消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜、消防智能數字巡檢裝置。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態。
如題,消防自動巡檢怎么實現啊?用那本《常用水泵控制圖集》里的標準柜型,可以實現消防巡檢么,還需要加什么元器件么?原理圖是否有變化呢?
兩個主要原因促使工程采用了消防自動巡檢系統: 其一是這種大功率水泵的啟動電流都比較大, 其啟動時或多或少都會對附近的供電電網造成一定的沖擊, 對電網造成了污染; 其二是水泵運行時的耗電量大, 運行費用高。 而這些都造成了管理者不愿意對消防水泵進行普通日常消防巡檢, 所以工程師在設計時引用了消防水泵的自動巡檢系統, 增加了一面消防自動巡檢柜, 定期對消防水泵進行自動巡檢,這樣一來不僅解決了對消防水泵定期消防巡檢問題, 而且由于其采用了變頻技術, 使得其啟動電流與耗電量都大大的減少了。 數字智能消防巡檢柜在實際的生產生活中為人們帶來了方便, 為國家節省了能源, 滿足了現代化對人們提出的更高要求。 更多關于消防巡檢設備信息,可咨詢祥泰電氣官網,直接搜索即可
消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢。系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期為數小時至數百小時任選,周期時鐘自動啟動巡檢程序且具有手動巡檢功能。消防智能數字巡檢設備輸出巡檢指令逐一對主回路進行巡檢,巡檢返回信號取自于各電器元件的主輔助觸點。反饋信號時間允許值不大于2S。主回路巡檢完成后,巡檢控制器會發生下一個巡檢指令至無壓巡檢裝置,該裝置接到巡檢指令后會依次對消防水泵進行低速無壓巡檢。巡檢時電機轉速較低,系統不產生水壓。祥泰電氣提示巡檢時,消防泵的驅動功率很小,約是泵電機額定功率的百分之一左右,所以節能顯著。整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會立即發出停止巡檢的指令,瞬時啟動消防泵完成消防任務。只有到了下一個巡檢周期且無消防事件發生時,才開始一個新的巡檢運行過程。巡檢時,若水泵發生故障會給出故障報警信息。當發生輸入過電壓、欠壓、缺相、輸出過電流、短路時控制器會向消防中心發出報警信息。這種
何為消防巡檢?可完成對消防水泵低頻自動巡檢,巡檢時智能巡檢控制器輸出指令,逐一對消防泵進行巡檢,此時電機轉速較低,系統不產生水壓。整個巡檢過程中如設備接到消防命令,智能巡檢控制器會立即發出停止巡檢的指令,瞬時啟動消防泵完成消防任務。如巡檢過程中出現異常,控制器會記錄發生故障的信息并發出聲光報警,同時故障信息會上付至消防中控室或樓控值班室,通知有關值班人員進行檢修,確保消防設備萬無一失。消防巡檢柜的種類有哪些?今天奇峰小編帶大家來了解一下。巡檢柜種類有:1、工頻巡檢工頻巡檢是定期將消防泵以額定轉速運行一段時間后自動停泵。消防水泵頻繁或較頻繁的使用工頻來啟動,對于功率較大的消防泵來說,機械沖擊將極大地減少水泵的使用壽命,同時由于工頻啟動水泵時產生的啟動電流會頻繁地對供電電網造成沖擊,所以工頻巡檢方式不適于過多地頻繁使用。但工頻巡檢方式在一定時間內模擬了消防給水的實際工況,其檢驗的是消防泵啟動、正常運行的全過程。2、低速巡檢<
最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置。經與設計人員溝通,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,不用設置自動巡檢柜。 查找《民用建筑電氣設計標準
【共享】某醫院消防巡檢柜標準圖紙
1.巡檢時發生火災會立即停止巡檢,瞬時啟動消防泵。 2.其次祥泰電氣提示功能齊全可完成消防主回路及消防水泵的低速無壓巡檢。 3.具有過電壓、過電流、短路、缺相等保護。 4.巡檢時發生故障自動巡檢裝置會發生聲光報警,祥泰電氣提示具有數據記憶功能可完成對故障時的瞬態參數記憶,便于維修、分析。 5.可通過界面顯示巡檢運行參數。 6.具有上位電話報警功能。 7.設備預留RS485通信接口,祥泰電氣提示可完成對樓宇自控的運行狀態遠傳。 8.具有巡檢時故障參數打印功能。
消防巡檢柜一般用于消防水泵控制器系統,該系統可以自動檢測水泵是否正常工作,但是一般情況不到西安要知道系統知否正常,還要自動控制水泵上水停水,也就需要液位控制系統,為了方便客戶使用,我們將兩種控制系統做到一個控制箱,方便工程上的使用
