我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)
如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。
一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在
好!我是一名新手,請問各位大俠,管道泵系列中有全自動的管道泵沒有,可用于多層建筑中頂層消火栓的增壓(實現消火栓一開,管道泵便自動啟動增壓的功能)流量為10L/S,揚程為15米左右)如沒有,能否提供普通管道泵改造自動的管道泵的方案謝謝!
對于生活給水系統中,有時會出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式?謝謝
現在工程要選泵,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢?
請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的啊?2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝!
海水淡化設備在長期的使用過程中,設備的管道內就會滋生一些細菌,這時就需要對管道進行消毒清洗工作,這樣做才能保證出水水質的安全,小面小編來介紹一下海水淡化設備管道有哪些消毒方法。 1、3%雙氧水配制:開啟海水淡化設備,制取純凈水進入清洗箱內(嚴禁進入純凈水箱內),注入純水(250L),在清洗箱內加入30%50L雙氧水,配制成6%的雙氧水溶液后,通過清洗泵輸送到純水貯罐。輸送完畢后,再在清洗箱內注入純水(200L),輸送到純水貯罐內,使純水貯罐內的雙氧水濃度為3%,體積為500L。 2、消毒:開啟純水泵,使3%雙氧水消毒劑在純水箱及管道內循環30分鐘,并通過噴淋球對貯罐內壁循環消毒。
因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?我是住在6樓的,每天到用水高峰期(晚上6~9點),根本沒有水,想采用管道泵增壓,應該選什么樣的型號、一般安裝在哪里?
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
工業全自動純水處理設備是日常生活和工業生產中必不可少的能量提供裝置,純凈水設備作為當代綠色供水系統為老百姓飲水提供了健康。而工業全自動純水處理設備的管道連接對延長鍋爐的使用壽命,保證鍋爐穩定運行非常重要。 工業全自動純水處理設備管道連接有以下五點要求: 1、管道連接過程中對于設備連接管道材質有一定的要求,應選用給水塑料管,同時排水管材質不能選用軟塑料管,因為軟的塑料管容易產生變形,這樣就會影響排水的效果。 2、如果再生控制器選用的是流量型的,那么一定要將其安裝在進水口。安裝控制閥時,一定要按照其進出水箭頭標記對應連接進出水管。
11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動? 我剛設計了一個管道增壓泵,是11kw,380v的,設計時沒用降壓啟動,導線選用的是YJV22 6MM2/4C,會有何影響嗎?謝謝! 11kw,380v的電機是否一定要減壓啟動,管道增壓泵也是頻繁啟動的場合,現在電纜已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,還有什么解救的辦法?
請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距離天面試驗栓2.0M,距離19層的消火栓5.6M。有人說不用加天面的增壓泵,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,管網可以有足夠的壓力了。他說得對不對啊??噴淋系統又怎樣呢??
市政外網供水壓力為0.26MP,小區最高點與市政外網的高差為16米,建筑物高度為18米,請問各位大俠,是否需要加壓才能達到供水要求.如過需要加壓,不設置泵房用什么方式能解決.
我這里有一項裝修工程,六層樓,采用的是水箱給水方式,現在衛生間用的是蹲式馬桶,但是三樓以上水量太少,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵?但是它的控制方式不知怎樣,請各位指教!
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用。請大家談談看法。
設計消火栓和自噴系統中,如果高位水箱的壓力可以達到最不利點的靜水壓力,消火栓和自噴系統可不設增壓泵和氣壓設備。如果這樣的情況了,那么自噴平時的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分別不滿足是由水箱來補水,補水量大時誰來起動主泵,當時在水箱旁設增壓泵和氣壓罐時還有功能是起動主泵的工功能所以限制了他們那些增壓泵的流量,如果在高處不設有增壓泵了那么大流量時怎么起動主泵,要不是增壓泵來起動主泵的,為什么在設有增壓泵時還要限制他們的流量我總感覺在高位水箱時可以達到最不利點的壓力了,地下室的主泵旁還要設增壓泵
此為模擬工業電腦全自動時的信號程序。可以檢測工業電腦全自動。使用LG PLC K120S編程而成。
有哪位高手在規范中發現過關于自動噴淋埋地管道(或者是報警閥前的管道)該用何種管材的規定?我在技術措施中發現:埋地用球墨鑄鐵管,架空用鍍鋅鋼管。畢竟它沒有法律效力,規范才有法律效力。如果系統壓力過高,球墨鑄鐵管的承壓也是個問題。