    當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?

  • 請教消防泵流量與管徑的關系?

    本人對供水是外行,想請教各位一個很菜的問題:如果消防泵標明的流量是30L/S,是不是只要這個泵一啟動就能達到這個流量,會不會受其它因因素的影響而變化?另外,連接泵的輸出水管的管徑粗細對流量有沒有影響。如果這個消防泵啟動了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子內流量是一樣的還是有什么不同?謝謝專家解答!

  • 消防水池容積和消防泵流量怎么選?

    做的一個小廠區,然后宿舍樓是室內流量15L/s,室外25L/s,延續時間為2小時; 廠區部分最大的室內流量15L/s,室外15L/s,延續時間為3小時; 那現在 消防水池怎么選啊 ,按計算消防水池有效容積去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵選40L/s,那延續時間三小時 滿足不了啊, 還是說 應該選 40L/s的泵,水池做432立方米有效容積

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于消防用水量及消防泵流量問題

    一棟辦公樓室內需要做消火栓系統,室內消防用水量是15L/S,那么兩小時消防用水量:15X3.6X2(h)=108立方,我在地下室設置108立方消防水池就可以了。但是有時候我們會選流量為20L/S的消防泵,假如我選了流量為20L/S的消防泵,那么我水池容積需要加大嗎。 我理解為108立方消防水池只能夠給15L/S的泵用兩小時,20L/S的泵會不會讓消防水池水量不夠

  • 關于消防泵房集水坑排污泵流量問題

    按照新消規5.5.14條消防水泵房排污泵流量應大于進水管流量。 按DN100進水管徑,1.5m/s流速計算,進水流量為42.4m3/h,那排污泵的選擇要大于42.4嗎? 我們這邊審圖說40就可以了,大家都選的多大的呢?

  • 室內10L/s,室外20L/s,消防泵流量怎樣取?

    如標題,室內、外消防用水均由消防水池供給,室內管道從室外環管上接出,消防泵的設計流量應為30L/s(室內、外疊加)還是20L/s(兩者取大值)?

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?

  • 請教兩個關于消防泵的問題

    水泵有單級的還有多級的,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎?我問他,為什么要這樣做,他說,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,是不是就沒有什么必要了呢?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了

  • 關于消防屋頂加壓泵的流量

    在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S。或者一個噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,則要求流量不大于1L/S。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,是有道理的。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量。可只要大于十秒的加壓泵流量就可以,是不是。 2.在10秒內,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢?

  • 備用消防泵如何自動啟動?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。

  • [問題]關于消防泵停泵的問題

    假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,設計滅火時間消火栓按3H計,自動噴淋按1H計。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,當滅火時間達到3H時,消防水池內的水恰好用完。問題:此時消防水池內沒有水了,消防泵怎么停下來?如果消防泵不停下來的話,水池里又沒有水,豈不是要把空氣吸進去了,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了。但是如果要把水泵停下來的話,應該怎么停?

點擊加載更多

消防泵流量

消防泵流量專題,為您提供消防泵流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵流量 相關的專業交流討論,更多消防泵流量相關內容請訪問