《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。那消防泵可以采用軟啟動么?我看過好多人都用了軟啟動,請高人指點。。。
有個45kW的消防水泵,供電距離有300m,我想問問大家,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,而宜用直接啟動的?謝謝!
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?
當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。
變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么?
本人請教各位高手, 消防軟啟動柜怎樣加自動巡檢
37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎?
客戶只提供了電機的基本參數(如下),我還需要知道哪些方面的參數或者要求,如何設計方案,忘大家賜教,第一次做這個。軟啟動柜(水電阻):配4400—6/4400KW/10KV電機
請教高手,做了一個工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,現在感覺有問題,感覺這樣平時室外栓沒有水,也沒壓力,著火了室外消防泵也不知道如何啟動?只有人工啟動,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下
小兵求教:一臺電機功率為80kW的水泵,軟啟動時的啟動電流會達到多大。我問了一下設備廠家,他們說軟啟動時的電流會達到額定電流的3-5倍,而且峰值電流的時間要持續6秒左右。如果是這樣的話,低壓柜里的出線塑殼開關豈不是400A都不夠大了。請各位大神賜教一下,謝謝!
兄弟要考技師訓要一篇論文,請大家幫幫忙!!!!!!!!!我的郵箱是[email protected]
在軟啟動選用快熔保護時一般選用軟啟動器額定電流的3倍!但我對此選用表示懷疑.請給位發表自己的看法!或用一些實例表示一下,或用標準發表一下期待各位我的QQ是610353604
我現在一個工程,變壓器為1000KVA,計算容量為785KW,請問各位消防泵可以直接啟動嗎?如果直接啟動,那啟動電流有多大,需要多大的電纜?設計要求使用軟啟動,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
本人求一套消防噴淋泵,消火栓泵軟啟動一用一備2次接線圖。很急很關鍵。軟啟動可以忽略,重點是要軟啟動的一用一備的原理圖,指出哪幾根線接在軟啟動就行。。。求大神賜教。
各位專家,你們好,我是一名大四畢業生,目前在尋找相關論文資料,論文是關于同步電機軟啟動方面的,想請教一下,各位專家有沒有這方面的資料可以幫助下老弟的,萬分感謝啊!
45kW電動機、距電機400米,軟啟型號:ATS22-C11Q。電機電纜進線規格初步為ZR-YJV-0.6/1kV-3x95mm2,如何確定其軟啟動柜是否滿足與該電纜規格的配合,主要指軟啟動柜本身的保護配置、壓降等等系統技術參數須確認滿足與此電纜的配合。先謝過大家了。
看了一個電機軟啟動的圖紙,兩臺泵一用一備,備用自投,軟啟動。控制回路中有兩組選擇開關觸點上下連接(就是兩個軟起中間的八個接點),這個地方沒看明白怎么接線,希望大家幫忙解釋一下,十分感謝。具體傳個附圖
我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,如何選!謝謝!
37KW的攪拌機選得是STR037B-3的軟啟動器,現場安裝調試,在飛灰固化中使用的,攪拌機工作一會,就會顯示過載故障,是否攪拌機由于攪拌的料太粘固,攪拌不動,過程中電流過大,導致已經旁路工作的攪拌機過載 有什么辦法能解決這個問題么?大家工作中遇到過嗎?
1、什么是軟起動器?它與變頻器有什么區別? 軟起動器是一種集電機軟起