建筑(遠超過這個高度)都沒有設置泵房。請問大家在設計的時候,是怎么設計的?

  • 長軸深井泵能否在建筑物內用做消防泵

    有一建筑物,泵房設在一層,消防水池設在地下一層,為滿足消防對水泵自灌的要求,采用長軸深井泵做為消防泵,不知這樣做能否可行,請各位同行專家指教。謝謝。

  • 一類高層建筑消防泵房也要噴淋?

    一類高層建筑消防泵房也要噴淋?按7.6.2條一類除xxxx外要設噴淋,其中沒有特別提到泵房,也沒有設備用房等。審圖公司提的,我以前從來沒在泵房布過也通過了。

  • 對于多層建筑,什么情況下可以不設消防泵房?

    對于多層建筑,如果設置了室內消火栓系統,在市政壓力不能滿足消防所需壓力時,什么情況下可以不設消防泵房?規范上好像沒找到相關的規定.但我卻見過幾個工程都是這樣設計的,室內消火栓直接接的市政給水管網.然后在屋頂設一個水箱保證前十分鐘的水量.沒有設泵房.

  • 哪些建筑滿足只設消火栓,而不設消防水池和消防泵?

    我手頭有個項目,是工廠,有4幢樓,都是24m以下的,老板說在某一幢樓上設一個消防水箱,滿足10min消防用水,不設水泵房和消防水泵,下面接市政消防管網,這樣子行嗎?

  • 高層建筑是否應設消火栓按鈕直起消防泵功能

    近日遇工程:請問地下層為設備房及車庫,一層往上為純住宅一類高層建筑,除報警總線聯動控制消防泵啟停及手動控制盤點對點啟停功能外,有無規范或條文要求還應設消火栓直起泵功能(不走報警主機,消報線直接連到消防泵控制柜上)? 純一類高層住宅建筑設計為:每個住宅單元一到頂層為一個報警總線回路。請問有無規范或條文要求應在一層電梯前室或樓梯間設置層顯?消防電氣保護管有無要求或宜選用熱浸鍍鋅管?

  • 鄭州某商業建筑地下室消防泵房大樣圖

    圖紙簡介: 本圖為某商場消防泵房大樣圖,含消防水泵基礎定位圖集,消火栓、噴淋、噴霧管道排布圖補充說明:水噴霧系統及酒店熱水換熱站平面大樣圖,消防泵房大樣圖,地下四層商業水泵房大樣圖,地下四層酒店水泵房大樣圖,地下一層商業柴油機房水噴霧大樣圖,地下二層酒店熱水換熱站平面大樣圖,地下室部分中水系統原理圖,地下室衛生間大樣圖 投稿網友: henanz

  • 消防泵房以后不能放置到建筑最下層了

    消防泵房以后不能放置到建筑最下層了

    新建規送審中,一個領導說,在最下層容易被水淹。

  • 消防問題~(建筑上的)3個問題

    我想問一下~1 商住兩用樓(就是一 二層是商業網點.三~~六為住宅 )七層為閣樓~~我想知道閣樓算不算一層啊~如果是就的上消防了~~那閣樓的消防水箱怎么加呢~~2.還這個樓 本地自來水不是環狀的.那就是設消防水池,這樣的話~水泵結合器還用上嗎??3.如果以自然地形做成的地下部分建筑算是地下室嗎~(就是說 我這個樓的地下部分 以前是溝 甲方就用了這個溝做的,地下部分是三面是墻 另一面正常)請各幫看看~解釋一下~

  • 求教!!!消防泵流量如何確定???

    當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。

  • 關于消防泵自灌式吸水的問題

    現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!

  • 請教各位這種建筑消防如何考慮?

    小弟遇到一個綜合樓,3000平米,三層帶閣樓,底層和二層是隔開的單間,做店面房,三層是貫通的辦公區,請教各位這種建筑消防如何考慮?

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

點擊加載更多

建筑消防泵

建筑消防泵專題,為您提供建筑消防泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防泵 相關的專業交流討論,更多建筑消防泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

15千瓦消防泵

消防泵的控制

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 合山市| 图木舒克市| 酒泉市| 施甸县| 大厂| 华池县| 桑植县| 巴塘县| 龙门县| 华池县| 涿鹿县| 翁牛特旗| 罗平县| 平南县| 灌阳县| 菏泽市| 阜宁县| 靖州| 南丹县| 武义县| 宁海县| 庆阳市| 威海市| 黔西| 永安市| 麻阳| 通河县| 驻马店市| 滨海县| 平邑县| 察雅县| 托克托县| 商丘市| 老河口市| 镇雄县| 治县。| 新建县| 大荔县| 大安市| 彭山县| 泌阳县|