国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防增壓水泵的相關問題

    目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!!!!

  • 屋頂消防增壓水泵的起閉壓力

    我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單

  • 新型一體式變頻增壓水泵誠邀你加盟

    新型一體式變頻增壓水泵誠邀你加盟

    【 產品特點 】 1、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.。 2、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.。 3、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.。 4、啟動電流小:平綬啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.。

  • 四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備

        四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項:     1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,如有松動,必須旋緊。     2、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,如有應予清除。     3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,如有,應立即更換。     4、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。     5、檢查全部電路、開關等是否接好和正確,并檢查電動機的旋轉方

  • 請教消防增壓水泵和氣壓供水設備的補水泵

    請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能

  • 高規增壓水泵出水量的問題

    高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。

  • “增壓水泵的出水量”規范和條文是不是前后矛盾?

    《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思?大家都來談談。由此引申的問題:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套?還是用兩套?2.增壓設備是放在屋頂好,還是放在地

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 高規7.4.8條增壓水泵的出水量和氣壓水怎么理解?

    <<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如果是小于的話,火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!

  • 如何鑒別工業用臭氧發生器

    如何鑒別工業用臭氧發生器

  • 工業用閥門的壓力試驗規范

    工業用閥門的壓力試驗規范

  • 工業用電如何選用變壓器

    我公司現有一臺變壓器為250KVA,為小工業用電,電費為0.78元,但不收變壓器容量費,月用電量20萬度左右,現還準備擴產。如果再選用一臺250KVA的變壓器并列運行,用電量大時不劃算,因為250KVA以上的變壓器為大工業用電,電費為0.65元,雖然收取變壓器容量費每KVA24元,但用電量超過30萬度用大容量的比較劃算,現在供用電選擇什么樣的方式比較方便?請大家指點指點。

  • 求助關于工業用電纜的問題

    各位大蝦,小弟碰到一個棘手的問題一個工業的配電系統,看不痛電纜型號的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不勝感激

  • 問一個關于水泵增壓的問題!

    問一個關于水泵增壓的問題!

    如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]

  • 家庭用電和工業用電不同

    1、入戶電源線避免過負荷使用,破舊老化的電源線應及時更換,以免發生意外。 2、入戶電源總保險與分戶保險應配置合理,使之能起到對家用電器的保護作用。 3、接臨時電源要用合格的電源線、電源插頭、插座要安全可靠。損壞的不能使用,電源線接頭要用膠布包好。 4、臨時電源線臨近高壓輸電線路時,應與高壓輸電線路保持足夠的安全距離(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、嚴禁私自從公用線路上接線。 6、線路接頭應確保接觸良好,連接可靠。 7、房間裝修,隱藏在墻內的電源線要放在專用阻燃護套內,電源線的截面應滿足負荷要求。 8、使用電動工具如電鉆等,須戴絕緣手套。 9、遇有家用電器著火,應先切斷電源再救火。 10、家用電器接線必須確保正確,有疑問應及時詢問專業人員。 11、家庭用電應裝設帶有過電壓保護的調試合格的漏電保護

  • 工業用海德能RO抗污染膜

        成熟的膜分離過濾技術已廣泛應用于工業生產中,工業水處理中最常應用的就是海德能RO抗污染膜工藝設計而成,統稱反滲透設備。反滲透就是根據其逆滲透機理運行處理,將水中微小分子過濾在膜外,使最終產水技術達到用戶需求的處理標準。     然而在整套水處理系統中不僅僅只有反滲透設備,在進入反滲透設備之前對水質是有一定的要求,如果未達到要求的水直接經高壓流經海德能RO抗污染膜時間久了將會造成膜堵塞。那么預處理設備一般常見的是多介質過濾器、離子交換、各式精密過濾設備、TORAY超濾膜等,這些預處理工藝可有效的去除水中的懸浮物。     對于反滲透過濾習慣地把進水分為地下水、自來水、地表水、海水、廢水(中水)等,這些水體受各種因素的影響,不同的地理條件,不同的季節氣候導致水體的特性及其所含的雜質有所不同,

  • 制糖工業用的膜分離技術

    膜分離技術是近年新開發的一種高效分離技木,在很多行業中的應用發展得很快。它使用具有很微細的微孔的過濾膜來處理液體,將其中很小的微粒甚至溶解的物質截留分離出來。在制糖工業中應用膜分離技術的可能性,也受到國內外的重視,并進行了大量的研究試驗工作。 膜分離技術在制糖工業上的應用 1、超濾用于清凈糖汁 傳統的膜分離技術工藝是加入石灰、SO2、磷酸等沉淀劑沉淀混合汁中的色素等雜質,但是其中的葡聚糖、淀粉、脂蠟非糖大分子難以除去,相比之下,采用超濾方法可以有效除去。將傳統的清凈工藝與超濾方法結合可以收到良好的效果。過濾之前,需要將懸浮物去掉,以免損壞濾膜。 2、超濾與高分子交換樹脂的組合應用 精煉糖的制造是采取將蔗糖回溶然后用活性炭、離子交換樹脂等處理回溶糖漿,除去其中的雜質,然后再煮糖結晶得到精煉糖,該方法需要對樹脂或者活性炭進行處理再生。

  • 工業用鋼制翅片管散熱器

    翅片管散熱器替代了原來傳統的暖氣片,翅片管散熱器與傳統的鑄鐵暖氣片相比,既保存了傳統暖氣片的優勢,而且經過專門人士的研究,工藝的改進,使翅片管散熱器擁有了比傳統暖氣片更具有優勢的不可替代性。 翅片管散熱器的工作原理:翅片管換熱器一般通過加熱或冷卻管內裝有的傳輸介質來達到加熱或冷卻空氣的目的,采用對流散熱的方式散發產生的能量,來使安裝翅片管散熱器的室內達到一定的溫度。 鋼制翅片管散熱器是由金屬薄片連續的在管上纏繞,形成螺旋型的肋片管的換熱器。翅片管散熱器通過蒸汽、熱水或者熱導油進行加熱空氣,安全可

  • 增壓穩壓裝置與水泵壓力問題?

    噴淋主泵啟動時,增壓穩壓裝置(位于地下消防泵房)的循環泵停泵,但是氣壓水罐處于p2壓力,那氣壓水罐的壓力不會阻礙主泵提供的壓力(揚程)嗎?

  • 蒸汽排管散熱器的工業用途

    蒸汽排管散熱器主要用于工業用廠房采暖系統,采用優質無縫鋼管螺旋繞制翅片,能夠提供足夠的供熱量。是冷卻系統或加熱系統換熱裝置中的主要設備,通入高溫

點擊加載更多

工業用增壓水泵

工業用增壓水泵專題,為您提供工業用增壓水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業用增壓水泵 相關的專業交流討論,更多工業用增壓水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 兖州市| 甘孜县| 麻城市| 旬阳县| 上栗县| 惠州市| 正蓝旗| 扶余县| 恩施市| 邻水| 兴安县| 杨浦区| 八宿县| 松溪县| 河东区| 濉溪县| 临清市| 平塘县| 阆中市| 陆丰市| 十堰市| 武胜县| 苍山县| 芜湖县| 台安县| 渭南市| 新安县| 观塘区| 景洪市| 盘山县| 宁阳县| 宜良县| 恭城| 大同县| 都匀市| 宣武区| 西城区| 申扎县| 荣昌县| 辽阳市| 石嘴山市|