最近有點煩,空調水泵是選管道泵好,還是選臥式離心泵好?以前我都是用臥式離心泵,總感覺它穩當,但看別人好多都選管道泵,占地又少,接管也方便,心動了,也煩了,不知道咋辦了。請各位大俠支招,并分大流量和小流量解釋。先謝謝了。
管道泵能這樣安裝嗎?
管道泵的揚程如何選擇?比如說新增樓高35米,地暖(最高層地面標高31米),小區換熱站供水壓力只有0.38MPA,回壓在0.20MPA左右,本樓基本屬于末端了,是不是應該加個管道泵?31+3>29加的話 這個揚程該怎么選?選38米(34*1.1)還是選6米((34-29)*1.1)?
小弟現在在一個小區做臨水設計,有兩個問題,希望大家不吝賜教:1.管道泵的效率一般多高啊?能達到70%嗎?我用軟件算電機功率,10l/s,揚程120m,28KW的電機可以滿足嗎?2管道泵的揚程最高能有多高啊?140米能達到嗎?
我司有一個項目,需從4公里外引溫泉水至項目工地,現方案是:在距溫泉井里設一臺水泵,另外距溫泉井2.4公里處設置一個管道加壓泵,接力將溫泉水送至項目工地。現請問管道加壓泵的流量是比溫泉井的抽水泵大還是小?因溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。管道加壓泵的店啟、停是由壓力開關控制還是由流速開關來控制。溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 編輯 這個管道泵體的幾個凹點有什么用?
變頻供水可否采用管道泵?用管道泵和用多級離心泵有什么區別?變頻有小功率的嗎?小流量供水采用何種方式?例如:揚程50米 流量:3噸/小時
選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。 1、膠體磨流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。如設計院工藝設計中能算出泵正常、最小、最大三種流量。選擇泵時,以最大流量依據,兼顧正常流量,在沒有最大流量時,通常可取正常流量的1.1倍作為最大流量。 2、裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,計量泵一般要用放大5%—10%余量后揚程來選型。 3、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性轉子泵,是選用泵材料和選用那一種軸封型式的重要依據。 4.裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,吸如側最低液面,排出側最高液面等一些數據和管道規格及其長度、材料、管件規格、數量等,以便進行系梳揚程計算和汽蝕余量的校核。
請教各位:管道泵的出水壓力是否為泵的揚程加上泵前的壓力?比方說,泵前壓力為20米,泵揚程為15米,是否泵出水壓力就是35米?是否有水損,大概為多少
一般用于循環或從有壓管道抽水的管道泵是靠什么開啟的?比如我現在要從市政管道直接抽水到水箱,水箱水位由浮球閥控制,當水位下降時,浮球閥移動,開啟進水口,管道泵是否會因為一側壓力降低而自動開啟。
我有幾個關于管道泵的問題想請教:1.家里水壓不夠用什么樣的管道泵合適啊,要經濟點的.2.管道泵噪聲大嗎?適合放室內嗎?3.有那種感應水流自動啟閉的管道泵嗎?希望大家多給意見!!
管道泵在工業生產和農業上都得到廣泛使用,管道離心泵具有性能穩定、體積小、結構簡單、操作方便、故障少、使用壽命長、價格低廉等突出優點。但在只要是機械都會有一些故障的,以下是管道離心泵的十三種常見故障和解決方案:一、管道泵啟動前,充水不足或真空泵未抽盡水泵內的空氣。 延長充水時間,加大充水量,繼續用真空泵抽氣。如果引水仍充不滿,空氣抽不凈,就要考慮檢查進水管是否漏氣、底閥是否銹死、填料函處是否漏氣。然后,針對檢査出來的問題,分別進行修復或更換。二、管道泵的裝配揚程超過水泵的額定揚程。 適當降低水泵安裝高度(指泵軸中心線到井水動水位之間的垂直距離)或縮短吸水管路的長度,適當加大吸水管的管徑(一般吸水管的直徑比水泵進水口直徑大一級)以降低水泵的裝配揚程,提髙水泵的吸水高度。三、 管道泵的進水管漏氣,造成密封不嚴、引水灌不滿、空氣抽不凈。 用光照法進行檢査,如果是管壁處漏氣,修補堵嚴;如果是接口處漏氣,用扳手擰緊或更換皮墊。四、管道泵葉輪反轉。 可以通過改變動力機的轉動方向來改變水泵的轉動方向。如果是采用電動機作為動力的,則應調整電動機接線相序來改變電動機轉
管道泵有很多種,立式管道泵,臥式管道泵,熱水管道泵,多級管道泵,自來水管道泵等等,下面為大家詳細介紹立式管道泵結構特點。
好!我是一名新手,請問各位大俠,管道泵系列中有全自動的管道泵沒有,可用于多層建筑中頂層消火栓的增壓(實現消火栓一開,管道泵便自動啟動增壓的功能)流量為10L/S,揚程為15米左右)如沒有,能否提供普通管道泵改造自動的管道泵的方案謝謝!
采用管道泵、管中泵往往進水管有一定的壓力,水泵揚程=出口要求的壓力-進口的壓力,對嗎?有點概念混淆,請各位同行說說!謝謝!
求教,在新建地工廠中使用地事1.75千瓦的管道泵,4臺三用一備,但是近日由于兩次停電燒毀了其中的兩臺,而且都是在恢復供電之后,在白天水泵一切正常,而到了晚上就燒毀的,而且由于之前設計院的設計,無法更改,所以沒有安裝過載保護器,由于沒有找到正確的原因,無法修理,故請高手指點,備注另兩臺水泵至今工作一切正常.
在一間工廠見到管道泵出口接了個東西,見圖中紅圈內,不認得是什么,請認得的師傅給說說。謝謝了!
請教一下:一建筑物七層,市政水壓不夠,給水管供水到屋面設生活水箱,再由屋面水箱出水管加管道泵后供水至一層地面后集中設水表后到各層用水點,那這個管道泵的揚程怎么算?是按下面那種情況算:1.一種說管道泵相當于設于地面,那揚程要達到35米才可以滿足頂層的用水點的水壓;2.一種說管道泵按設在屋面算,揚程只要10米,就可以滿足頂層的用水點的水壓,到底這個管道泵揚程怎么算?
問一下學給排水的朋友安裝自吸管道泵的時候,如果在旁邊再安裝一根水管,每根水管上都安裝一個閥門。這樣可以嗎?還有是,閥門應該安裝在泵的進水一邊還是出水一邊?怎樣可以防止水錘作用對泵的損害?我要從一樓吸水到七樓,泵是不是應該安裝在一樓?還是在七樓也可以安裝?(我安裝泵的原因就是自來水的壓力太小了,壓不上七樓)像我這個圖這樣安裝可以嗎?
現有一約住二百人左右的員工宿舍樓,由于水箱出水水壓不夠,最上面兩層經常沒有水用,現想在屋頂水箱間加設一個帶水流開關的管道泵,不知道是否可行,請各位大俠賜教.