看了就知道超有用。
圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18
各位大哥大姐,小弟現在在做一個大型項目的臨時設施,這里沒有污水管,生活廢水需要自己做一個沉淀池,希望大家能幫忙提供一個詳細的圖紙,先謝過了!!!
圖紙簡介: 本圖紙為某畢業設計輻流式沉淀池施工參考圖紙,圖紙內容包含沉淀池尺寸圖,沉淀池俯視圖,沉淀池設備材料清單一覽表,給水系統管道圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: qianbaogang 上傳時間: 2014-05-29
圖紙簡介: 本圖為側向流沉淀池凈水設備圖紙,包括:刮泥機,側向流斜板、側向流一體化凈水設備頂部平面圖。 投稿網友: robbenlo 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 本圖紙為新疆某地滴灌工程沉淀池設計圖,已施工完成現運行良好。歡迎大家提出寶貴意見。 補充說明:本套圖紙主要是設計了新疆的滴灌工程系統沉淀池設計圖紙,總共有3張圖紙,其中主要是包括了沉淀池的平面布置圖,以及相應的縱橫斷面的設計圖紙,以及大樣圖紙的設計,斷面采用梯形斷面,坡面和底面采用預制砼板,規格為490mm×590mm,×80mm,板之間留縫20mm,分縫作法見大樣圖.,進水閘門和回水閘門采用整體平板閘門,閘門尺寸650×700mm.,進水閘前鑲嵌一攔污柵,攔污柵用φ6鋼筋焊結,鋼筋間距采用50mm×50mm,希望大家下載本圖紙。
圖紙簡介: 本圖紙為斜管沉淀池施工圖紙,包含斜管沉淀池平面說明圖,剖面圖,材料簽單表。 投稿網友: zxb0415 上傳時間: 2014-07-21
在土木搜了一圈也沒找到關于給水處理用的平流式沉淀池,現在要弄一個取水后的預沉池,打算搞成平流式沉淀池,查了些資料大部分都是污水處理上用的,不知道哪位有這方面的資料可以拿出來共享下,謝謝了!
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?
沉淀池的結構及工作原理視頻
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池啊?還有,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛!還要加個序批式,那又是什么池子?翻書找不著,網上是有這么個東西,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,萬分感激!
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
三級沉淀池圖紙
三級沉淀池圖紙專題,為您提供三級沉淀池圖紙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三級沉淀池圖紙 相關的專業交流討論,更多三級沉淀池圖紙相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題