最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系z(mì)[email protected],謝謝咯
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。
圖紙簡介: 圖紙內容包括平流式沉淀池平面圖、剖面圖,斜板式沉淀池平面圖、剖面圖等。 投稿網友: miumiukk 上傳時間: 2014-06-18
親愛的朋友們,我是一名大四的學生,正在做畢業設計。我想咨詢一下有關平流式沉淀池的問題。我想知道現在新建的凈水廠中還有使用平流式沉淀池的例子嘛,現在應用最廣的沉淀池是哪種類型的呀。
影響斜板、斜管沉淀池效果的因素
圖一 圖二 圖三 圖四
請問什么叫平流式沉淀池,什么叫斜管式沉淀池啊,最近要一個環保設計,但對沉淀池的一些概念性問題不是很清楚,請高手幫忙指點一下。
圖紙簡介: 本圖為遼寧某工業污水處理廠中平流式沉淀池結構總圖,包括池頂平面圖,池底平面圖,配筋圖,結構圖等。 投稿網友: xiaozuang21 上傳時間: 2014-01-07
平流式沉淀池如何設置穿孔排泥管
平流式沉淀池工藝設計計算
最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流
如果平流式沉淀池的池底是一條沿著水流方向斜著向下的直線,那么從理論上分析這對沉淀效果有什么影響啊?如果是斜著向上的直線呢?非常感謝哈
采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。
煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,總堿2000左右,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了。大家是怎么解決的
污水處理廠或者自來水廠的平流式沉淀池用非金屬鏈板式刮泥機.需要資料的,可以聊聊QQ78195691.15800584706 葉
預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,懸浮物很多,排泥也很及時啊,加藥量也加大了,進水流速也調慢了,還是會有這種現象,請教大蝦們高手們,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢
已知平流式沉淀池長20米,寬4米,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,斜板水平間距10厘米,斜板長度1米,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?
迷宮式斜板沉淀池
迷宮式斜板沉淀池專題,為您提供迷宮式斜板沉淀池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與迷宮式斜板沉淀池 相關的專業交流討論,更多迷宮式斜板沉淀池相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題