地下回灌地下回灌 是借助于工程設施,將經適當處理后的污水直接或用人工誘導的方法引入地下含水層,其目的主要有以下幾個:(1)補充地下水量,穩定或抬高地下水位,提高含水層的供水能力;(2)控制地面沉降或塌陷,避免因過量開采地下水造成的嚴重環境地質問題;(3)濱海或島嶼地區,可使用地下咸水淡化和防止海水入侵;(4)冷源(熱源)儲備,以改善生產用水條件,減少用水量或能耗;(5)污水間接回用的緩沖途徑。
纜車式取水1.泵車凈高:由起重設備采用4.0-4.5m;無起重設備采用2.5-3.0m。2.為適應水位變化,水泵的吸水高度不宜小于4.0m。3.水位變幅大時,斜管上每隔15-20m高差設一個止回閥。4.坡道傾角一般為10o―28o。5.軌距:吸水管直徑為300-500mm時為2.8-4.0m,吸水管直徑為300m以下時軌距為1.5-2.5m6.差管的高差:在水位漲落速度大的河流上,叉管高差不宜小于2.0m,漲落速度較小時,宜采用0.6―2.0m(小型泵車采用0.6―1.0m;大型泵車采用2.0m)。
浮船式取水1.適用條件河流水位變化幅度在10―35m,水位變化速度不大于1.5m;坡岸角一般宜大于45o。2.囤船布置船體的長寬比一般在3:1左右,吃水深宜在0.6―1.0m之間,干舷應采用0.6―1.2m,船體深以1.2―1.5m為宜,船寬一般以8m左右為宜,甲板長度一般不小于2―3m。3.交通要求便橋兩端應留有0.4―0.6m長的調節距離。走道高程一般高出最高洪水位0.5―1.0m。
本帖最后由 勤勞的搬運工 于 2015-4-27 11:22 編輯 給排水工程技術專業 給排水工程技術是國家大力提倡的一項技術,有助于市政開發政策和節能減排等對環境的保護,更能促進建筑行業的快速發展,而目前給排水工程技術專業的人才嚴重 缺乏。專業介紹本專業旨在培養適應市政、環保、建筑等行業給排水工程技術生產、建設、服務和管理第一線需要的,德、智、體、美、等方面全面發展的,掌握從
建筑給排水系統的基本組成建筑給排水系統的基本組成有給水系統、熱水系統、污水系統、廢水系統、雨水系統、空調冷凝水系統、消防水系統、中水系統等。 1、給水系統:通常情況都是指代自來水。 2、熱水系統:包括太陽能熱水系統、熱水循環系統等。 3、污水系統:一般指代衛生間內的排水,收集后經此區域化糞池進行初步處理后排放至市政污水管網。 4、廢水系統:一般指代除衛生間以外的排水,有些建筑會采取“污廢合流”方式將廢水進行排放,經此區域的化糞池或污水處理站進行統一處理再排放到市政污水管網。而有些區域將處理過后的廢水進行循環使用(即中水)。 5、雨水系統:一般將此區域的雨水收集排放到地表或集中匯集排放到市
城鎮供水廠水源井的運行維護應遵照以下原則:1.水源井靜水位測試應停泵0.5h以后進行,動水位測試應在水泵啟動0.5h以后進行;2.水源井達到下列條件之一時應進行修理:①濾管堵塞,出水量明顯減少;②管井淤泥達5m以上;③單井流量少于上次洗井流量30%以上;④過濾器損壞,濾料溢入井內;3.水源井符合下列條件之一應報廢:①水源受到污染,水質惡化,不符合有關標準,且難以治理;②出水量小,無開采價值;③濾料大量進入井管、井管斷裂,難以修復;④受地理環境限制等其他不能保證安全供水的水源井。
