目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!!!!
我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單
【 產品特點 】 1、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.。 2、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.。 3、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.。 4、啟動電流小:平綬啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.。
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,如有松動,必須旋緊。 2、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,如有應予清除。 3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,如有,應立即更換。 4、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。 5、檢查全部電路、開關等是否接好和正確,并檢查電動機的旋轉方
請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。
發一個格蘭富水泵全系列樣本資料,大家共享下
《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思?大家都來談談。由此引申的問題:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套?還是用兩套?2.增壓設備是放在屋頂好,還是放在地
一個是“揚程”19.4m,一個"最大揚程"28.3m,二都有何關系,分別代表什么意思,求指教。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
丹麥格蘭富水泵很少用,好多型號都不認識,自己對號入座吧!
我司專業研制各類進口水泵機械密封的國產替代方案。解決國內用戶使用進口水泵更換機械密封使用原廠配件價格高、貨期長的問題。各類型機械密封可來樣加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各類機械密封。常用系列備有現貨。并可根據用戶提供的使用要求,如溫度、介質、壓力等情況對機械密封進行改進,使之更耐久更適用。我們研制的國產化替代產品具有性能穩定、價格極低、可進行二次維修等特點,是各使用進口水泵的用戶的最佳選擇!!! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌機電工程有限公司
1。格蘭富系列水泵英文隨機使用手冊
想找些格蘭富水泵的資料,及
格蘭富臥式多級離心泵CH系列CH系列為小型臥式離心泵,在家庭供水、工業、建筑方面有廣泛的用途。可用于:輕工業領域的液體輸送及循環增壓家庭供水冷卻系統空調系統以及其他許多特殊用途及OEM配套。輸送介質稀薄、清潔、無腐蝕性、非爆炸性不含顆粒或纖維的液體運行條件液體溫度范圍:0攝氏度—9攝氏度最高環境溫度:55攝氏度最大工作壓力取決于輸送液體的溫度。最小入口壓力:根據NPSH曲線加上1.0m的安全余量。最大入口壓力,取決于最大工作壓力。電機泵配有一個全封閉風冷鼠籠型格蘭富電機額定轉速:2900轉/分密封等級:IP54絕緣等級:F標準電壓:1×220-240伏 3×220-240伏/380-4
求教格蘭富補水泵CR3-5的泵腔內的組件安裝順序,我們的泵腔打開后,里面的組件掉下來了,現在重新安裝,組件的順序不確定。求教大神指點
格蘭富的產品作了更新,但是沒有他的樣本,我在它網站上留言了,結果本地的經銷商打來電話,要自己去取,一直沒有顧上去。誰有的話,共享一下。謝謝!
格蘭富CR系列水泵CAD圖形,有參考價值
ITT水泵,格蘭富水泵為什么要對葉輪進行二次切割 進口品牌水泵比如ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,葉輪都要進行二次切割,這樣做有什么好處呢?答案是:1,切割葉輪使水泵能夠在設計要求的工作點工作;因為一般情況下很少有正好滿足參數的水泵,比如要求一臺200m3/h,50m的水泵,往往初次選的時候實際水泵的工作參數要比這個要大,通過葉輪切割達到這個參數要求。2,葉輪切割可以更加節能,如果不進行葉輪切割,泵實際工作參數就要大,就要耗能更多。 水泵葉輪切削之后的理論計算性能特性參數是怎樣的呢?根據《泵與風機》教材中相似理論在泵與風機中的應用論述:“水泵在運行中,當轉速、葉輪尺寸及流體密度發生改變時,根據相似關系,進行性能參數及性能曲線的相似變換”。 泵與風機的相似定律反映了性能參數之間的關系。水泵設計制造是按“系列”進行的,同一系列中大小不等的泵都的相似的,也就是說它們之間的流體力學性質遵循力學相似原理,為了滿足使用要求,對同一型號規格的水泵采用不同葉輪直徑,其性能也就不同。因此,為了改善在用泵的性能,切削泵的葉輪
<<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如果是小于的話,火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!