我現在做的是地下車庫的消防泵房,規范上說有超壓可能的話要設防超壓措施,怎么知道有沒有超壓的可能?需要計算嗎?@yiwen@
某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
本人對消防不熟悉,更不用說消防泵房那么對閥門,管道,水的流向都搞不清楚,請問有高手或者誰有這方面的資料嗎提供一下,非常感謝!
消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人員應嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規程和各項消防安全管理制度。 二、消防控制室實行每日24
我們現在有個項目,低區的泵房在負6層,一用一備,高區的泵房在30層,每層高約4.5米,地上45層。高區泵房中消防泵進水由低區提供,高區出水平時無水。在高區有火災發生,或高區壓力開關有信號提供,且低區消防泵起泵后供水到設定壓力后,高區消防泵才能啟動。請教下如何才能實現高區消防泵起動?
這是安裝好的消防泵房,出現的問題是:1、這樣做支架允許嗎?2、過濾器的問題,由于設計的套管位置低,安裝好后就成了這個樣子,允許么?如果不允許該怎樣整改?(增加彎頭的情況下是否允許,請高手指點)謝謝??!
北京地區老工業區改造,面積約10萬平,含有各類老工業建筑,現改造成辦公區域,由于每座高層建筑設置消防泵房有困難,目前想法是:10萬平內十幾個高層建筑(不同風格,最高50m)共用1個消防泵房,泵房內設置臨高壓消火栓供水泵和自噴供水泵。請問,這種設置合理嗎?符合規范嗎?一座消防泵房帶多個建筑物,安全性是不是降低了?室外管道是不是太多了。謝謝指導。
求各位大神。 如題,我想請教下,消防泵房泄壓管,出水管,通氣管等的安裝高度,各是在消防有效水位上多少,有沒有明確的解答,還是只要滿足安裝高度即可
圖紙名稱: 某泡沫及消防泵房設計圖 圖紙簡介: 一、圖紙內容: 平面圖、系統圖、剖面圖、設備基礎及管道留洞大樣圖要下載嗎?快登陸這里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml
上傳一哈佛管理制度全集,大家可看一下一個單位的管理制度應有多少共有四個10M的壓縮卷harvard.part1.rar
消防泵房,后改造。樓梯下不去了啊,哈哈
本帖最后由 cdblql 于 2013-6-30 21:22 編輯 文件格式:PDF文件大?。?6.2 M
大家看看這樣行不行?回帖有獎勵哦哦。。。。
現在正在做一個工地,消防泵吸水總管上增加了一個DN350的閥門,我的建議是采用明桿閘閥,可是甲方為了省錢非要用蝶閥,大家覺得可行嗎?
小弟最近剛進某地產公司。由于昨晚下大雨,地下消防泵房被水淹了,里面有兩臺消防安裝單位放在里面還沒安裝的消防泵。但總包還沒有做好地下室排水。想請教各位,損失由誰承擔?
各位大神有個問題:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房設在1#建筑物下面,報警閥組全部設在泵房內,那個噴淋水泵接合器怎么設置呢?我可不可以就集中設置在1#建筑物外呢?消規5.4.4條說宜在每幢建筑物附近設置。如果要在每幢建筑物附近設置,那怎么設?{:1_105:}
由于地下室人防區,,,并且一層配電間放在了消防泵房的上方 ,,如果從室外進線到一層配電間的話 是不是得經過消防泵房 這樣做可不可以 需要做哪些防潮措施和封堵??