1.立體交叉道路排水應排除匯水區域的地面徑流水和影響道路功能的地下水,其形式應根據當?shù)匾?guī)劃、現場水文地質條件、立交形式等工程特點確定。2.立體交叉排水的地面流徑量計算,宜符合下列定:1)設計重現期為1-5a,重要部位宜采用較高值,同一立體交叉工程的不同部位可采用不同的重現期;2)地面集水時間宜為5-10min;3)徑流系數宜為0.8-1.0;4)匯水面積應合理確定,宜采用高水高排、低水低排互不連通的系統,并應有防止高水進入低水系統的可靠措施。3.立體交叉地道排水宜設獨立的排水系統,其出水口必須可靠。4.當立體交叉地道工程的最低點位于地下水位以下時,應采取排水或降低地下水位的措施。
棱柱形渠道是指些斷面形狀、尺寸及底坡性質沿流程不發生變化的長直渠道。斷面規則的長直人工渠道及涵洞是典型的棱柱形渠道。在實際計算時,對于斷面形狀和尺寸沿程變化較小的河段,可按棱柱形渠道來處理。而連接兩條在斷面形狀和尺寸不同的渠道的過渡段,則是典型的非棱柱形渠道。
通過《建筑給水排水工程》教程、《技術措施》《規范》《標準圖集》及相關文獻的閱讀,結合圖紙的學習,對給水排水設計有了初步的認識。分別從給水系統設計、排水系統設計和消防系統設計來進行總結。 1.給水系統的設計 對建筑給水系統有了基本的了解,包括建筑給水系統的分類、組成及相關設計原則。對建筑給水系統的設計過程及步驟有了更深一步的認識。同時對建筑給排水設計當前發展趨勢及目前存在主要問題做了相關了解。 1.1給水系統的分類 根據給水用途劃分為生活、生產和消防給水系統及組合給水系統,其中生活給水系統根據水質又可分為生活飲用水系統,直飲水系統和雜用水系統;消防給
論文簡介:總結了大部分的技巧,還有舉例節水的方法。。。 投稿網友:chenyuan5920 上傳時間: 2013-04-25
我畢業設計的是污水廠。現在在搞建筑方面的給排水和熱水設計,在這方面有所欠缺,希望您能夠提供一下幫助!給我發一些這方面的設計。包括圖紙和計算書。我的信箱是[email protected] 我的QQ77136881
我覺得學建筑給排水吧,看圖特別重要,比如說系統圖,平面圖了,可老師沒怎么強調啊,也不知道那里有類似的圖,各位請幫忙找以下,謝謝!
注:1.適用范圍:夾布蒸汽膠管供輸送壓力在4公斤/`厘米^2`以下,溫度在150℃以下的飽和蒸汽或過熱水,鎧裝夾布蒸汽管供輸送壓力在1公斤/`厘米^2`,溫度為150℃以下的飽和蒸汽或過熱水;耐熱吸引膠管供輸4公斤/`厘米^2`的飽和蒸汽或熱水。2.括號內的數字為鎧裝膠管的壓力。
1.設施周圍應保持環境整潔,應有很好的排水條件,供水設施應運轉正常。2.設施與飲水接觸表面必須保證外觀良好,光滑平整,不對飲水水質造成影響。3.通過設施所供給居民的飲水感官性狀不應對人產生不良影響,不應含有危害人體健康的有毒有害物質,不引起腸道傳染病發生或流行。
建筑消防設計審核的意義是什么?通過建筑消防設計審核,在城鎮規劃、建筑設計工作中,貫徹各項消防安全技術規范,可以從根本上防止建筑火災的發生;一旦發生了火災也能有效地阻止其蔓延擴大,并為撲救火災創造有利條件,把受災的區域和損失控制在較小范圍。如果各項消防安全技術措施,在建筑設計階段得不到貫徹和落實,等到竣工以后才發現有問題,再來進行“補課”,則不僅影響工程的投產和使用,而且在資金、材料等方面將會造成巨大浪費,有的甚至成為“終身隱疾”,遺患無窮。