現在工程要選泵,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢?
我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)
如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。
一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在
對于生活給水系統中,有時會出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式?謝謝
管道泵能這樣安裝嗎?
請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的啊?2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝!
管道泵的揚程如何選擇?比如說新增樓高35米,地暖(最高層地面標高31米),小區換熱站供水壓力只有0.38MPA,回壓在0.20MPA左右,本樓基本屬于末端了,是不是應該加個管道泵?31+3>29加的話 這個揚程該怎么選?選38米(34*1.1)還是選6米((34-29)*1.1)?
因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?我是住在6樓的,每天到用水高峰期(晚上6~9點),根本沒有水,想采用管道泵增壓,應該選什么樣的型號、一般安裝在哪里?
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
小弟現在在一個小區做臨水設計,有兩個問題,希望大家不吝賜教:1.管道泵的效率一般多高啊?能達到70%嗎?我用軟件算電機功率,10l/s,揚程120m,28KW的電機可以滿足嗎?2管道泵的揚程最高能有多高啊?140米能達到嗎?
最近有點煩,空調水泵是選管道泵好,還是選臥式離心泵好?以前我都是用臥式離心泵,總感覺它穩當,但看別人好多都選管道泵,占地又少,接管也方便,心動了,也煩了,不知道咋辦了。請各位大俠支招,并分大流量和小流量解釋。先謝謝了。
我司有一個項目,需從4公里外引溫泉水至項目工地,現方案是:在距溫泉井里設一臺水泵,另外距溫泉井2.4公里處設置一個管道加壓泵,接力將溫泉水送至項目工地。現請問管道加壓泵的流量是比溫泉井的抽水泵大還是小?因溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。管道加壓泵的店啟、停是由壓力開關控制還是由流速開關來控制。溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 編輯 這個管道泵體的幾個凹點有什么用?
我不懂的消防水泵控制問題:對于臨時高壓給水系統,當為穩壓泵穩壓時(即,消防增壓系統含主泵,穩壓泵和氣壓罐),消防主泵為壓力開關啟動控制,那屋面消防水箱出水管上的增壓管道泵(偶們這要求設)也是壓力開關啟動嗎?什么時候啟動?什么時候停止?當為屋頂消防水箱穩壓時(即,消防增壓系統只含主泵),消防主泵為控制按鈕啟動,那么屋面消防水箱出水管上的增壓管道泵又是怎么控制?主泵和屋面管道泵的啟動是否有先后順序?另,規范規定,消防水箱增壓管道泵出水管上應設置壓力表,此壓力表的作用是做什么?謝
11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動? 我剛設計了一個管道增壓泵,是11kw,380v的,設計時沒用降壓啟動,導線選用的是YJV22 6MM2/4C,會有何影響嗎?謝謝! 11kw,380v的電機是否一定要減壓啟動,管道增壓泵也是頻繁啟動的場合,現在電纜已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,還有什么解救的辦法?
現一變電站無條件設置消防水池和泵房,想從市政水直接做消防水,已滿足兩路供水,但是水壓可能不滿足室內消火栓栓口動壓不小于0.35Mpa的要求,可以在管道上加管道泵增壓嗎?如果不可以具體哪條規范上規定過。謝謝
一般用于循環或從有壓管道抽水的管道泵是靠什么開啟的?比如我現在要從市政管道直接抽水到水箱,水箱水位由浮球閥控制,當水位下降時,浮球閥移動,開啟進水口,管道泵是否會因為一側壓力降低而自動開啟。
我這里有一項裝修工程,六層樓,采用的是水箱給水方式,現在衛生間用的是蹲式馬桶,但是三樓以上水量太少,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵?但是它的控制方式不知怎樣,請各位指教!