隨著城市的快速發展,各種建筑日益增多,建筑內各種易燃性材料隨處可見,這大大增加了發生火災的可能性。盡管每幢建筑都配備了消防滅火系統,但經驗和教訓都證明,火災的撲救成功與否,主要取決于消防給水設備是否完好。消防水泵是水滅火系統中的一個重要組成部分,其特點是平時長期不用,一旦使用就要100%發揮作用,由于長期處于閑置狀態,加上泵房的環境潮濕,很容易發生消防水泵泵軸和葉輪銹蝕、銹死的現象,以致發生火災時,消防水泵不能正常運轉,無法撲滅火災,危害了人民群眾的生命財產安全。消防巡檢柜是整個消防控制中不可缺少的一部分,是必要的。下面小編將會為大家講解消防巡檢柜的作用,以便大家對巡檢柜在消防工程占據的重要程度有個全面的了解。消防巡檢柜的作用:1、巡檢功能巡檢柜按設定的周期自動對消防水泵進行逐臺低速巡檢,一般單臺水泵巡檢時轉速為300轉/分鐘,巡檢運行時間為10分鐘;(時間和周期可按需設定)并可通過開關實現巡檢的手自動切換。2、自動退出巡檢進入消防的功能巡檢柜在巡檢過程中遇到消防信號自動退出巡檢,進入消防運行狀態。<
控制方式上來說消防巡檢柜是根據設定的時間周期自動低速無壓?dòng)消防泵,同時巡檢控制柜的電氣功能是否工作正常。消防控制柜是手動/自動滿功率啟動消防泵,啟動方式可分為:星三角啟動、直接啟動、自耦降壓?dòng)、軟啟動。工作時機上來說消防巡檢柜工作在平時火災沒有發生的時候,屬于定期巡檢消防水泵的工作狀態,一旦發生火災,巡檢功能自動停止,消防水泵全壓運行。消防控制柜工作在火災發生時,接收消防控制中心的啟動信號,啟動噴淋系統及消火栓的消防水泵,達到消除和控制火情的消防目的。也就是說,消防巡檢柜是消防控制柜和消防水泵在真正火災發生時能夠正常工作的保證,兩者缺一不可。功能上來說消防巡檢柜,顧名思義就是自動巡檢消防設備——消防水泵,即定期巡檢消防水泵工作狀態,一旦在巡檢過程中發現水泵工作異常,不能正常工作,立即發送報警信號并記錄故障類型,方便維修人員及時處理故障,保證消防水泵在火災發生時能夠發揮作用。一般的巡檢時間根據實際情況可人
消防巡檢柜是電器的組合并不是單個的電器元件所以我們可以理解為一個電器操控成套。消防巡檢柜必須安裝在干燥、潔凈、散熱條件良好的室內。消防巡檢柜的安裝必須由專業電氣人員進行。消防巡檢柜必須嚴格按照電氣圖紙盒相關建筑布線圖要求安裝、配線。鋪設。由消防巡檢柜連接到消防水泵配電柜的接線應做好色標,必須保證和消防水泵配電柜的相序一致。消防巡檢柜和消防泵配電柜之間的互鎖、啟動信號線,在連接時必須保證接線正確無誤。所以電控柜和水泵電機的外殼必須接地。檢查消防巡檢柜和消防配電柜之間的接線、保證接線正確、緊固,檢查水泵電機的對地絕緣。消防巡檢柜消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求在選擇消防巡檢柜需要注意幾點事項:1、質量要有保證。質量保證這是毋庸置疑的,不管是什么產品,質量就是本質,質量都不過關,后期保養又有何用。2、證書要齊全。正規的消防單位通常都會有工程報驗必需提供的資料:公安部消防產品合格評定中心的批文、國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測報告、3C證書。如果沒有證書,則質量無保障,有極大的安全隱患,該
如圖,尚未驗收請高手們評論一下,設置的必要性、合理性
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
本帖最后由 jinyao189 于 2016-3-26 13:06 編輯 消防巡檢柜的三種設計圖(附件),與大家分享!
消防巡檢柜自動巡檢裝置控制功能:完成對消防泵、噴淋泵的低頻和噴霧泵低速自運巡檢控制,巡檢周期24小時,每次巡檢單泵巡檢時間為10分鐘,巡檢周期及巡檢時間亦可根據實際要求從幾分鐘到幾天任意調整。 消防發生時,可編程控制器接到消防命令后會自動瞬時停止巡檢,啟動消防泵,消防結束手動關機。 消防巡檢柜設備具有聲、光報警及故障記憶功能,操作為中文菜單清晰易懂,可記憶短路、缺相、過流、過電壓、欠電壓,通訊等故障便于運行人員檢修操作。 還具有主備泵自動互換,當主泵故障后,備用泵自動投入; 主備電源自動互投,當主電源故障后,備用電源會自動投入等功能; TH-MR數字智能消防巡檢柜組成的消防自動巡檢控制設備會對上述所有功能提供數據遠傳、圖像監控、故障報警、信息打印等功能。 整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會立即發出停
消防巡檢柜系統將升級為自動巡檢柜,這也是深圳尼古拉斯科技有限公司根據消防水泵運行特點,現有消防水泵控制柜存在的問題和消防局對消防水泵控制柜新的功能要求,從網絡的角度看,消防巡檢柜有了新的思路,以方便客戶,做好服務。 研發的符合消防巡檢柜的規定,新一代消防巡檢柜也即將出臺,鑒于消防巡檢柜平時使用,只有在得到火災報警信號后才可啟動運行,這樣會隨時造成嚴重的后果,而深圳尼古拉斯科技有限公司按照國家消防局對消防巡檢柜也增加巡檢功能的要求,研制的新一代消防巡檢柜自動巡檢控制柜,柜內安裝了由德國生產的編程控制器,功能很強大。簡潔方便的人機界面我公司專為巡檢研制的消防巡檢柜裝置。
高層建筑很容易發生消防水泵泵軸和葉輪銹蝕、銹死現象,以致發生火災時,消防水泵不能正常運轉,無法撲滅火災,導致不可挽回的后果。這個時候配置消防巡檢柜就很有必要了。 01 高層
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!