国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 95SS103立式水泵隔振及其安裝

    95SS103立式水泵隔振及其安裝

  • 立式水泵安裝(減振器問題)

    立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,不知道那一個為準,請各位予以指導:1、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器。2、在建筑給排水安裝規范上明確要求,立式水泵安裝不應用彈簧減振器。

  • 凱泉水泵系列安裝圖大樣

    凱泉水泵系列安裝圖大樣

  • RDL900- 970A送水泵安裝圖

    泵的設計、制造、技術要求、材質和連接尺寸符合ISO、DIN或GB及KSB的標準。 制造商 上海KSB 類型 臥式中開 型號 RDL900-970A 出水口直徑 900mm 進水口直徑 1000mm 流量 10000m3/h 揚程 38m 轉速 590r.p.m 水泵效率 89 % 吸收功率 1163kw 所需汽蝕余量NPSH 4.9m

  • 關于立式離心水泵基礎安裝的問題

    我們這的水泵進場前就需要做水泵,但現場的實際情況是基礎不能做太高,大概300不到.是直接預埋地腳螺栓合適還是預留螺栓孔2次灌砼合適?或是在基礎上預埋10*10的扁鐵等水泵來了在焊螺栓合適?小第第一次裝水泵,請各位大蝦指點下!謝謝!

  • 純水水泵安裝圖,只安裝一個防震軟接可以嗎?

    純水水泵安裝圖,只安裝一個防震軟接可以嗎?

    請教:該圖是純水系統的純水泵,在該系統中所有水泵均安裝了一個軟接,最大的頻率是30KW,按照規范,是否必須在另一邊增加一個軟接,才能保證運行穩定?

  • 一水泵廠家的選型軟件(含安裝圖)

    水泵廠家的水泵選型軟件,還不錯。有水泵選型、水頭損失計算。1

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 潛水泵安裝圖供施工安裝參考

    潛水泵安裝圖,供施工安裝參考

  • 立式多級離心式水泵安裝時應注意哪些事項

    立式多級離心式水泵主要由進水段、中間段、出水段、平衡裝置等組成,在工廠組裝成整體,現場安裝。進出水接口可在異側或同側,應根據設計要求定貨,也可由用戶自行調整。 安裝時應注意事項: (1)安裝前應檢查水泵基礎的位置、標高、地腳螺栓位置及基礎表面的水平度。 (2)水泵就位后,應調整保證進出水接口法蘭盤平面的垂直度,進出水短管上應加支撐,不宜使其進出口法蘭盤承受過大壓力而斷裂。 (3)軸套密封填料當采用石墨盤根時,需從該處接出一軟管至附近水溝或排水地漏內。 (4)運行前應重新加入鈣基潤滑油。 (5)安裝完畢進行盤車,檢查有無碰殼及盤車過緊現象。

  • ] 凱泉水泵系列安裝圖大樣(16個).pdf

    ] 凱泉水泵系列安裝圖大樣(16個).pdf

  • 關于水泵安裝高度的問題

    小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X

  • 水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖

    水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)

  • 水泵的各種安裝方式詳圖.dwg

    水泵的各種安裝方式詳圖.dwg

  • 水泵制造、安裝及驗收標準

    水泵制造、安裝及驗收標準

  • 這個立式水泵是離心還是軸流泵

    這個立式水泵是離心還是軸流泵

    這個立式凱泉水泵是離心水泵還是軸流水泵?

  • 冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

  • 莫名其妙的水泵安裝方式

    莫名其妙的水泵安裝方式

    這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~

  • 止回閥,水泵,水塔,安裝問題。

    止回閥,水泵,水塔,安裝問題。

    我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤

點擊加載更多

立式水泵安裝圖

立式水泵安裝圖專題,為您提供立式水泵安裝圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與立式水泵安裝圖 相關的專業交流討論,更多立式水泵安裝圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

格蘭富管中泵

離心水泵示意圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 金门县| 乌拉特前旗| 崇义县| 湟中县| 长子县| 连州市| 临西县| 辽宁省| 洛隆县| 北碚区| 枣庄市| 汝阳县| 林周县| 杂多县| 太仆寺旗| 三河市| 呼伦贝尔市| 上虞市| 乌苏市| 鱼台县| 汕头市| 尚义县| 崇阳县| 永善县| 怀安县| 九江市| 青神县| 海安县| 泰顺县| 河间市| 阿合奇县| 上栗县| 延津县| 寻乌县| 建湖县| 宽城| 东明县| 牙克石市| 达拉特旗| 通道| 张家港市|