我公司在選用富蘭克林的潛水泵電機是,因廠家的資料不全,在設計時選用熱繼保護,結果電機燒毀了,因此牌電機的過載能力極差,必須選用快速繼電器或電機保護器進行保護,此電機要求在過載1.05倍時,就要在5S中內跳閘,因熱繼的保護曲線,不能達到此電機的保護要求
五富蘭克林大樓 項目名稱:五富蘭克林大樓設計者:UNStudio設計團隊:Ben van Berkel, Astrid Piber with Ger Gijzen, Marc Herschel and Marianthi Tatari, SanderVersluis, Jorg Lonkwitz, Tom Minderhoud, Yu-chen Lin, Constantin Boincean當地執行建筑師:Montroy Andersen DeMarco LLP, New York, NY施工管理:Leeds United Construction, New York, NY結構工程:Gilsanz
富蘭克林避雷針,就是一根金屬針,兩百多年來它為人類做出了巨大的貢獻。它現在還在為 人類工作著。它的缺點是在最近幾十年才逐漸表露出來的。這就是,它是以引雷來保護,來 防止周圍建筑物的不受雷擊。在它引雷時,將在其周圍產生強烈的電磁幅射干擾。兩百多年來它就是這樣工作的。可是到了現代社會,微電子技 術的發展滲透入各行各業,它以大規模集成電路為核心,它的絕緣十分薄弱,它經受不起雷 電電磁幅射的沖擊,而容易損壞。這就是常規避雷針的致命的缺點。 兩百多年來,人們對避雷針的研究和改進實在是太少了。二三十年前開始的對消雷器的研 究,就是這種研究的開始。如果我們暫且拋開有關消雷器的爭論的誰是誰非(實際上也沒有 一個定論),這種研究必竟是一個開端。然而幾年前這場爭論將這種研究致于死地了。這是 我國防雷界很可惜的一件事。這為洋避雷針在我國的大行其道創造了條件。 目前充斥于市的各種洋避雷針,不管結構各不相同,產地不同,都聲稱具有“提前放電功 能”、“ESE”,其實這種功能是根本不具有的,騙人的。它遭受到全世界科學家的反對 (見附后的文章)。雖然它的價格昂貴,唯獨在我們
“我想紀念地應該是房間和花園,這是所有的想法。為什么要是房間和花園。我不過是從出發點考慮。花園,具有個人性質,是被自然所控制的,能把人們聚集在一起的個人性質場所。房間,則是建筑的開端。”——Louis Kahn,普拉特學院1973年秋季演講。 1973年時,路易斯康便為在紐約市羅斯福島上的富蘭克林.德拉諾.羅斯福紀念地進行了構思,由于次年的經濟危機,導致項目停滯,最終,2012年10月該項目才完工,并更名為富蘭克林.D.羅斯福四大自由公園。 公園坐落在曼哈頓與皇后區間東河流域上的羅斯福島南端,面朝對面42街上的聯合國辦公樓。紐約時報早期論調對該場地的評價:“長期以來,這島上的紀念地都是最佳選址,與羅斯福的名譽相輔相成,這里面對他所鐘愛的大海,他所橋接的大西洋,他所
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。
消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!