有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
關于空調水泵的設計選擇。室內風機盤管冷量410kw,室外風冷模塊機組Q制冷=65kw*4臺。(室外機、室內機配比約63%)。全部風機盤管水量是72立方/小時,模塊機水流量是11.2*4=44.8立方/小時。對于冷凍水泵的選擇。小弟原來都是按冷水機組水流量算的(流量單臺取1.1倍,兩臺并聯取1.2倍),那我單臺水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后來也有設計師說他們是按全部風機盤管總水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,風機盤管沒有裝電動二通閥。按冷水機組水流量選的水泵,不就是達不到風機盤管規定的水流量了嗎?那效果不就差了嗎?求解釋!2、 水泵流量大了對主機有沒有影響?室內風機盤管開得少,模塊只啟動了一臺,那水泵還是那個流量。3、 關于水泵揚程的選擇。那個算沿程阻力什么的太麻煩了,我們估算如下:主機6m,最后末端6m,最遠末端至水泵處、10米管道算1m揚程。相加得水泵揚程。請各位老師賜教。
一棟35層的大樓,1-20層是辦公樓,21-35層是酒店客房,要分區,低區供水到20層,高區供水到頂層。如果機組都在地下機房,那冷凍水泵是不是要分別選不同型號的?低區的水泵揚程有沒可能必高區水泵的揚程大?
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
最近有一困惑:一鹽水機組標準工況功率170KW,-20度蒸發溫度工況功率79KW,甲方變壓器容量該選多大合適?100KVA夠了嗎?請各位賜教!!
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫我,我很著急~
今天看到一個這樣圖. 冷凍水泵的軟起動接觸器要與s室外冷卻塔聯絡 我們原來做的圖都是沒有聯絡的.現在不知哪個正確了.請問大家平常做這個聯絡嗎???
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,請教高手!直接啟動,沒用變頻.
如果我們一個系統有兩臺主機,相對配兩臺泵并聯時,水泵的流量怎么確定,是根據主機的水量配還是加大10~20%配呢?如果是按主機水量的20%配,那計算管徑時是按主機水量算還是按水泵水量算?各位高手指點指點啊,急~~~~~
一個空調系統分兩個區。有兩臺水冷螺桿機組。那冷凍水泵要根據什么選?是依據整個系統的管道流量、阻力、設備壓降選?還是分別依據高區系統的阻力、流量等選一個揚程的水泵;再依據低區系統的流量、阻力選另一個揚程水泵?如果這樣兩個不同揚程的水泵是不是不能并聯?那意思是不是就要兩臺機組分別配一種水泵,分兩個完全獨立的系統?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。
這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,因為這種系統是量常用的系統。 1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供,一般為60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較。若取值大則管徑小,初投資省,但水泵運行能耗大;若取值小則反之。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200Pa/m范圍內,管徑較大時,取值可小些。 3.空調未端裝置阻力:末端裝置的類型有風機盤管機組,組合式空調器等。它們的阻力是根據設計提出的空氣進、出空調盤管的參數、冷量、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算后提供的,許多額定工況值在產品樣本上能查到。此項阻力一般在20~50kPa范圍內。 4.調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,通過在空調末端裝置的水路上設置電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段。二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓力降來選擇的。如果此允許壓力降取值大,則閥門的控制性能好;若取值小,則控制性能差。閥門全開時的壓力降占該支路總壓力降的百分數被稱為閥權度。
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,多提意見!
現在有個問題 有兩幢樓 間距1000m 機房在其中一幢樓地下室,配置冷凍水泵。 問題是 工程上的人說 供兩幢樓的冷凍水泵揚程是相差不大的 基本一樣。他說之前有過類似的項目,也是成功案例。 而我的意思是 供兩幢樓的水泵的揚程 至少會相差 20m (以為兩幢樓間距1000m,這段管路要20m揚程左右)。 你們覺得 是哪個正確? 他還說哪怕再長,也是一樣的。是否與有沒有裝旁通閥是關 。如果我裝上旁通閥 是不是兩種水泵的揚程要相差20m呢?而且我覺得這樣應該用二次泵系統?你們覺得怎么樣?求解?
6太風冷模塊機組供冷水,單臺機組制冷量為84kw,末端為變流量系統。請教冷凍水泵配置的問題:一般是水泵與模塊機組一一對應配置?還是只配置一臺水泵,設置變頻器?旁通閥也是按“紅寶書”要求,按一臺機組最少流量配置?另外,管道長度約300米,阻力較大, 會不會出現管道阻力較大,導致系統水量都從旁通閥給普通掉的情況嗎?
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的?