  • 消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?

    請教:消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?以前一直都是控制柜自帶巡檢功能即能通過消防驗收,現在為何圖紙都設計單獨的巡檢柜了呢?是新規范要求的嗎?有沒有什么依據?

  • 詳解消防水泵啟動控制柜功能

    1、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動、手動狀態啟動、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、停現場設備的運行及巡檢,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,出現偏差進行打印并報警。

  • 消防水泵控制設計的誤區

    目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜  問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。  問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。

  • 急:消防水泵控制柜接線問題

    請問:兩臺消防水泵控制柜,一臺功率為90KW,一臺功率為75KW,與上一級雙電源控制柜用多大電纜連接?謝謝!另外還有一個問題請教:什么是星三角啟動?有些弄不明白,請幫助講解一下,謝謝!

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 消防水泵噴淋泵控制柜由水專業選型?

    畫一地下車庫,內設水泵間,有消防水泵一用一備,噴淋泵一用一備,水專業提供條件時平面無泵的控制柜。我在相應位置設置了各自的控制柜。建設單位進貨時從水泵廠家進了泵及其控制柜,又按電氣圖紙進了泵的控制柜,相當于多了一套控制柜。建設單位要求我們賠償多出的費用。同事說水泵廠家本身自帶控制柜(樣本上就有泵及其控制柜),不需要電氣再設置泵的控制柜。誰對?

  • 消防水泵及風機控制系統

    圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17

  • 請教消防水泵控制的問題

    請教消防水泵控制的問題

    如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 編輯 ]

  • 關于消防水泵二次控制圖紙的疑問

    關于消防水泵二次控制圖紙的疑問

    本帖最后由 攻城師84035 于 2015-4-6 20:04 編輯 這個接線端子表右側連出的每一條線代表實際施工的一根電線,是不是?這個選擇開關SAC是怎么連接,怎么看圖?豎向的虛線代表什么意思,?我理了下,是不是這樣?這個SAC選擇開關有三個檔位, 問題一:總共有6對(12個)個觸點,是不是?選擇一個檔位聯通2對觸點? 問題二:選擇1#用2#備的時候,圓圈11和圓圈12觸點聯通,圓圈9和圓圈10觸點聯通?選擇手動檔位的時候,圓圈5和圓圈6觸點聯通,圓圈7和圓圈8觸點聯通?同理,選擇2#用1#備的時候,圓圈3和圓圈4觸點聯通,圓圈1和圓圈2觸點聯通?

  • 主備用消防水泵控制原理圖

    我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,要求在主用泵事故時備用泵自投,怎么實現呢?說明:平常兩泵都不開啟,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵

  • 關于消防水泵的幾個問題???

    請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 消防給水五 消防水泵控制柜眾智博睿分享

    2  消防水泵控制柜的設置要求 消

  • 再議消防水泵控制柜設置手動應急機械起動裝置

    這幾天隨著強制性工程建設規范《建筑電氣與智能化通用規范》(以下簡稱“電規”)GB 55024-2022宣貫,學習新規范的熱潮再度掀起,在各個電氣專業群中大家展開熱烈討論。其中一個焦點問題是 消防水泵控制柜設置手動應急機械起動裝置 的要求,這條規定出現在另一部通用規范《消防設施通用規范》(以下簡稱“消規”)GB 55036-2022中。

點擊加載更多

消防水泵巡檢控制柜

消防水泵巡檢控制柜專題,為您提供消防水泵巡檢控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵巡檢控制柜 相關的專業交流討論,更多消防水泵巡檢控制柜相關內容請訪問