如圖,尚未驗收請高手們評論一下,設置的必要性、合理性
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
消防泵房和水池中間有個過道現在需要吸水管下彎后到水泵房內上彎,如圖,請教一下這樣會不會有氣體,有解決辦法嗎,有做過的請指點一下
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
不經意間,再次一張一張閱讀以前拍下的照片,心情不再是簡單的開心或者不開心。每張畫面記錄的是當時的藍天白云或狂風雷暴,當時的高山峻嶺或平原海灘,當時一群同好的熱熱鬧鬧或一個人的獨自思考……一切一切,還有最重要的,是當時感動的心情。 大約兩年前,擁有了屬于自己的第一臺相機。精挑細選,省吃儉用,終于狠心買下了當時屬于“上流貴族”的美能達(Minolta)DiMAGE 7i數碼相機,興奮的心情難以用言語表達。還未待相機完成第一次充電,便抓起它亂拍一通,能百分百還原所拍場景,在當時的我看來已經算很了不起了,更別說拍攝前的思考,想表達的感情的融入。 回顧兩年多的攝影歷程,幾乎都是在自我摸索中前進。自認有少許靈氣,所以對所謂正規的攝影教材從未詳細閱讀,總害怕里面的條條框框把自己為數不多、對生命的思考與直覺桎梏了。喜歡隨心隨性,拋開繁忙的工作,帶著相機深入大自然,拍攝肉眼之外,心靈所見的一切。再放松手指,在鍵盤上敲打出一串文字作為當時所思所感的記錄。常聽朋友說,環衛是一個很感性的人,其實,是自己選擇了用真誠的照片與文字表達自我而已。 在
根據中國規范:“11.1.4 消防用電設備應采用專用的供電回路,當生產、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電。其配電設備應有明顯標志。”而根據國外標準若采用電泵柴油泵消防泵組,就不需要設置備用電源。而我認為也不需要,只是在火災時不要切斷此負荷的電源即可。請教各位誰有依據?謝謝
我公司是專業的消防泵制造和成套供應商, 我們是美國消防協會NFPA的會員,質量體系通過ISO9001認證. 我們制造成套的消防泵符合GB6245和NFPA-20標準, 通過公安部消防產品合格評定中心CCCF型式檢驗, 并且根據要求可提供UL/FM認證. 我們對消防泵提供完善的安裝,調試,保養和維修服務。我們可供應以下產品:1. UL/FM/CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組2. 沒有UL/FM認證,但符合NFPA-20標準,CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組3. 符合GB6245-2006標準,CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組上海路華消防器材有限公司:上海市彭浦路4號 200072 上海 中國電話:86-21-56032050傳真:86-21-56036733電子郵件:[email protected]
某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決