高規要求一類建筑扶梯下必須安裝噴淋,但扶梯底部一般粘一層薄不銹鋼板,噴淋暗裝沒有空間(裝飾也不大好處理),明裝太難看了,不知道大蝦們怎么處理。
一類高層建筑的室外消火栓系統是怎么布置的,消火栓的間距是多少啊,保護半徑是多少呢消防局給的意見是不能大于100米,在規范中那里有規定啊高規中怎么找不到很詳細的內容呢請教行家!
我是一名設計新手,我想問一下?在技措中一級負荷:高層建筑,消防用電 應急照明 客梯電力,變頻調速生活水泵 排污泵可是在二級負荷:其他中生活水泵 客梯電力 屬于二級負荷. 前者與后者矛盾嗎?我想請教一下?
項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~
在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。
高層建筑結構是如何抗風的?<
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!
隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活。現代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:
高層建筑push-over分析
目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本小),哪一個施工方便。
好東東
我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]
高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎
有一棟建筑高度超過50米的一類高層建筑,裙房1~3層是商場,4層以上是住宅!現在1~3層商場有靠外墻可開外窗,滿足自然排煙條件的樓梯間,請問這個樓梯間需要做正壓送風嗎?
根據高規,高度大于50米一類公建和高度大于100m的居住建筑,樓梯及其前室不論有沒有外窗均要加壓送風,且外窗皆應為固定窗。那么,像這類的高層建筑裙房部分的樓梯是否也一定要設置前室,也一定要加壓送風,裙房部分樓梯相當?shù)亩啵腋邔又黧w部分功能都是沒有聯系的。這樣做會很浪費面積,也增加了許多投資。不知有沒有高手可以指點一下,裙房部分能否不按這一要求處理,依據又是什么?
一個養老中心,分4個區,其中B區13層(不超54米),其他6層,靠連廊連起來,圖審回復B區按一類高層建筑,整體其他分區也按一類。防火規范253頁條文解釋(5)也說到裙房的消防設施設置要與高層建筑主體一致。請教一下,一類高層建筑中除了消防負荷意外的其他負荷,應按什么等級?JGJ16-2008附錄A中也只提到走道照明、值班照明、警衛照明、障礙燈照明以及客梯、污水泵之類的按一級負荷考慮,但是其他的呢?比如戶內用電(一戶戶分開的養老樓)?應該按什么等級的負荷啊?
一類高層建筑消防泵房也要噴淋?按7.6.2條一類除xxxx外要設噴淋,其中沒有特別提到泵房,也沒有設備用房等。審圖公司提的,我以前從來沒在泵房布過也通過了。
剪刀樓梯間正壓送風可否合用一個送風豎井給兩個樓道分別送風呀,高規8.3.4說可以,可是一位前輩不贊成我這么做,說是風道不好布置,可我覺得可以.我的觀點是在一層設一個送風口給樓梯甲送風,在二層設一個送風口給樓梯乙送風,在上面的樓層中每隔兩至三層交錯設置送風口,這樣做有什么不妥嗎?請大家賜教.
本公司在江蘇的一個項目,21層,建筑面積約4W平米。現在去報裝變壓器,當?shù)氐墓╇姽局付ㄔO(shè)計及施工單位,這也罷了,問題是設計者說是雙電源一定要兩路高壓進線,說是國家規范是這樣的。發電機只能做備用應急電源。他還說當?shù)氐母邔咏ㄖ际莾陕犯邏壕€。兩路高壓,要我們甲方從他指定的變電所布線過來,光高壓線一條估計都得上百萬了,這得多花多少錢?我們在廣東可沒有這個要求,發電機是可以做為雙電源之中的一個電源的。想問下各位同行,尤其是江蘇的朋友,你們那真是這樣規定的?大家對雙電源是怎么理解的?